Jag vet inte vad det är för tjocklek på rören, får gå ut och ner och mäta.Två kortsidor (2x3.6m) och en långsida (5.4m) är fasta glaspartier (2-glas lågenergiglas), den andra långsidan är in mot huset. Taket är isolerat. Paraltandörrar (en på var kortsida), jag känner att det drar lite nertill. Jag tänkte inte ha inomhustemperatur här men idag är det bara 14 grader (utomhus ca 1 grad), golvet är kallt.Jag körde ett avluftningsprogram på pumpen igår för säkerhets skull men märkte ingen skillnad.Men om termostaten är helt öppen, varför har jag så låg framledningstemperatur efter shunten/pumpen? Finns det någon blandningskran så att man kan strypa tillförseln av returvattnet?
Aa kolla dimensionen på golvvärmeslangarna för det såg ut som ø12, vet du hur länge montören luftade slingan? För vet av erfarenhet att dels det är svårt att lufta ur genom shunten om han nu gjorde det Samt att det år svårt att lufta ur när slingan/slingorna ligger högre än shunten. Luftade du ur samtidigt som du körde avliftningsprogrammet på pumpen? Det programmet har iaf jag upplevt som inte speciellt givande..Aa du har en strypventil på returen, kolla i manualen så förstår du hur det funkar men i ditt fall tror jag att du har för klen golvvärme till ett högt värmebehov tyvärr men jag hoppas jag har fel
Det är mycket möjligt att rummet har ett stort värmebehov men som jag ser det så försöker inte ens shunten/pumpen att värma upp det. Jag har ju en tilloppstemp på 38-45 grader men betydligt lägre framledningstemp (20-25) efter shunten.
Nja riktigt så funkar det inte. Cirkulationspumpen (CP) ökar flödeshastigheten i golvslingan och det gör att vattnet roterar flera varv innan det lämnar den. Därför blir tempen lägre i slingan, golvet hinner kyla den mer. Att man gör så beror på att man vill ha så jämn temperatur som möjligt i golvet. Utan CP skulle det skilja kraftigt på golvtempen mellan slingans början o slut. Den ökade flödeshastigheten ger en lägre temperaturdifferens enligt formeln nedan. Medeltempen blir den som du skulle ha fått utan CP Avgiven effekt är flödet l/s x deltaT x 4,186 W
Sorry det ska vara kW i formeln.Har du möjlighet att prova med shunten helt stängd, dvs ingen återcirkulation i slingan? Vad bli fram lednings resp returtemperaturen då (efter några timmar)? Termostaten, var mäter den temperaturen?Påverkar den till eller avloppsventilen, är den helt öppen?