Författare Ämne: F750, det blir aldrig varmt i huset  (läst 1734 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Martin1981

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
F750, det blir aldrig varmt i huset
« skrivet: 01 september 2018, 11:03:25 »
Hej! Tänkte bara höra med er ifall ni har några tipsa på vad som skulle kunna vara orsaken här.

Vi bor i en ca 2 år gammal smålandsvilla med en lika gammal F750.
Precis som tidigare år så när det på hösten börjar bli fuktigt och kallt om kvällar och nätter så märker vi av det inne också.
Det blir aldrig varmt i elementen mer än vid några enstaka gånger. Exempelvis nu sedan det börjat bli regn och kallt om kvällar och nätter efter den tokvarma sommaren så har vi problemet att det aldrig blir varma element, det blir fuktig/rå luft inomhus.
Vintertid fungerar det med att värme går ut i elementen men den här tiden på året är hopplös.

Jag har provat följande för att försöka tvinga ut värme:

- Stänga av rumsgivarinställningen och istället sätta ett högt värde, 5-6. Ingen framgång. Endast fläkten går på pumpen.
- Satt önskad temperatur till 26-27 grader med samma resultat bortsett från en natt för ca 1-1,5 vecka sedan.
- Stängt av/på pannan efter en ändring. Det har gått min 2 dagar mellan ändringarna.

Jag tittar till pannan med jämna mellanrum för att se om den börjat skicka ut värme  men det är bara fläkten som är igÃ¥ng.
Jag känner på elementen och rören in i elementen för att känna om det kommer någon värme men elementen och rören är kalla.

I samband med att övervåningen inreddes så gjorde rörmokaren några ändringar, bl.a så ändrade han något nere på kompressorn. Jag vet inte exakt vad han gjorde men jag vill minnas att det var något läge han bytt från och till ett annat genom att fysiskt vara nere genom lilla serviceluckan på framsidan och greja.

Jag ska kontakta servicefirman i stan nästa vecka för hjälp men tills dess så tänkte jag rådfråga här då det är lite frustrerande med det "råa" inneklimatet. Här är följande info från uplink just nu om det kan vara till någon nytta. Jag har satt önskad temperatur på 27 grader.




status
Rubrik
Värde
medelutetemperatur BT1   16.1°C
utetemperatur BT1   16.1°C
varmvatten laddning BT6   44.6°C
varmvatten topp BT7   45.9°C
ström EB100-BE1   1.3A
ström EB100-BE2   3.8A
ström EB100-BE3   0.1A
gradminuter   0GM
kompressormodul
Rubrik
Värde
blockerad   nej
förÃ¥ngningsbegränsning   0
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   6032
värme: dT börvärde   --
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   --
hastighet värmebärarpump 1   0%
dT Inverter - frÃ¥nluft BT20   2.9°C
förÃ¥ngare EB100-BT16   23.3°C
hetgas EB100-EP14-BT14   41.7°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   42.1°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   38.4°C
suggas EB100-EP14-BT17   23.6°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   41.6°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   38.2°C
kompressor drifttid EB100-EP14   11362h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   1328h
aktuell kompressorfrekvens   0Hz
tillÃ¥ten kompressorfrekvens   120Hz
kompressor tidfaktor   10133.9kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   1095.4kWh
ventilation
Rubrik
Värde
fläkthastighet   70%
avluft BT21   23.5°C
frÃ¥nluft BT20   23.3°C
avfrostning
Rubrik
Värde
referens, lufthastighetsgivare   --
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   224.0
minskning frÃ¥n referensvärde   0.0%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
Rubrik
Värde
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   48.1°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   27.9°C
framledningstemp. EB100-BT63   41.6°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   24.3°C
rumstemperatur BT50   22.7°C
tillsats
Rubrik
Värde
blockerad   ja
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   155.0h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
mjuka in-/utgångar
Rubrik
Värde
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgÃ¥ng
info
Rubrik
Värde
land   sverige
produkt   F750 CU 3x400V
serienummer   -----
version   8839R2

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F750, det blir aldrig varmt i huset
« Svar #1 skrivet: 01 september 2018, 13:39:33 »
Jag är ingen expert alls på 750 men det ser ut som att cirkulationspumpen är avstängd. Kallas det sommarläge?

Du får garanterat hjälp här strax så håll ut några timmar.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: F750, det blir aldrig varmt i huset
« Svar #2 skrivet: 01 september 2018, 15:25:38 »
Har också cirkulationspumpen avstängd fortfarande. Bara tanken på att sätta igång värmen får mig att börja svettas och det har jag gjort tillräckligt denna sommar ???. Ett vanligt hus behöver ingen värme från pannan om det är ca 15-17 grader eller varmare ute. Spillvärme från kyl, frys, matlagning, TV, boxar, datorer och människor etc värmer huset tillräckligt. Om man tycker det är fuktigt är det snarare en avfuktare man ska skaffa. Det är mycket fukt i luften vid denna tid på året och inne blir det ofta 50-60% RF. Kanske mer om man har strandtomt eller bor vid havet? En fuktnivå på 40-50% anses generellt som komfortabelt men på vintern kan det bli låga 10-20% beroende på var i landet man bor. Då bör man snarare ha luftfuktare.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750, det blir aldrig varmt i huset
« Svar #3 skrivet: 01 september 2018, 16:39:33 »
Kolla meny 4.9.2, Stopp av värme, höj denna till t ex 18 C.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F750, det blir aldrig varmt i huset
« Svar #4 skrivet: 03 september 2018, 19:04:20 »
Passa på att sänka filtreringstid också. Det är ungefär medeltemp. 8h är nog rimligt. Det betyder att om medeltemp sista 8 h är kallare än 18 så går värmen igång. (Personligen låter 18 nån grad högt).
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Martin1981

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750, det blir aldrig varmt i huset
« Svar #5 skrivet: 14 september 2018, 22:39:03 »
Tack för alla svaren och ursäkta sena återkopplingen!

4.9.2 löste problemet.
Tack för det andra också.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!