Mendoxe

  • Gäst
Mendoxe
Nibe 310p insällningar
« skrivet: 14 september 2020, 19:11:18 »
Vi har ett problem med vår värmen i huset. Det är en enplansvilla på 145m2(torpargrund) med en Nibe fighter 310p.
När vi slår igång cirkulationspumpen så blir huset väldigt varmt för att rören i golvet värmer huset så vi knappt behöver ha igång elementet. Vi har ingen golvärme men står man på vissa delar i huset så känner man värmen. Det brukar alltid vara över 50 grader i panntemp men efter dusharna har varit igång så har de gått ner till 46 när jag skrev ner dom
Läser man av inställningarna så har vi
1. 46
2. 33
3. 22
4. 15
5. 11
6. 10
7. 03
8. 46
9. --
10-11. 00
12. 50
13. 00
14. 03
15-16. --
17-21. 00

Det jag vill är att behålla panntemp på 50 men sänka temp som går ut till elementen

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 310p insällningar
« Svar #1 skrivet: 14 september 2020, 21:07:31 »
Att panngempen går ner när ni duschar är helt i sin ordning.
33°C går ut på elementen. Du kan köra på driftläge 2 då går cirkulationspumpen och kompressorn men elpatronen är blockerad.
Kurva 10 och +3 är rätt högt. Vart i landet bor du?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3525
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 310p insällningar
« Svar #2 skrivet: 14 september 2020, 21:09:57 »
Det du vill justera sitter utanför pumpen. Hur det är kopplat skiljer mellan olika hus. Du behöver visa oss lite bilder på golvvärmefördelare och där elementrören börjar så man kan få en helhet i det hela.

Hur är det inne temperaturen i övrigt? Vår/höst mot vinter? Har golvvärmen några rumstermostater?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310p insällningar
« Svar #3 skrivet: 15 september 2020, 08:11:57 »
Jag skulle börja med att vrida ner ratten (den under displayen) till 0.
Kolla kanal 07 när du gör detta, den ska visa 0.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mendoxe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 310p insällningar
« Svar #4 skrivet: 15 september 2020, 13:02:31 »
Tack för hjälpen, några svar på frågor:

Just nu är både cirkulationspump och elpatron av, enbart kompressor är igång.

Jag bor i Eslöv komun.

Det jag vill göra är sänka ut tempen men behålla 50 grader i pannan

Till HBerggren: Vi har ingen golvärme om det svarade på frågan. Det som blir varmt är rören som leder till elementen och inte själva elementet.

Jag har nu sänkt ratten till och och dubbelkollat på kanal 7




Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3525
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 310p insällningar
« Svar #5 skrivet: 15 september 2020, 21:28:11 »
Din temperatur ut från pannan är kanal 02.
Panntemperaturen är alltid 50 grader med lite +- oavsett inställningar. (Äldre max 52, nyare gick väl till 54 eller 56 minns inte). Det är inte justerbart.

När du har blockerad elpatron och den visar under 45 utan överdriven elanvändning, då vet du att elpatronen behövs. För då orkar den inte upp utan hjälp. Händer runt 5-10 grader utomhustemperatur.

Nu efter ändringen med ratten på framsidan kommer det bli svalare inne fram tills golvvärmen vaknar. Då kanske det till och med kommer bli för varmt. Höj om du fryser tills inställningarna på golvvärmefördelaren börjat göras och backa till 0 sen samtidigt.
Så som i ditt fall när golvvärme och radiatorer är blandat och kopplat enligt praxis så kan man råka ut för det du upplever när prylarna inte är injusterade rätt. Man kan balansera hur mycket som går till varje krets.

Skicka lite bilder på allt du tror kan vara relevant för oss i rörområdet. T ex golvvärmefördelaren, kanske även rycka ut nedre plåten på värmepumpen och visa hur rören sitter där. Nedre plåten lossas med ett tryck utåt i ovankant, så trär den sig loss i underkant av sig själv. Är den nyare så kan det hända att det är ett ryck-ut fäste i alla hörn.
« Senast ändrad: 15 september 2020, 21:31:38 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Mendoxe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 310p insällningar
« Svar #6 skrivet: 17 september 2020, 09:38:19 »
Jag har ingen golvvärme i huset utan bara Vattenburna element så då gissar jag på att jag inte har någon golvvärmefördelare eller något annat intressant att fotografera?

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3525
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 310p insällningar
« Svar #7 skrivet: 17 september 2020, 12:20:29 »
Men gud..
Har missat läsa ordet "inte" i golvvärme-meningen i första posten. Aja inte första gången jag läser fel utan stress. Det var svårt att få in när du skrev "står man på vissa delar i huset så känner man värmen." Och ditt senaste svar betydde för mig "Vår installerade golvvärme fungerar inte, men elementen gör" och därför svarade jag som jag gjorde. Märkligt det kan bli om man snöar in fel från början. Så skippa allt jag skrivit om inställningar. En moderator kanske rensar upp.


Det skumma är, trots relativt varmt ute så borde framledningen vara relativt sval just nu. Det borde inte vara så varmt att radiatorrören nere i golvet börjar värma hela huset. Undra om din framledningsgivartemperatur läses felaktigt? Om du känner på röret före eller efter cirkulationspumpen, känns det lika varmt som utläst värde i kanal 02?

185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310p insällningar
« Svar #8 skrivet: 17 september 2020, 14:47:02 »
Det skumma är, trots relativt varmt ute så borde framledningen vara relativt sval just nu. Det borde inte vara så varmt att radiatorrören nere i golvet börjar värma hela huset. Undra om din framledningsgivartemperatur läses felaktigt? Om du känner på röret före eller efter cirkulationspumpen, känns det lika varmt som utläst värde i kanal 02?

Vrider man upp ratten till +3 så händer det en del med kurva 10, de brantare kurvorna får en större påverkan än de flacka när man förskjuter kurvan om man kollar i manualen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mendoxe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 310p insällningar
« Svar #9 skrivet: 17 september 2020, 16:32:07 »
Jag har slagit på cirkulationspumpen för att kolla hur rörn känns. Testar att sätta den förskjutna kurvan på -10 för nu. Verkar vara en ut temp på 23 nu

Jag bor i eslöv kommun i skåne

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3525
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 310p insällningar
« Svar #10 skrivet: 17 september 2020, 17:23:03 »
Vrider man upp ratten till +3 så händer det en del med kurva 10, de brantare kurvorna får en större påverkan än de flacka när man förskjuter kurvan om man kollar i manualen.
Jadå, jag håller med.

Jag tänkte/syftade mer på höst med 10 grader i utomhustemperatur ger inga höga framledningstemperaturer jämfört med påtaglig vinter. De tillhörande framledningstemperaturerna tänkte jag på när jag jämförde. Så som i urprungsposten med +3 där det var 33 grader framledning och uppfattades varmt nog att det värmer upp huset genom golvet. Då känns det inte som några 33 grader tycker jag.
Är det hård vinter så får jag någon varm fläck på ett ställe i köket vet jag. Men då får framledningen vara över 45-50 grader.

Så tänkte det kanske är bra att kolla om framledningstemperaturen verkligen är sann. Shunten verkar hel i alla fall enligt kanal 11.
« Senast ändrad: 17 september 2020, 17:27:14 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!