VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: NS skrivet 31 juli 2020, 16:24:09

Titel: HP/MS Larm 1225 8
Skrivet av: NS skrivet 31 juli 2020, 16:24:09
Hej!
Händige herrn (jag) installerade en innegivare RG20 till en Nibe 1225 8kw.
I vanliga fall dubbelkollar jag allt innan jag pillar men denna gång stängde jag bara av vp på strömknapppen :::_)
Kopplade in innegivaren enligt anvisning på plint 1, 4, 5 och 6 och slog på strömknappen.
Direkt strömknappen slogs på hördes en halvhögt brummande några få sekunder och sen sköt en säkring i proppskåpet och vp larmande HP/MS.

Kopplade ur innegivaren och startade vp igen med samma resultat som ovan.
Har sökt på forumet och testat att koppla bort kompressorn från mjukstarten och då löser inte säkringen.
Det är 400 volt mellan faserna efter mjukstarten när kompressorn är elekriskt frånkopplad.

Kan kretskortet ha skadats när inkoppling gjordes utan att bryta strömmen till vp:n?
Nån som har förslag på felsökning?
Titel: SV: HP/MS Larm 1225 8
Skrivet av: Josth skrivet 31 juli 2020, 16:37:00
Själva mjukstarten är en ganska vanlig felkälla har jag sett här på forumet. Den ska ju bl.a. minska risken att säkringarna löser ut vid starten. Tror någon kopplade förbi den och provade om kompressorn startade ändå(?) Finns säkert många trådar om mjukstarten om man söker här på forumet.
Titel: SV: HP/MS Larm 1225 8
Skrivet av: NS skrivet 31 juli 2020, 17:26:07
Ja, jag har också läst en massa om problem med mjukstarten.
Ska försöka koppla förbi den på nåt sätt och testa.
Titel: SV: HP/MS Larm 1225 8
Skrivet av: NS skrivet 31 juli 2020, 18:45:23
Måste tydligen skaffa glasögon, det är bara lite drygt 300 volt mellan faserna efter mjukstarten, behöver jag testa att koppla förbi mjukstarten eller kan jag köpa en ny direkt tror ni?
Titel: SV: HP/MS Larm 1225 8
Skrivet av: Olle61 skrivet 31 juli 2020, 19:45:23
Jag tror inte du kan mäta så. Testa att koppla förbi den i stället.
Titel: SV: HP/MS Larm 1225 8
Skrivet av: Carl N skrivet 01 augusti 2020, 00:18:18
Om mjukstarten inte är igång ska det inte vara nån spänning alls mellan faserna efter.
En fas går rakt genom, de andra två får bara spänning när kompressorn ska gå.
Har du spänning ändå är det troligen mjukstarten som är paj.
Men du måste mäta mellan faserna, mät inte mellan fas-nolla, det säger inget.
Titel: SV: HP/MS Larm 1225 8
Skrivet av: NS skrivet 01 augusti 2020, 09:29:01
5-10 sek efter start så är det lite drygt 300 volt mellan faserna L1 och L2 och det är väl anledningen till att kompressorn försöker hosta igång direkt.
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
På matningssidan till mjukstarten är det 400 volt.
Titel: SV: HP/MS Larm 1225 8
Skrivet av: Valiant skrivet 02 augusti 2020, 16:21:05
Det Carl N skriver är helt korrekt. Det innebär att du måste mäta mellan faser efter mjukstartaren. Skulle du mäta mot nolla blir det fasen som går direkt genom mjukstartaren som även går genom kompressorlindningen bakvägen och uppfattas som att det finns samtliga 3 faser, fast det är samma. Men mät upp mellan faser!

Det jag finner udda är att jag tror ej att en trasig mjukstartare löser säkringar, däremot motorskyddet före mjukstartaren. I mitt fall blåste jag inga säkringar. Det är därför bra att göra en resistansmätning mellan kompressormotorns faser och kolla att värdena är lika.

Det går bra att ersätta mjukstartaren med en kontaktor, i exempelvis Nibe 1210 kunde man ta loss kontaktorn och uppgradera med mjukstart, vilket jag gjorde. Följande gäller för mjukstartare Carlo Gavazzi MSR 10-312. L1, L2 L3 dras till kontaktor 1,3,5,   , U, V W dras till kontaktor 2, 4, 6.  De som går till A1 och A3 kopplas till kontaktorns spole, A1 och A2.

Själv knäckte jag en mjukstartare för att det förmodligen uppstod gnistor i frånskiljaren framför vid tillkoppling, den hade förmodligen ärgat i kontaktytorna, och en Triac som styrde en av faserna i mjukstartaren gick sönder.  Problemet upptäckte jag genom att en av matningsfaserna till värmepumpen hade lägre spänning.