Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe F750 Ã¥rsförbrukning m.m  (läst 27086 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2018, 19:46:24 »
F750 kan höja till 54 som mest utan att blanda in elpatron. Kollar jag mina grafer så tar höjning 5 grader (45-50) ngefär 30 min. Detta är utan eltillskott och med kompressor på 70-90 Hz.

Vid legionellakörning pallar min ca 57°C innan kondensorlarmet sätter stopp, har för mig att detta är utan elpatron. Har dock ändrat i inställningarna för att få 57°C.

Om man vill, kan man få djävligt mycket varmvatten ur F750 m.h.a elpatron och typ 70°C tanktemperatur, dock med viss risk för skollning om man har småbarn hemma.

Utloggad Goenisse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #31 skrivet: 04 februari 2018, 01:18:50 »
Gör man en överslagsberäkning teoretiskt borde det ta:

Med 6,5 kW el-patron att tillgå.
Om temperaturen i beredaren på F750 (215 liter) ska höjas från 53 °C => 60 °C så tar det ca:
4,1x(60-53)x215/(6,5x60) = 16 minuter
Förbrukar 6,5*16/60 = 1,7 kWh

Intressant!
Låt oss säga att tempen i F750 ligger på 35 grader och jag aktiverar Tillfällig lyx att köra i 3 timmar och att stopptempen för lyx ligger på ca 54-55 grader.
Efter hur många minuter kan jag tappa upp ett varmt bad, eller rättare sagt när är den uppe i stopptemp?
Är det bara att byta ut start- och stopptemp i din formel? Dvs samma faktor på 4,1?
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #32 skrivet: 04 februari 2018, 07:07:33 »
om 4.1 är vattnets entalpital, så ska det vara 4,18, men räkna med 4,2 för lite förluster är det alltid också.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #33 skrivet: 04 februari 2018, 08:59:16 »
På grund av att vattnets densitet vid ca 50 grader är lite lägre än 1 kg/lit är det lagom att överslagsräkna med 4,1 istället för 4,2. Annars måste man utgå från hur många kg vatten som ryms i varmvattenberedaren, inte liter. Sant att det är värmeförluster från tanken, kan vara ett par hundra Watt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2018, 12:30:37 »
Intressant!
Låt oss säga att tempen i F750 ligger på 35 grader och jag aktiverar Tillfällig lyx att köra i 3 timmar och att stopptempen för lyx ligger på ca 54-55 grader.
Efter hur många minuter kan jag tappa upp ett varmt bad, eller rättare sagt när är den uppe i stopptemp?
Är det bara att byta ut start- och stopptemp i din formel? Dvs samma faktor på 4,1?


Varmt bad är typ max 40°C, hur stort badkar har du?

35-55°C  dT 20°C
Volym 215 liter x 1000 g/l
4.18 J/g*dT
:
17974000 J

17974000 J / 6500 J/s = 2765 s ~ 46 minuter till stopptemp.

Utloggad Goenisse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2018, 20:10:32 »

Varmt bad är typ max 40°C, hur stort badkar har du?

35-55°C  dT 20°C
Volym 215 liter x 1000 g/l
4.18 J/g*dT
:
17974000 J

17974000 J / 6500 J/s = 2765 s ~ 46 minuter till stopptemp.

Vill minnas att det rymmer 280 liter. Åtminstone mellan 200-300 liter. Sen har man ju själv en viss volym, men låt oss säga att större delen av tanken används till ett bad med efterföljande avspolning/dusch. Sen ska ju nytt kallvatten värmas upp igen. Det blir en del energi av det.

Känns som vi pratar 10-15 kWh för ett bad med tillfällig lyx?
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2018, 20:44:13 »
Vill minnas att det rymmer 280 liter. Åtminstone mellan 200-300 liter. Sen har man ju själv en viss volym, men låt oss säga att större delen av tanken används till ett bad med efterföljande avspolning/dusch. Sen ska ju nytt kallvatten värmas upp igen. Det blir en del energi av det.

Känns som vi pratar 10-15 kWh för ett bad med tillfällig lyx?


215 liter × 1000 g/liter
10°C kallvatten värms till 55°C  , dT 45°C
4.18 J/g*dT

11.2 kWh utan förluster, 12.5 kWh med förluster.
Om man skippar elpatron blir COP ca 2.5 vid varmvattentillverkning:

Ca 5 kWh kostar det!


Edit: 180 liter vatten rymmer F750s beredare.
« Senast ändrad: 14 februari 2018, 19:36:07 av kWhalp »

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #37 skrivet: 09 februari 2018, 22:15:48 »
Har gjort en liten lathund för hur man räknar på energibehov m.m när det kommer till Nibes pumpar.

1.  GÃ¥ in pÃ¥
temperatur.nu
och hitta den ort som är närmast dig. Välj "1 år" och kolla mintemperatur samt medeltemperatur. Detta ger ett bra riktvärde för dimensioneringen längre fram i steg 2.


I.e Umeå 4,2°C medeltemp, -22,2°C DVUT

2. Ladda hem VP-dim 2,7 frÃ¥n  https://www.nibe.fi/ammattilaiset/For-konsulten/VP-DIM-27/VP-DIM-271/
Ladda även hem patchen. Installera på 32- eller 64-bit Windowssystem. Kontrollera att medeltemp och DVUT är rimliga med data i föregående punkt.

3. Använd excelarket (25 kB bifogad) som HPLP tagit fram för att bland annat beräkna COP för frånluftsvärmepumpar.

4. Jämför med energiberäkningen F750 (i Umeå dock).pdf
« Senast ändrad: 10 februari 2018, 10:43:13 av kWhalp »

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #38 skrivet: 18 februari 2018, 15:46:24 »
F750 kan höja till 54 som mest utan att blanda in elpatron. Kollar jag mina grafer så tar höjning 5 grader (45-50) ungefär 30 min. Detta är utan eltillskott och med kompressor på 70-90 Hz.

Rättelse: Verkar som att jag sett fel förut, du har helt rätt, över 54°C kondensor in triggar larm.

Ska testa att sänka legionellakörningen från 60 till 55-56-57°C för att se om kondensor in håller sig under larmgränsen. (Brukar diffa ca 3 grader mellan kond.in/ut).

Anders Bosson

  • Gäst
Anders Bosson
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #39 skrivet: 11 mars 2018, 00:12:47 »
Hej. Jag har bytt från en nibe 360 till en 730. Har dock högre elförbrukning än många av er. ( elpatroben har ändå bara varit igång 8 timmar i vinter ( 2 dagar med ner mot 10 minus). Situation och förbrukning enligt följande.

Hus från 86 tillbyggt 2015. Uppvärmd yta 210 m2
Gäststuga 25 m2. Uppvärmd till ca 12 grader
Elbil. Strömförbrukning ca 5000 kWh/ år ( kör 3000 mil)
5 personer i hushållet.
Plats. Ö på västkusten, dvs sällan riktigt kalt men mycket vind.

Totalförbrukning ca 21000 kWh/ år. Uppskattad förbrukning enligt nedan.
Bil 5000 kWh
Gäststuga (värme + förbrukning) 2500 kWh
Hushållsel 6500 kWh/ år
Värme hus ca 7000 kWh / år

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #40 skrivet: 11 mars 2018, 07:17:16 »
Det var väl en låg förbrukning (7000 kWh/år, 33kWh/m2/år) för ett såpass stort hus och 5 personer !!?? Men klimatet på västkusten hjälper ju till såklart.
För gäststugan värms väl separat, dvs inte av pumpen?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #41 skrivet: 11 mars 2018, 09:41:44 »
Hej. Jag har bytt från en nibe 360 till en 730. Har dock högre elförbrukning än många av er. ( elpatroben har ändå bara varit igång 8 timmar i vinter ( 2 dagar med ner mot 10 minus). Situation och förbrukning enligt följande.

Hus från 86 tillbyggt 2015. Uppvärmd yta 210 m2
Gäststuga 25 m2. Uppvärmd till ca 12 grader
Elbil. Strömförbrukning ca 5000 kWh/ år ( kör 3000 mil)
5 personer i hushållet.
Plats. Ö på västkusten, dvs sällan riktigt kalt men mycket vind.

Totalförbrukning ca 21000 kWh/ år. Uppskattad förbrukning enligt nedan.
Bil 5000 kWh
Gäststuga (värme + förbrukning) 2500 kWh
Hushållsel 6500 kWh/ år
Värme hus ca 7000 kWh / år

13500 kWh för VV/värme/hushÃ¥llsel, 5 pers, 210m2, bra där!  tummenupp

Värmer F730 gäststugan eller är det luftluftvärmepump?

Anders Bosson

  • Gäst
Anders Bosson
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2018, 20:02:47 »
Det är en luft luft och radiatorer i gäststugan. siffrorna på gäststuga, hushåll och värme är uppskattade. Kan ju skilja 1000 kWh åt något håll där. Bilen är därimot ganska exakt ( 3000 mil x 1.6 kWh/mil + liten energiförlust vid laddning). Totalt sett är vi nöjda och nibe 730 verkar spara ca 5000-6000 kWh/år jämfört med 360p

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #43 skrivet: 11 mars 2018, 20:06:59 »
Det är en luft luft och radiatorer i gäststugan. siffrorna på gäststuga, hushåll och värme är uppskattade. Kan ju skilja 1000 kWh åt något håll där. Bilen är därimot ganska exakt ( 3000 mil x 1.6 kWh/mil + liten energiförlust vid laddning). Totalt sett är vi nöjda och nibe 730 verkar spara ca 5000-6000 kWh/år jämfört med 360p


Nice! Har ni månne en Leaf? :)

Anders Bosson

  • Gäst
Anders Bosson
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #44 skrivet: 11 mars 2018, 20:52:42 »
Japp en Leaf 24 kWh. 10 mil ToR till jobbet. Funkar kanon😃

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!