Författare Ämne: IVT Greenline med Rego 637; GÃ¥r inte att kvittera larm  (läst 1532 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad torbjornlindqvist

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har en IVT Greenline från 2004. Styrsystemet är Rego 637.

Jag har följande larm: Fasföljdsfel.
Det kom upp efter att jag slog på strömmen igen.
Manulen säger: Om inte strömmen återkommer på alla faser samtidigt finns risk att Rego falsklarmar.

Och det är precis detta som hänt. Jag (korkskalle) slog på en automatsäkring i taget.

Men; Nu går det inte att kvittera larmet. Larmlampan blinker och flera andra lampor lyser.
Texten i displayen blinkar och det går inte att gå in i några menyer.

Jag har brutit inkommande spänning helt. Och sedan slagit på huvudbrytaren så att faserna garanterat ska slå på samtidigt.
Men, det hjälpte inte. Larmet ligger kvar.

Är det värt att byta några faser för att få tyst på eländet?
NÃ¥gra andra tips?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline med Rego 637; GÃ¥r inte att kvittera larm
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2022, 11:29:13 »

Menar du att det inte går att kvittera larmet i meny 11?

Har du även ett larm för spänningsbortfall i meny 11?

Kan du mäta om du har spänning på alla tre faser?

Har motorskyddet löst ut? Sitter bredvid eller ovanför snabbsäkringarna.

Nej, du ska inte behöva skifta några faser.

Utloggad torbjornlindqvist

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej
Tack för svar.
Hittade felet efter jag huggit lite ved och bootat om hjärnan.
Det var fel på spänningsmatningen därav att styrsystemet betedde sig konstigt.

Utloggad Boilerplate4U

  • Alltid nÃ¥got nytt att upptäcka
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 207
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline med Rego 637; GÃ¥r inte att kvittera larm
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2022, 19:55:46 »
Hej Tack för svar. Hittade felet efter jag huggit lite ved och bootat om hjärnan. Det var fel på spänningsmatningen därav att styrsystemet betedde sig konstigt.
Bara nyfiken på vilken spänningsmatning och hur du åtgärdade det?

Utloggad torbjornlindqvist

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Citera
Bara nyfiken på vilken spänningsmatning och hur du åtgärdade det?

Det är 3-fas spänningsmatning.

Det jag skulle göra var att mecka förbi jordfelsbrytaren så att jag kunde köra elpatronen.
Jordfelsbrytaren gillar inte elpatronerna, men den är trots det hel.
Det var i den vevan som jag missade koppla förbi nollan. Reglersystemet går ju på 1-fas.

Nu struntade jag i att köra med elpatronerna. Funkar bra med kaminen.
Dock ville jag få igång styrsystemet så att jag kunde ställa om pannan för normaldrift till reparatören kommer.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline med Rego 637; GÃ¥r inte att kvittera larm
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2022, 13:45:09 »
Det som kan vara sorgligt med att nollan inte var med , grejerna kan ha fÃ¥tt 400 V i sig, pÃ¥ kortet sitter det nog kanske nÃ¥gon säkring , har du kollat det. I bland vid för hög spänning sÃ¥ pajar trafon  , brukar vara 230/24 V pÃ¥ den och gÃ¥r att byta. Det med att JFB inte gillar patron som du säger, Tja en VP ska ha helst en JFB med 300mA . Sen kan det vara sÃ¥ att patron är pÃ¥ väg att ge sig, när den blir varm sÃ¥ börjar den läcks till jord. Mäter men när den är kall sÃ¥ kan det visa bra med en ohmmeter , det är alltid bäst med megger.

Utloggad torbjornlindqvist

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ingen fara med VP:n. Styrsystemet gick igång som normalt och nu är den förberedd för reparatören.

Angående JFB, så sitter där en 300mA.

Har ingen isolationsprovare. I det här fallet var det så att en slingan hade en mätbar resistans mot jord ett kort ögonblick innan ohmmeter visade "oändligt". Räcker för att JFB ska trigga direkt.
Känns rätt meningslöst med 9kW-elpatron.
Elpatronen har drygt 100h drift sedan november 2004. Jag har kört ca 50 timmar sedan 2007. Samtliga dessa timmar har varit för att göra extra varmvatten då vi har haft många gäster och alla ska duscha.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!