Det stämmer att det är framledningstemperaturen som är det man reglerar. Den baseras på utomhustemperaturen, så framledningstemperturen börvärde ändras med förändrad utomhustemperatur.
Det är bara system med en mätpunkt (termostat) och oftast elektriska värmeavgivare som kan fungera så att man sätter vilken temperatur man vill ha och så är det bra med det.
Värmepumparna går effektivast när framledningstemperaturen är så låg som möjligt. Så här vill man inte ha gasen i botten följd av tvärnit när en termostat säger att värmen räcker.
Varmvattenproduktion går stänga av.
KB-f och KB-r är lika, och höga. Det får mig vilja ställa frågan, går ens kompressorn? Är det någon mullrande karaktär ala gammalt kylskåp?
Om det är fel i kylkretsen (kompressor med tillbehör) så kan verkningsgraden sjunka eller sluta ge billig värme.
Elpatronen har många separata kontakter i kontaktorerna. Om dessa kontaktorer blir utslitna så blir effekten gradvis lägre efter allt fler kontaktorer slits ut.
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Nibe/Fighter_1110.pdfSpendera gärna lite tid i manualen, ring gärna service, väntetiden är lång.