Det som kan vara sorgligt med att nollan inte var med , grejerna kan ha fått 400 V i sig, på kortet sitter det nog kanske någon säkring , har du kollat det. I bland vid för hög spänning så pajar trafon , brukar vara 230/24 V på den och går att byta. Det med att JFB inte gillar patron som du säger, Tja en VP ska ha helst en JFB med 300mA . Sen kan det vara så att patron är på väg att ge sig, när den blir varm så börjar den läcks till jord. Mäter men när den är kall så kan det visa bra med en ohmmeter , det är alltid bäst med megger.