Hetgas larm!
« skrivet: 30 november 2010, 09:42:06 »
Hej alla!
Jag har ett problem jag får hetgas larm vid ca 6 minusgrader, är det någon som har några tips för att slippa detta skulle jag vara tacksam för. Ha fattat att det kan vara för lite kylvätska i systemet men vad kollar jag det?

mvh kalle

Utloggad kalmarkalle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Hetgas larm!
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 09:43:45 »
Jag har en eco el med 105.
Glömde säga det

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hetgas larm!
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 10:05:59 »
Det kan vara hetgas-givaren....

eller något fel på kompressorn. Kolla:

-Vilken temp du har på hetgasen när den larmar och inte larmar?

-Kolla i inspektionsfönstret inuti Ecoair att det inte syns bubblor när kompressorn går
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Roslagen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hetgas larm!
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 13:05:51 »
Hej!

Jag hade samma problem förra vintern. Hade en servicekille här som mätte upp allt, men han hittade inget fel.
Han bytte givare för hetgasen och efter det slutade den att larma.

// Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej

Utloggad kalmarkalle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Hetgas larm!
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 19:29:07 »
Inga bubblor, och tempen på gasen går mellan 90-130.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Hetgas larm!
« Svar #5 skrivet: 12 december 2010, 19:54:17 »
Hej alla!
Jag har ett problem jag får hetgas larm vid ca 6 minusgrader, är det någon som har några tips för att slippa detta skulle jag vara tacksam för. Ha fattat att det kan vara för lite kylvätska i systemet men vad kollar jag det?

mvh kalle

Vad har du för temp på VPin när den ger larm?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad kalmarkalle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Hetgas larm!
« Svar #6 skrivet: 13 december 2010, 10:11:19 »
Hade hetgaslarm inatt, när jag tryckte i gång pumpen igen var vpin på 43. En sak till som händer är om den inte larma när det 6-8 minus så är det som den
Fastnar i avfrostningläge då kanske pumpen går 20 min per dygn och laddpumpen går hela tiden.
Ni är super! 

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Hetgas larm!
« Svar #7 skrivet: 13 december 2010, 11:58:32 »
Hade hetgaslarm inatt, när jag tryckte i gång pumpen igen var vpin på 43. En sak till som händer är om den inte larma när det 6-8 minus så är det som den
Fastnar i avfrostningläge då kanske pumpen går 20 min per dygn och laddpumpen går hela tiden.
Ni är super! 

Ok och vad har du för diff mellan VPin och VPut när VPin är runt 43 ºC

EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Gigja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hetgas larm!
« Svar #8 skrivet: 13 december 2010, 13:18:45 »
Hej,

Min erfarenhet säger att du skall kolla:

temperaturen in i VP eller Delta T, temperatur differensen mellan vatten in och vatten ut, för hög temperatur betyder troligen på något hinder eller dåligt flöde, kolla/rengör filtret på VP in, och kolla inställningen på cirkulationspumpen ut till VP, den bör stå på max när det är kallt!

Lycka till!
//Gigja


A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.

Utloggad kalmarkalle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Hetgas larm!
« Svar #9 skrivet: 13 december 2010, 13:56:03 »
diffen tror jag är 46/43 om jag har fattat rätt.Dum fråga men var sitter cirkulationspumpen ut till VP? Är det den boxen inne i pumpen och var sitter filtert

Utloggad Gigja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hetgas larm!
« Svar #10 skrivet: 13 december 2010, 15:36:20 »
Hej
vid installation av VP skall ett partikelfilter monteras så att inte värmeväxlaren sätts igen, då den består av tunna skikt av plåt/metall som låter värmen överföras mellan olika medier.
Bakom den nedre frontplåten på din ecoel så sitter den en cirkulationspump, kolla vilken hastighet det går på, läge 1 till 3, skall stå på 3 vid kallt väder.
Lycka till!

MVH
Gigja
 
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: Hetgas larm!
« Svar #11 skrivet: 14 december 2010, 13:29:21 »
Varför skall den stå på 3 vid kallt väder, vad är kallt?

Utloggad kalmarkalle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Hetgas larm!
« Svar #12 skrivet: 14 december 2010, 15:49:57 »
Tack, Jag fick för mig att det fanns en speciell pump till vp men det var den som man kallar radiatorpumpen (en röd grundfors)
Det verkar funka en så länge bra.


Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hetgas larm!
« Svar #13 skrivet: 14 december 2010, 16:40:14 »
Det finns en speciell pump till VP. EcoEl är försedd med två cirkulationspumpar, på toppen av pannan sitter en som cirkulerar vattnet i radiatorkretsen och kallas av CTC för radiatorpump. I botten på EcoEl, bakom frontplåten, finns den andra cirkulationspumpen, monterad på avtappningsventilen i pannans botten, och den cirkulerar vattnet mellan EcoEl och EcoAir, den kallas laddpump av CTC.

Om värmepumpen fungerar som den ska, finns ingen anledning att röra laddpumpen. Får du hetgaslarm, kan du behöva hjälp av en kylmontör som kan kolla anläggningen. Det kan var expansionsventilen som behövs justeras, men i värsta fall kan det vara kompressorn som behövs bytas, det är fallet med min just nu. Jag hade nog tagit kontakt med en kylmontör för att avgöra vad som är fel.

erp
« Senast ändrad: 14 december 2010, 16:41:47 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kalmarkalle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Hetgas larm!
« Svar #14 skrivet: 15 december 2010, 17:17:04 »
tusen tack för alla tips, Har mailat firman som installerade pumpen dom ska 1250kr för att serva den är det ok? för en pump som är 3 år gammal.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!