Hej
Jag postade dessa frågor på "Byggahus", men insåg att det kanske är lättare att få svar här!
Jag håller på att justera in/strypa in/förinställa radiatorerna i mitt 2-rörsvärmesystem utifrån en körning jag gjort i programmet Retting Calculator som jag hittade på Purmo/Thermopanels hemsida.
Nu tycker jag att jag fått ganska bra balans i systemet med ungefär samma temperaturfall (ca 5 grader) över samtliga element och ”rätt” temperatur i alla rum.
Jag är dock fundersam på om jag räknat med rätt grundförutsättningar. Vissa radiatorer brusar lite och jag är förstås lite orolig för funktionen när det blir riktigt kallt.
De förutsättningar mm jag funderar över är:
- DUT i Marks kommun?
- Om min Nibe
F1245/6 kW klarar att leverera det beräknade flödet (736 l/h) vid 55/45 grader? Måste jag annars strypa hela systemet ytterligare? (Och ger ytterligare strypning sämre verkningsgrad p g a högre framledningstemperatur?)
- Varför inte temperaturfallet blir högre än 5 grader, borde inte cirkulationspumpen på F1245:an automatiskt välja ett lägre flöde för att få högre skillnad mellan framledning och retur?
- Om "minsta tillåtna drivtryck" för mina
Thermopanel V4 kan sättas till 3 kPa?
- Vad ett för högt R-tal innebär? Är 150 kPa en rimlig gräns?
- Varför vissa av mina radiatorer markeras med "??" i programmet?
...med förhoppning att någon på forumet kan programmet och värmepumpen på sina fem fingrar