Ja det här är en av anledningarna till att jag monterarEn flödes dokumenterande ventil i mina installationer.Ett dokumenterat flöde säkerställer ställda krav från tillverkare gällande flöde, en temp är bara en gissning.Ditt andra allternativ är att mäta upp VP med en climacheck, men det kostarEtt par tusen kr En ventil i installations ögonblicket ca 400 kr till Cocacola
Det enklaste är att köra den bara på elpatron och se vad deltat blir då. Kolla gärna med elmätaren vad förbrukningen är för det är inte alltid elpatronen ger den nominella effekten, kan bli mer eller mindre beroende på spänning i nätet m.m.
Kommer elpatron att svänga in sig så den ger exakt så mycket som mitt hus vill ha? Eller tänker jag fel?
Nej den ger den effekt som den är gjord för med reservationen nätspänningens verkliga värde och onoggrannhet i elpatronens tillverkning
Men den är ju steglös upp till 7kW (tror jag...)?
Ställ upp värmekurvan på max då så borde den ge sin maximala elpatronseffekt. Mät energiåtgången per tid om du har elmätare på VPn och dela med tiden så har du inmatad effekt.
Sannolikt missförstår jag dig? Att elpatron ger 7kW tvivlar jag inte på....
Det trodde jag med, min ska ge 6kW på läge 2, men jag mätte som sagt energiåtgången några timmar och fann att den inte drog mer än c.a 5kW inkl CPn. Kollade nätspänningen och fann att den bara var 209V istället för 240. Bara därför så skrev jag om kontrollmätning.
Stoppa VP från autoläge. kolla förbrukning. sätt på KB och VB CP. kolla förbrukning. Sätt på värmepumpen utan kompressor med elsteg aktivt. kolla förbrukningom vi säger att det är 7000W så ska du från detta dra det värde i W som du fick när du körde VB och KB CP utan kompressor eller elsteg. Mät deltat över värmepumpen, med decimaler. Effekten i kW / Deltat i K / 4,18 ger flödet i lps. När du sedan kör värmepumpen med bara kompressor så läser du av deltat och multiplicerar detta med flödet i lps och sedan 4.18 så får du avgiven effekt. Om du också kollar vad du drar så vet du COP vid rådande framledningstemperatur och inkommande köldbärare. exempelvis 7kW / 6K / 4,18 = 0.27910685805423 lps sedan med kompressorn mäter du, exempelvis. 8K * 0.27910685805423lps * 4,18 och då ger värmepumpen 9,3kW