VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Jakob1980 skrivet 02 december 2019, 17:06:01

Titel: Begränsar kompressorn - hög hetgas Nibe F750
Skrivet av: Jakob1980 skrivet 02 december 2019, 17:06:01
Har en Nibe F750 Cu från 2010, som jag misstänker aldrig funkat helt som den ska. Men nu i höst är det tydligt att något är fel.

Min hetgas stiger relativt snabbt upp till 110 grader vilket begränsar kompressorn som i sin tur inte då klara av att öka temp på värmen i systemet och tillsats krävs. Det är så pass illa att tillsats krävs vid så hög temp som + 7 grader.

Har nu haft två olika serviceföretag här. Det första företagets kunskaper sträckte sig inte mycket längre än att byta luftfilter och avlyfta systemet.(vilket inte behövdes). Företag nr 2 gjorde i princip samma sak men sa att pannan fick för lite luft. Så de skulle komma tillbaka och rengöra luftkanalerna och justera stosarna. Det kanske kan vara bra att göra eftersom det inte gjorts på ett tag, men jag är tveksam till att det påverkar så mycket.

Är det någon som har en idé? Har dammsugit forumet och ingen beskriver samma problem som jag har.

//Jakob
Titel: SV: Begränsar kompressorn - hög hetgas Nibe F750
Skrivet av: Josth skrivet 02 december 2019, 17:14:44
Tycker det låter som att du ska vända dig till ett serviceföretag som verkligen kan NIBE och frånluftsvärmepumpar. Låter tyvärr som läckage av köldmedia tycker jag. Hetgastemperaturen stiger rejält, förångningstemperaturen sjunker som en sten till ca -15 grader men avluftstemperaturen vill inte gå under några plusgrader när den istället borde vara strax ovanför förångningstemperaturen. Kan du läsa av värdena?

Det som de två första företagen håller på med kan man fixa själv även om man kan behöva köpa något rensningsverktyg och hyra luftflödesmätare. Tror inte det är där felet sitter.
Titel: SV: Begränsar kompressorn - hög hetgas Nibe F750
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 02 december 2019, 17:45:31
VP blir inte av med värmen, då kan hetgasen stiga rätt bra , även om det är gasbrist. Går pumparna som dom ska 2 st
Titel: SV: Begränsar kompressorn - hög hetgas Nibe F750
Skrivet av: Jakob1980 skrivet 03 december 2019, 11:36:30
Bägge pumpar - du menar cirkulationspumpen och värmebärarpumpen? Ja de funkar.

Det är detta som är det märkliga med mina problem. Allt verkar funka som det ska förutom att begränsningarna på hetgas och även ibland, men väldigt sällan förångarbegränsnigen, inte låter min kompressor jobba. Istället tvingas tillsatsen gå in.

//Jakob
Titel: SV: Begränsar kompressorn - hög hetgas Nibe F750
Skrivet av: Jakob1980 skrivet 05 december 2019, 10:15:47
VP blir inte av med värmen, då kan hetgasen stiga rätt bra , även om det är gasbrist. Går pumparna som dom ska 2 st

Menar du att det kan vara för dålig cirkulation i värmebärarpumpen eller cirkulationspumpen?

Mina funderingar går mest kring att hetgasen blir för hög redan när kompressorn är vi kanske 50-60 Hz. Tyder inte det på att det är något fel på kylkretsen och köldmediet? Kan köldkretsen bli fysiskt blockerad så det flödar dåligt i den? Dvs den hinner inte/kan inte avge sin värme i kondensorn?

//Jakob
Titel: SV: Begränsar kompressorn - hög hetgas Nibe F750
Skrivet av: DonPablo skrivet 08 december 2019, 20:45:50
ja det kan bli hinder i kylkretssen, om tillexempel torkfilter är igensatt, eller dålig expansionsventil m.m. hetgasen blir hög, om du har lite soppa i maskin, då får den inte kylning av suggasen.
Titel: SV: Begränsar kompressorn - hög hetgas Nibe F750
Skrivet av: Jakob1980 skrivet 09 december 2019, 22:53:53
Nu har jag upptäckt att suggasen ligger på runt 20-22 grader i princip hela tiden, även om avluften ligger på -4 grader. Är inte det jäkligt märkligt? Vad tyder det på? Är givaren BT17 för suggasen kass kanske?

Vad mer kan göra att suggasen är hög även om avluften är låg?

//Jakob