Till golvvärmen finns det en slinga som tar värme från övre delen av tanken.Den slingan drivs av golvvärmens pump på pumpgruppen.Tanken är en 3 kubik modifierad oljetank och den har naturligtvis ett lock menenligt bestämmelser får man inte sätta den under tryck.Därför är den fylld endast nästan ända upp.Skulle jag fylla den ända upp och ha ett rör uppåt men kanske ett expansionskärlskulle man få ett övertryck när man värmer vattnet och det expanderar upp i röret.Till värmepumpen har jag idag en kopparslinga på 2,8 kvm men har fått indikationav en värmepumsleverantör att detta kanske inte ger tillräcklig god värmeöverföringoch funderar då på att ta bort slingan och i stället låta tankens vatten cirkuleradirekt till värmepumpen men är rädd för att få luft i den slingan eftersom tanken intekan vara helt fylld.Eller kan någon här svar på hur stor värmepump en kopparyta på 2,8 kvm klarar av ?Vad blir temperaturdiffen vid 8Kw vid ett visst flöde ? Säg 1 liter/sekund.Kan återkomma med ritning.
Aha okej men sätt ett rör upp som du pratar om och sätt ett samlingsrör med exp och säv då? Så det blir ett slutet system, då får du väl inga bekymmer? Hur stor är denna tank?
8kW= 4,18 x deltaT x 1l/sdelta T = 8/4,18/1= 1,9°K
Du skrev såhär ”Skulle jag fylla den ända upp och ha ett rör uppåt men kanske ett expansionskärlskulle man få ett övertryck när man värmer vattnet och det expanderar upp i röret.”Jag tolka det som du hade ett rör upp då som du hade någon form av plan att montera ett expansionskärl på? Gör du ett slutet system så måste du ha en säkerhetsventil.
Nej jag har inget rör som går uppåt från tanken.Ovanpå tanken finns ett "expansionskärl". Det är en påsvetsad "mössa" som vattnet kan expandera i. Påtoppen av den finns ett evakueringsrör som skickar ut vattnet utanför huset om man skulle få vattnet att koka i tanken.
Jag är säker på att inte ens 0,5 bar är tillåtet.Det får inte vara något tryck alls. Tanken skall vara trycklös.Vad händer om tanken kokar ? Hur skall vattnet kunna komma ut ?Evakueringsröret är 2 tum och kokar vattnet lär det spruta rätt ordentligt ur det.Det kan väll knappast fungera med en säkerhetsventil även om den öppnar vid 0,1 bar ?Skickar med en bild på kopparslingan på 2,8 kvm jag har idag.Någon som vet om den borde vara ok mot en 8 kW värmepump ?
Jag uppfattade det som att du hade en vp idag, vad har du för uppvärmning då om du är rädd att det ska koka? Och det är ju det du har säven till den har samma egenskap som ditt evakueringsrör, du har samma konstruktion på ett öppet expansionskärl som man hade innan på vinden. Där finns många mer eminenta folk på detta forum som kan svara på din andra fråga
Okej, nibe uppger iallafall att deras värmepumpar vill ha 20l/kW så i detta fallet 160l vatten att jobba imot och detta pga att det inte ska bli start/stopp hela tiden. Du får ju ett naturligt tryck i tanken om den släpper ut vatten från evakueringsröret, vi säger att det röret går 1 meter vertikalt då får du 0.1 bar i tanken.
Jag antar att de 160 liter du anger är ack-tankens volym. Slingan jag har i tanken värmer ungefär halva övre delen vilket då innebär att jag för VP har 1500 liter vilketi så fall är mer än tillfyllest.Men där ett eventuellt problem kan finnas är möjligheten för slingan att överföra värmen till vattnet i tanken.Tittar man på en plattvärmeväxlare sägs ju de kunna överföra enorma mängder energi på liten yta. Det kanske beror på att man har flöde på båda sidor plattorna till skillnad mot min slinga som arbetar mot i det närmaste stillastående vatten.Evakueringsröret går horisontellt ut genom ytterväggen i tankens högsta punkt så någon meter vattenpelare blir det ju inte. Men visst ett visst tryck blir det ju ändå om det stormkokar.
Jo men som jag förstår det så ska du docka värmepumpen mot slingan och då är det slingans volym som värmepumpen jobbar imot, men jag kanske förstår dig fel. Men det har med volymen som snurrar mot värmepumpen som spelar roll. Hoppas jag du förstår mig
Nu blir jag förvirrad. Menar du att vattenmängden i slingan skulle behöva vara 160 liter. I mitt fall är den inte på långa vägar så stor. Vad är anledningen till det ?Om man m.h.a. kopparslingan kan kyla vattnet som kommer från värmepumpen tillräckligt, hur kan VP då ha en uppfattning av den volym som snurrar runt.Hur skulle det kunna bli bättre om man t.ex. har en 200 liters tank på vägen ?Bara man har tillräcklig volym som du värmer i acktanken borde man ju få acceptabel start/stop-intervall eller ?
Slingan rymmer 13liter. (72mx15mm koppar rör). För att det ska funka i VPn så måste returvattnet i slingan kylas c:a 8°.Jag undrar, Vilken nytta ska den öppna tanken göra?
Du menar att ha två värmeväxlare i tanken? En för att kyla värmepumpen och en för att värma huset.Båda systemen behöver expansionskärl.
Totalt har jag idag 4 kopparslingor i tanken.1) För att värma tanken från VP.2) För att förvärma tappvarmvatten. Vattnet går vidare till en varmvattenberedare.3) För golvvärme.4) För att värma tanken från solvärme. Denna används inte ännu.Värmer du inte tanken med vedpannan också?
Går det inte koppla in vp direkt mot rad systemet och ha en backventil/kulventil mot kopparslingan så den inte används vid vp drift.
Ja det där borde väl funka om man inte behöver använda tankens vatten volym för att få bättre drift tider på vp.
Du kan köra trycklöst från tanken mot vp trots att vp står högre än tanken. Du behöver alltså inte ha din slinga om du inte vill utan kan köra direkt till värmepumpens växlare. Det fungerar med samma princip som om du tar en hink och trycker ner under vattenytan i sjön, vänder på den och sedan drar upp den ovan vattenytan - utan att botten är ovan ytan. Då drar du med dig vattnet i hinken ovan sjöns vattenyta.. samma går att göra med dina rör upp till vp.