R410A/utblåstemperatur
« skrivet: 23 augusti 2009, 20:16:38 »
Hei

Finnes det en kyndig person/kuldetekniker som kan besvare følgende spørsmål:

- Hvor mange grader kan man forvente seg på utblåsen fra en moderne varmepumpe med R410A?
For eksempel ved -5 grader/ -10 grader/ -15 grader utetemperatur

En tommelfinger-regel sier at temperaturløft på over 20 grader C i utblåsen i forhold til innetemperatur tilsier at anlegget leverer tilfredsstillende varmemengde... Men dette er avhengig av utetemperatur!

På de varmepumpene som jeg har montert (Panasonic/LG/Mitsubishi) har jeg målt alt fra 48-52 grader på utblåsen. Mitsubishi`en har høyest utblåstemperatur på de som jeg har montert (Kirigamine -VABH)

Et tileggsspørsmål: Hvor mye varmetap kan man regne med på lange rørstrekk? 10 meter/15 meter???

Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2009, 20:27:55 »
Hei

Finnes det en kyndig person/kuldetekniker som kan besvare følgende spørsmål:

- Hvor mange grader kan man forvente seg på utblåsen fra en moderne varmepumpe med R410A?
For eksempel ved -5 grader/ -10 grader/ -15 grader utetemperatur

En tommelfinger-regel sier at temperaturløft på over 20 grader C i utblåsen i forhold til innetemperatur tilsier at anlegget leverer tilfredsstillende varmemengde... Men dette er avhengig av utetemperatur!

På de varmepumpene som jeg har montert (Panasonic/LG/Mitsubishi) har jeg målt alt fra 48-52 grader på utblåsen. Mitsubishi`en har høyest utblåstemperatur på de som jeg har montert (Kirigamine -VABH)

Et tileggsspørsmål: Hvor mye varmetap kan man regne med på lange rørstrekk? 10 meter/15 meter???

Mvh
Pumpemontør
Antar att du menar framledningstemperatur? Det beror på, det bestämmer man ju i förhållande till hur anläggningen är byggd. Maxgränsen på en Nibe F2020/2025 är 58 grader, men bäst COP har man vid 35 grader. Den minskar från 58 vid -7 ute till -50 vid -20, vilket är stopptemperaturen.

Värmeförlusten beror ju helt och hållet på hur mycket man isolerar.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2009, 22:50:22 »
På de varmepumpene som jeg har montert (Panasonic/LG/Mitsubishi) har jeg målt alt fra 48-52 grader på utblåsen. Mitsubishi`en har høyest utblåstemperatur på de som jeg har montert (Kirigamine -VABH)
Mvh Pumpemontør

Hej Pumpemontør!  FörstÃ¥r jag dig rätt om du här menar att din Mitsubishipump ger 52 ºC i utblÃ¥stemperatur?? Vid vilken utomhustemperatur och vilken fläkthastighet var detta isf?? :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2009, 07:57:06 »
På de varmepumpene som jeg har montert (Panasonic/LG/Mitsubishi) har jeg målt alt fra 48-52 grader på utblåsen. Mitsubishi`en har høyest utblåstemperatur på de som jeg har montert (Kirigamine -VABH)
Mvh Pumpemontør

Hej Pumpemontør!  FörstÃ¥r jag dig rätt om du här menar att din Mitsubishipump ger 52 ºC i utblÃ¥stemperatur?? Vid vilken utomhustemperatur och vilken fläkthastighet var detta isf?? :)

Mvh Raffen.


Hej Raffen,

Jag mätte i utblåset på min ME Q-HEAT 630 och fick då ca. 56 grader vid 18 grader utetemp. Jag tror jag hade max. fläkthastighet när jag mätte (det ivf inte någon av de två lägsta). Ska mäta mer när det bli kallt, jag har ju inte haft VP:n igång någon höst/vinter än.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad pumpemontør

  • Varmepumpe montør
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2009, 08:38:12 »
På de varmepumpene som jeg har montert (Panasonic/LG/Mitsubishi) har jeg målt alt fra 48-52 grader på utblåsen. Mitsubishi`en har høyest utblåstemperatur på de som jeg har montert (Kirigamine -VABH)
Mvh Pumpemontør

Hej Pumpemontør!  FörstÃ¥r jag dig rätt om du här menar att din Mitsubishipump ger 52 ºC i utblÃ¥stemperatur?? Vid vilken utomhustemperatur och vilken fläkthastighet var detta isf?? :)

Mvh Raffen.

Hei igjen

Min Mitsubishi Electric FD-35VABH 6,6 kw gir 52 grader i utblås på høyeste viftehastighet og ved en utetemperatur på 10 grader. Synes dette virker veldig ok! Nå må det sies at måleinstrumentet mitt var et billig-thermometer og sikkert ikke veldig nøyaktig Sc:,h
Kommer til å bli kjempefornøyd til vinteren hvis denne varmepumpen klarer å forsyne høy utblåstemperatur når det blir kaldt ute.
Er spent på hvilke temperaturer andre oppnår med samme modell

Mvh
Pumpemontør

NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009, 14:28:05 »
Nejdå, han har bakat in sitt svar i citatet.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2009, 15:09:45 »
Nejdå, han har bakat in sitt svar i citatet.

Jo jag ser det nu. My bad.

/Zero
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Ricky_se

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #7 skrivet: 09 september 2009, 20:09:49 »
Hade 70.2 i utblåstemp på Nocrian i tidigt våras i "highpower" läget. Mätt med digitaltermometer, funkar kanon som hårtork :-)
Tyvärr så "kväver" den sig vid maxeffekt eftersom den fyller upp hela hallen med varmluft...

R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #8 skrivet: 09 september 2009, 20:27:22 »
Hade 70.2 i utblåstemp på Nocrian i tidigt våras i "highpower" läget. Mätt med digitaltermometer, funkar kanon som hårtork :-)
Tyvärr så "kväver" den sig vid maxeffekt eftersom den fyller upp hela hallen med varmluft...

R.
fel-mätning  ;)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad pumpemontør

  • Varmepumpe montør
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #9 skrivet: 11 september 2009, 19:54:03 »
Hade 70.2 i utblåstemp på Nocrian i tidigt våras i "highpower" läget. Mätt med digitaltermometer, funkar kanon som hårtork :-)
Tyvärr så "kväver" den sig vid maxeffekt eftersom den fyller upp hela hallen med varmluft...

R.

Hei

70 grader C i utblåstemperatur??? Må være feilmåling, ellers så er det noe veldig galt med din varmepumpe... Går ikke an å oppnå over 70 grader på utblås på L/L-varmepumper med R410A som kuldemedium!!! Tror du må kjøpe nytt termometer :o

Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #10 skrivet: 11 september 2009, 20:07:12 »
70 grader C i utblåstemperatur??? Må være feilmåling, ellers så er det noe veldig galt med din varmepumpe... Går ikke an å oppnå over 70 grader på utblås på L/L-varmepumper med R410A som kuldemedium!!! Tror du må kjøpe nytt termometer :o
Pumpeemontør

Jo det verkar inte rimligt.
Min pump har jag mätt till ca. 56 grader, fast det är ju iofs inte "Kungen av VP", bara en ME FD25/Q-HEAT 630.
« Senast ändrad: 11 september 2009, 20:09:19 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #11 skrivet: 11 september 2009, 22:40:23 »
Hej Ubbe0!  Ja pÃ¥ förekommen anledning sÃ¥ kollade jag ocksÃ¥ kortvarigt upp lite pÃ¥ min pump i bostadsvÃ¥ningen nu ikväll och vill härmed dÃ¥ sända en liten hälsning frÃ¥n "kungen" av luftvärmepumpar. ;) ;D Pumpen i min bostadsvÃ¥ning är dÃ¥ en Toshiba RAS 10 GKVP-E, dvs den lite äldre modellen av Daiseikai (Daiseikai 2). Startade igÃ¥ng den och ställde in tempen pÃ¥ +30 ºC och 4:ans fläktläge (ej high power), utetemperaturen var ca +12 ºC och innetemperaturen ca 21,5 ºC, och jag höll frÃ¥n start till stopp näst intill en kontinuerlig koll pÃ¥ min voltcraft elmätaren m.a.p pumpens elförbrukning. Körde pumpen i totalt ca 15-16 minuter men mätte inte utblÃ¥stemperaturen förrän efter ca 10 minuter efter det att pumpen hade stegat upp färdigt. Mätte alltsÃ¥ utblÃ¥stemperaturen under de sista ca 5-6 minuterna och den lÃ¥g dÃ¥ och pendlade runt ca +60 ºC med en högsta uppmätta utblÃ¥stemp pÃ¥ +60,4 ºC och därtill dÃ¥ till en högsta uppmätta elförbrukning pÃ¥ pumpen av 388,6 watt enligt min voltcraftmätare. :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 september 2009, 22:42:23 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #12 skrivet: 11 september 2009, 22:53:46 »
Hej Ubbe0!  Ja pÃ¥ förekommen anledning sÃ¥ kollade jag ocksÃ¥ kortvarigt upp lite pÃ¥ min pump i bostadsvÃ¥ningen nu ikväll och vill härmed dÃ¥ sända en liten hälsning frÃ¥n "kungen" av luftvärmepumpar. ;) ;D Pumpen i min bostadsvÃ¥ning är dÃ¥ en Toshiba RAS 10 GKVP-E, dvs den lite äldre modellen av Daiseikai (Daiseikai 2). Startade igÃ¥ng den och ställde in tempen pÃ¥ +30 ºC och 4:ans fläktläge (ej high power), utetemperaturen var ca +12 ºC och innetemperaturen ca 21,5 ºC, och jag höll frÃ¥n start till stopp näst intill en kontinuerlig koll pÃ¥ min voltcraft elmätaren m.a.p pumpens elförbrukning. Körde pumpen i totalt ca 15-16 minuter men mätte inte utblÃ¥stemperaturen förrän efter ca 10 minuter efter det att pumpen hade stegat upp färdigt. Mätte alltsÃ¥ utblÃ¥stemperaturen under de sista ca 5-6 minuterna och den lÃ¥g dÃ¥ och pendlade runt ca +60 ºC med en högsta uppmätta utblÃ¥stemp pÃ¥ +60,4 ºC och därtill dÃ¥ till en högsta uppmätta elförbrukning pÃ¥ pumpen av 388,6 watt enligt min voltcraftmätare. :)

Mvh Raffen.

Tack för din input. +60 måste väl vara ca. max. (oavsett märke, obs ingen dissning menat nu) eller kan det t om vara högre? Finns det någon teknisk/fysikalisk begränsning (dvs förutom hur resp. fabrikat har valt att göra sin konstruktion)?
Nocrian var ju iofs högre uppmätt men det kan väl inte vara rimligt, eller?
« Senast ändrad: 11 september 2009, 23:04:22 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #13 skrivet: 11 september 2009, 22:57:51 »
Hej Ubbe0!  Ja pÃ¥ förekommen anledning sÃ¥ kollade jag ocksÃ¥ kortvarigt upp lite pÃ¥ min pump i bostadsvÃ¥ningen nu ikväll och vill härmed dÃ¥ sända en liten hälsning frÃ¥n "kungen" av luftvärmepumpar. ;) ;D Pumpen i min bostadsvÃ¥ning är dÃ¥ en Toshiba RAS 10 GKVP-E, dvs den lite äldre modellen av Daiseikai (Daiseikai 2). Startade igÃ¥ng den och ställde in tempen pÃ¥ +30 ºC och 4:ans fläktläge (ej high power), utetemperaturen var ca +12 ºC och innetemperaturen ca 21,5 ºC, och jag höll frÃ¥n start till stopp näst intill en kontinuerlig koll pÃ¥ min voltcraft elmätaren m.a.p pumpens elförbrukning. Körde pumpen i totalt ca 15-16 minuter men mätte inte utblÃ¥stemperaturen förrän efter ca 10 minuter efter det att pumpen hade stegat upp färdigt. Mätte alltsÃ¥ utblÃ¥stemperaturen under de sista ca 5-6 minuterna och den lÃ¥g dÃ¥ och pendlade runt ca +60 ºC med en högsta uppmätta utblÃ¥stemp pÃ¥ +60,4 ºC och därtill dÃ¥ till en högsta uppmätta elförbrukning pÃ¥ pumpen av 388,6 watt enligt min voltcraftmätare. :)

Mvh Raffen.

 jaha dÃ¥ är ras 10an slagen med HELA tio grader av nocrian
 ni kanske hade lika termometrar ?
 kjell  :D
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #14 skrivet: 11 september 2009, 23:05:23 »
Hej Ubbe0!  MÃ¥ste erkänna att jag känner inte alls till de ev tekniska alt fysikaliska begränsningarna som finns för luftvärmepumpar men jag har bestämt för mig att jag under förra värmesäsongen uppmätte ca +62 ºC med samma pump, men jag kommer inte alls ihÃ¥g vilket slags väder eller vilken utetemperatur som rÃ¥dde vid det tillfället. SÃ¥ det finns väl all anledning för oss alla här att Ã¥terkomma lite längre fram i vinter tycker jag, jag har ju dessutom ännu inte kollat upp nÃ¥gon utblÃ¥stemperatur pÃ¥ min ND-pump i källaren. :)

Mvh Raffen.   
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!