hej.
brottas med min 750 som enda sen huset va nybyggt i stort sett kör på tillskott ifrån 0 grader ute, har satt in en extern givare vid filtret då jag misstänkt att de antingen drog in kallluft eller var fel på givaren och det ser ut som om BT20 visar ca 3 grader för lite mot den jag satt in, den visar strax över rumstemp vilket känns som rätt.

verkar vara omöjligt att få hit en service kille ifrån nibe då det typ bara finns 2 företag häromkring o de verkar ha fullt upp då man inte får tag i dom eller så då man får tag i dom så ska de höra av sig om en tid men det har inte hänt hitils :/ går det att få tag i en BT20 och byta själv ? är utb med el och har hållt på en hel del att skriva med elektriska prylar så jag tror absolut att jag kan byta den om jag har en ny.

sen så är det lite lurt med att jag får förångningsbegränsning typ konstant som verkar sänka kompressor hastigheten, det kanske hör ihop med BT20 att den visar för lågt så räknar pumpen fel på nåt sätt, verkar som om förångaren kommer ner i minus 16 väldigt snabbt efter en avfrostning vilket gör att den så klart avfrostar igen typ som det ser ut

så min fråga igentligen är går det att byta bt20 och kan man köpa en sån löst nånstans samt kan förångningsbegränsningen höra ihop med den eller är det nåt annat fel som orsakar det, pumpen låter dessutom en hel del så man blir ju fundersam. redan vid typ 60 hz har man den i stort sett i hela huset trotts att dörren är stängd till rummet där den står

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #1 skrivet: 20 december 2018, 22:46:50 »
Vad har du för fläkthastighet och luftflöde?
Lågt luftflöde ger kall förångare.

Är filtret nyligen rengjort eller bytt?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #2 skrivet: 21 december 2018, 10:10:37 »
tror jag har rätt bra drag i den,
fläkthastighet 79% och luftflöde 260, skapligt nybytt filter samt att det var en kille och justerade vent förra veckan då vi byggt klart övervåningen så det behövdes justeras, dock funkar pumpen lika kasst som innan tycker jag

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #3 skrivet: 21 december 2018, 10:30:23 »
Frånluftstempgivare finns t.ex. hos: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f750-cu-3x400v-066060/082-givare-franluft-f750.html

Förångningsbegränsningen beror däremot på förångningstemperaturen och avluftstemperaturen. Blir den lägre än ca -15 grader så minskas effekten för att det inte ska bli för kallt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #4 skrivet: 21 december 2018, 11:35:04 »
ahh. ja och den kommer ner i -16 väldigt snabbt tycker jag, tar inte speciellt lång tid efter en avfrostning innan den ligger på -16, har en avfrostning med 2h mellanrumm rätt exakt, läste om nån som hade konstaterat att det var lite köldmedium som orsakade att han fick låg temp snabbt, kanske är nåt liknande med min pump,

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #5 skrivet: 21 december 2018, 18:52:09 »
ahh. ja och den kommer ner i -16 väldigt snabbt tycker jag, tar inte speciellt lång tid efter en avfrostning innan den ligger på -16, har en avfrostning med 2h mellanrumm rätt exakt, läste om nån som hade konstaterat att det var lite köldmedium som orsakade att han fick låg temp snabbt, kanske är nåt liknande med min pump,

Att du kommer ner i -16 beror på att kompressorn går i höga frekvenser (vilket är bra!). Att snitta 2h mellan avfrostningar är också bra. Tror inte att du har något problem faktiskt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #6 skrivet: 21 december 2018, 22:18:40 »
Men att ha strax över - 2 ute och få 23 grader till pumpen och endå behöva elpatron känns ju inte rätt tycker jag, just nu har den 23 grader i frånluft, strax över -2 ute och 0,5 kw eltillskott kompressorn begränsad till 84 Hz pga förångnibgsvegränsning och den ligger på nästan -16, då vi hade en liten dipp till -10 ute för några dagar sen så blev de 3kw tillskott konstant typ och - 10 här är inte ovanligt, normalt brukar de va -15 eller mer så det blir ju dyrt i köra el konstant hela vintern, va ju bra saftig elräkning denna månad bara och då har det knappt varit vinter, vet inte om jag har för stora förhoppningar men det känns ju som om pumpen borde va bättre

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2019, 11:42:40 »
Nu har jag fått nya givaren och bytt, tog även och placerade om den mot orginal placering som verkar riktigt idiotisk, känns dumt att frånluft givaren ska sitta ovanpå en iskall kondensor, jag flyttade den så den sitter ovanför filtret i mitten av inkommande frånluft, det borde ju ge det mest rätta värdet tycker jag, dock så visar den fortfarande ca 2 grader för lite, det är mycket bättre nu men skulle gärna vilja ha dom där 2 graderna, såg att givaren verkar vara nå billig k-typ givare och jag håller på med ölbryggning i hemmabyggt bryggverk där jag håller på en del med givare och dessa e ju rätt kassa, nån som vet om man kan ta en bättre givare och sätta dit eller kalibrera befintlig med motstånd?

Kanske går att köpa en bättre model av k-typ om det nu är en sån, nån här som vet vilken typ bt20 är?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2019, 06:32:41 »
är det inte ntc givare. en liten metallstav med kablar? törs ej svära på det, men tror det.

Jag har själv kollat mina givare, (har dock en bvp) med min greisinger gth 1170 termometer, som är kalibrerad på 0 och 100 grader, och används för ölkok =), och mina givare visar nästintill på 10 delen rätt.
« Senast ändrad: 06 januari 2019, 06:36:31 av DonPablo »

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2019, 09:30:02 »
Ahh ja just de, den ser ju ut som en ntc faktiskt, ja min visar exakt 2 grader fel har jag konstaterat men ntc givare finns de ju bättre att hitta, ska kolla på de

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2019, 11:49:13 »
jag kanske kan kolla på jobbet imorgon vad det sitter för givare, så kan jag skicka meddelande, kan mäta och se om det är ntc, och vilken kohm det är på dom

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2019, 20:06:49 »
jag kanske kan kolla på jobbet imorgon vad det sitter för givare, så kan jag skicka meddelande, kan mäta och se om det är ntc, och vilken kohm det är på dom

Det skulle va grymt, pumpen går bra mycket bättre nu då jag flyttade givaren så kan jag få fram en givare som visar rätt me så känns det som om man kan få den att funka som jag tycker den borde funka

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2019, 17:41:55 »
10kohm ntc givare

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 felaktig BT20 frånluftgivare
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2019, 19:26:24 »
10kohm ntc givare

Perfek, provade o mäta min givare o fick fram typ 11.8 kohm vid ca 22 grader så det verkar stämma att de e 10k, ska jag leta reda på några i bra kvalité och testa, borde ju nästan gå att sätta ett ställbart motstånd i serie så man kan kalibrera lite :p vet att dom inte är linjära men frånluften ska ju inte röra sig så värst så det skulle ju gå att kalibrera mot nuvarande temp om den inte visar rätt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!