Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: fresva skrivet 10 januari 2008, 07:36:15

Titel: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: fresva skrivet 10 januari 2008, 07:36:15
Jag vaknade upp imorse med lite väl kallt om tårna som stack ut under täcket. GT9 (hög retur) på min HT7+ hade löst ut. Eftersom jag loggar gick det ganska snabbt att lokalisera problem till ett omslag för VV-värmning. Växelventilen hade hängt sig. Själva ventilen kärvade inte det minsta, så det måste ha varit reläpaketet som strulade.

Någon som har en liknande upplevelse. Det känns ganska olustigt att åka bort vintertid med såna problem.

//Fredrik
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: AndersA skrivet 10 januari 2008, 08:42:26
Det mest troliga är nog ändå ventilen, kolla den noga.
Du skulle tex kunna kolla den med att koppla loss den och lägga på spänning med en separat sladd. Motionera den ett antal ggr och kolla funktionen.

Mvh ///AndersA
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: fresva skrivet 10 januari 2008, 11:02:18
Själva ventilen fjädrade fint tillbaka, men "armen" som trycker på printen (i själva relähuset) hade fastnat. Jag fick loss den och handkörde ventilen några gånger. Nu funkar det som vanligt.

Min leverantör bekräftar att det varit problem med växelventiler (jag har någon italiensktillverkad sak), men han hade aldrig hört att den fastnat i VV-läge. Nu vet jag ju att jag inte är ensam: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18162.0 De kommer dock och byter både relähus och själva ventilen.

Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: AndersA skrivet 11 januari 2008, 09:22:26
Vad är fabrikatet?

//AndersA
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: luckyman skrivet 11 januari 2008, 16:46:28
HONEYWELL huvuddunk huvuddunk
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: Bertil skrivet 11 januari 2008, 19:34:36
♥Honney♥    >:D
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: Lelle skrivet 11 januari 2008, 19:39:19
Vad är det för ursprungsfabrikat på den där vxl ventilen med blå kåpa som Lk Armatur säljer? Någon som vet?
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: fresva skrivet 11 januari 2008, 19:42:34
Ventilen är bytt nu, så jag kan inte kolla igen. Nu sitter det en ESBE där. Men Honeywell tror jag väl inte att det var...  Sc:,h Det var inget märke jag kände igen så därför fastnade det inte. Men det var made in Italy.

//F
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: luckyman skrivet 11 januari 2008, 19:52:11
Jorå Honeywell heter den Italiensk åså.
Har haft mkt problem med den både mekaniskt samt elektriskt men sen 1 år har IVT en Essbe ventil som funka  Thumbsup
kanon, konstigt för både Thermia samt Nibe har Honeywell åså men det verkar so om de har haft mindre problem med sina??
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: Fixaren skrivet 11 januari 2008, 20:00:40
Njet. En liten anekdot är att när jag var hos en tillverkare i slutet på -80 talet och de visade sin nya produkt , och påtalade att redan på -70 talet hade en del konstaterat att Honeywellventilen visat sig vara en katastrof så talade de om för mig. "Vi är så stora att eventuella garantikostnader är en droppe i havet för oss"  ::)

Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: Lelle skrivet 11 januari 2008, 20:03:23
De har problem med sina de med. Men eftersom det inte är ett jättestort problem så hörs det inte så mycket om det. Så länge ventilerna inte kärvar så fungerar de, men när de väl börjar kärva så är det kört.
Det finns inget generellt som säger att det blir problem efter en viss tid utan verkar mer vara ett individuellt problem med visssa växelventiler.
Än så länge är det bara IVT som får köpa ESBE, har ingen aning om vad som skulle göra dem bättre än Honeywell?
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: AndersA skrivet 12 januari 2008, 08:47:01
Kan inte tänka mig att Honeywell tillverkas i Italien , så det bör vara något annat.
Kan någon typbeteckningen på Esbes ventil? Det bör bli en sådan om min börjar krångla.

///AndersA
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: Lelle skrivet 12 januari 2008, 22:09:10
Kan inte tänka mig att Honeywell tillverkas i Italien , så det bör vara något annat.
Kan någon typbeteckningen på Esbes ventil? Det bör bli en sådan om min börjar krångla.

///AndersA

Hej Anders, det stod "Made in Canada" på den Honeywell som sitter i min pappas Thermia Villa Classic i alla fall. Grå kåpa.

Sedan hittade jag svaret på min tidigare fråga, Mut Meccanica Tovo s.p.a. Det är växelventilen som görs i Italien och vars kåpa är blå till färgen. http://www.mutmeccanica.com/catalogo/index.php?azione=cat&lang=en&cat=2

Tyvärr har jag ingen aning om beteckningen på ESBE. Men de har skickat ut info om de nya produkterna så någon inom branschen borde veta. Om inte på annat sätt så går det att köpa dem genom IVT reservdelsförsäljning.
Annars får du väl köpa en Honeyway, nästan som en Honeywell fast "Made in China"  ;D

mvh
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: fresva skrivet 12 januari 2008, 23:20:36
Tack för det Lelle. Det är samma som den jag fick utbytt. Känner igen både namnet (nu när jag ser det) och bilden.

Jag blev också skeptisk mot en italiensktillverkade Honeywell-produkt...

//Fredrik
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 25 januari 2008, 22:06:36
Mut Meccanica Tovo s.p.a. Det är växelventilen som görs i Italien och vars kåpa är blå till färgen. http://www.mutmeccanica.com/catalogo/index.php?azione=cat&lang=en&cat=2

Hur lossar man kåpan/motorn så att man kommer åt att motionera pinnen?

Tidigare höll vv 6 h mellan varje laddning nattetid, nu bara 2 h.
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: Lelle skrivet 25 januari 2008, 22:20:51
Är inte riktigt säker på hur det ser ut på en MUT, men den verkar vara snarlik Honeywell. Där finns en liten knapp att trycka in så att man kan vrida loss styrdonet motsols från sin bajonettkoppling. Knappen sitter under kanten mot ventilen där spaken finns, alltså nedanför spaken.

Mvh
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 26 januari 2008, 10:45:40
Där finns en liten knapp att trycka in så att man kan vrida loss styrdonet motsols från sin bajonettkoppling. Knappen sitter under kanten mot ventilen där spaken finns, alltså nedanför spaken.

Tänk vad allt blir enklare när man vet. TACK för hjälpen.

Enda tveksamheten var om "motsols" är åt samma håll som "moturs", alltså på vår halva av jorden. På andra halvan kan ju inte "motsols" vara åt samma håll som hos oss!
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: Lelle skrivet 26 januari 2008, 12:17:23
 ;D Ja allt är ju relativt. Inte lätt att veta om den som läser detta via internet befinner sig upp eller ner. Det finns även klockor som går baklänges  :D
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: gump skrivet 01 februari 2008, 00:18:32
har man något lämpligt verktyg. så kan man skruva ur insatsen till ventilen göra rent den å lägga på nytt fett.. har gjort så på en del pumpar nu och det har verkat fungera.
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: Peter H skrivet 02 mars 2008, 22:40:40
Hej

Jag hade kärvande Honewel-ventil.
Se annan tråd.
Är nu bytt till ESVE.

En kärvande ventil blir aldrig bra.
Du kan aldrig sova säkert.
Föreslår ett byte.

Min var el-kompatibel samt klämringskompatibel i exakt samma storlek.
Bara att skruva loss och koppla in.


Lycka till.


MVh

Peter


Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: andhol skrivet 27 februari 2015, 07:41:28
Hej jag har en ivt jordvärme pump har problem med växelventilen den håller inte mer än 2 år är det någon som själv bytt en sådan och vad kan man beställa en sådan
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: tipo874 skrivet 27 februari 2015, 09:06:01
IVT använder numera vridande LK växelventiler när de byter. Om du har betalat för att få den bytt tidigare tycker jag du skall klaga och be dem montera en sån.

Nibe, som inte haft lika mycket problem med sina gamla ventiler, använder numera LK i produktionen, och jag tippar att även IVT gör det.

En IVT serviceman bytte till en sån i min Stiebel-Eltron när den gamla Honeywellventilen kärvade.
Titel: SV: Krånglande växelventil ger hög retur
Skrivet av: Per Lu skrivet 27 februari 2015, 22:28:21
Peter H

"En kärvande ventil blir aldrig bra"
Det beror ju i och för sig vad man gör med den kärvande ventilen!
Motionerar man bara "pinnen" så håller jag med dig men plockar man isär ventilen, ev byter O-ringar, smörjer och sätter ihop den så blir ventilen i princip som ny.

Det är så enkelt (och billigt) att göra så det gör jag var tredje år i förebyggande syfte och det fungerar bra. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44153.msg428736#msg428736

Per L