Till golvvärmen finns det en slinga som tar värme från övre delen av tanken.Den slingan drivs av golvvärmens pump på pumpgruppen.Tanken är en 3 kubik modifierad oljetank och den har naturligtvis ett lock menenligt bestämmelser får man inte sätta den under tryck.Därför är den fylld endast nästan ända upp.Skulle jag fylla den ända upp och ha ett rör uppåt men kanske ett expansionskärlskulle man få ett övertryck när man värmer vattnet och det expanderar upp i röret.Till värmepumpen har jag idag en kopparslinga på 2,8 kvm men har fått indikationav en värmepumsleverantör att detta kanske inte ger tillräcklig god värmeöverföringoch funderar då på att ta bort slingan och i stället låta tankens vatten cirkuleradirekt till värmepumpen men är rädd för att få luft i den slingan eftersom tanken intekan vara helt fylld.Eller kan någon här svar på hur stor värmepump en kopparyta på 2,8 kvm klarar av ?Vad blir temperaturdiffen vid 8Kw vid ett visst flöde ? Säg 1 liter/sekund.Kan återkomma med ritning.
Aha okej men sätt ett rör upp som du pratar om och sätt ett samlingsrör med exp och säv då? Så det blir ett slutet system, då får du väl inga bekymmer? Hur stor är denna tank?
8kW= 4,18 x deltaT x 1l/sdelta T = 8/4,18/1= 1,9°K
Du skrev såhär ”Skulle jag fylla den ända upp och ha ett rör uppåt men kanske ett expansionskärlskulle man få ett övertryck när man värmer vattnet och det expanderar upp i röret.”Jag tolka det som du hade ett rör upp då som du hade någon form av plan att montera ett expansionskärl på? Gör du ett slutet system så måste du ha en säkerhetsventil.
Nej jag har inget rör som går uppåt från tanken.Ovanpå tanken finns ett "expansionskärl". Det är en påsvetsad "mössa" som vattnet kan expandera i. Påtoppen av den finns ett evakueringsrör som skickar ut vattnet utanför huset om man skulle få vattnet att koka i tanken.
Jag är säker på att inte ens 0,5 bar är tillåtet.Det får inte vara något tryck alls. Tanken skall vara trycklös.Vad händer om tanken kokar ? Hur skall vattnet kunna komma ut ?Evakueringsröret är 2 tum och kokar vattnet lär det spruta rätt ordentligt ur det.Det kan väll knappast fungera med en säkerhetsventil även om den öppnar vid 0,1 bar ?Skickar med en bild på kopparslingan på 2,8 kvm jag har idag.Någon som vet om den borde vara ok mot en 8 kW värmepump ?
Jag uppfattade det som att du hade en vp idag, vad har du för uppvärmning då om du är rädd att det ska koka? Och det är ju det du har säven till den har samma egenskap som ditt evakueringsrör, du har samma konstruktion på ett öppet expansionskärl som man hade innan på vinden. Där finns många mer eminenta folk på detta forum som kan svara på din andra fråga