Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe F730 + Upnor  (läst 4832 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
Nibe F730 + Upnor
« skrivet: 07 mars 2024, 17:24:43 »
Hej

Jag har ett problem med hög energiförbrukning i ett nytt hus på 129 kvm.
Vi har en F730 med upnor golvvärme. Vi förbrukar ca 30 % mer än ett likadant hus i samma område.
 Energiberäkningen säger att vi ska ligga pÃ¥ ca 6000 kWh pÃ¥ 1 Ã¥r i vÃ¥rt omrÃ¥de med 21 grader inomhus.
Vi har haft 19 grader inställt och har nu på 10 mån förbrukat ca 9000 kWh. Vi får varje kväll varningar om låg framledningstemperatur och är det kallare än - 8 så klarar systemet inte att hålla temperaturen i rummen.

NÃ¥gra tips?

Hälsningar
Frustrerad jämte


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2024, 17:33:13 »
Hej! Energiberäkningarna kan väl tyvärr vara av väldigt blandad kvalitet, t.ex. kopia på ett annat liknande hus. Om du lägger upp bilder här på infomenyerna i F730 så finns det folk här som kan kolla om värdena stämmer.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 17:35:44 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2024, 17:44:43 »
Jag bifogar bilder från infopanelen.

Skumma är att ett likadant hus i samma omrÃ¥de förbrukar ca 30 % mindre än oss..  :-\

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2024, 17:51:00 »
Hej!  :)

Du missade typ de 3 viktigaste info-displaybilderna på slutet :)
Men det kanske blev overflow i inlägget med för mÃ¥nga bilder?  Sc:,h


6000 kWh är beräknat för enbart värmepumpen va? 
Min F750 förbrukar som jämförelse knappt 5000 kWh på Fiskarhedenvillan Lärkan 127 m², i Umeå. Sen typ 3500 kWh hushållsel på det, så 8500 - 9000 kWh tutti frutti (ej elbil, garage, pool, solceller inräknat). Eldar 0.5 m³ ved/år.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 17:53:40 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2024, 18:00:37 »
Jag vart nog begränsad i antalet bilagor.
Bifogar de sista och ett felmeddelande jag fick nu.

6800 kWh på pumpen med 21 grader på ett eksjöhus utanför Östersund säger beräkningen. Jag har även hamnat i onåd hos frun eftersom jag kört på 19 grader för att försöka få ner förbrukningen ::)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2024, 18:03:41 »
Där har du nog felet.

Avluft, frånluft och förångaren är alla på samma temperatur => Din kompressor har inte gått på några timmar/dagar, vilket också bekräftas av väldigt hög tidfaktor för elpatronen.

Nollställ larmet (starta om på displayens I/O-knapp) och kolla så att kompressorn kickar igång!

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2024, 18:07:42 »
Vad är normal tidsfaktor på elpatron?

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2024, 18:13:06 »
Jag kan ju inte detta, men vad du säger är att elpatron en går för mycket? Ska kontakta nibe i morgon.
 tummenupp

Citat från: kWhalp

link=topic=82838.msg841220#msg841220 date=1709831021
Där har du nog felet.

Avluft, frånluft och förångaren är alla på samma temperatur => Din kompressor har inte gått på några timmar/dagar, vilket också bekräftas av väldigt hög tidfaktor för elpatronen.

Nollställ larmet (starta om på displayens I/O-knapp) och kolla så att kompressorn kickar igång!

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2024, 18:14:07 »
På 10 månader borde inte tidfaktorn för el-patronen ens uppgå till 100 kan jag tycka utan att vara expert på F730. I energiberäkningen borde det framgå någonstans hur mycket el-tillsats som behövs per år.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2024, 18:19:02 »
Vad är normal tidsfaktor på elpatron?

Tidfaktor är ett mått på hur mycket elpatronen varit aktiv.
Min har 1140h (6.5kW max inställd effekt, ger 7410 kWh) på 10 år, så 114h/år i snitt, men 80% av tidräkningen skedde under byggtiden då golvvärme utan ventilation(kompressor) var nödvändigt. Så snittet är snarare 25h per år typ. ;) Jag är en sån värmepumpsnörd som hatar elpatron, låter hellre inomhustemperaturen rasa, och eldar hellre om det blir för kallt!

Hur mycket tidfaktor?
Beror på dimensioneringen(geografi, husstorlek, isoleringsgrad, inomhustemperatur, spillvärme, antal boenden, m.m), tid förfluten sen installationsstart, om man spetsar med annat, och om man spärrat elpatronen helt, eller delvis.

Men kvalificerad KILLGISSNING, typiskt 150-300 enheter per år i Norrland för din husstorlek, inomhustemperatur, 0 eldning m.m, om man ej spärrat elpatronen.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2024, 18:25:36 »
129 m², nytt hus, golvvärme, Jämtland(burr!)  :o
6800 kWh enligt energideklarationen.

127 m², nytt hus, golvvärme, UmeÃ¥  8)
<5000 kWh, spärrad elpatron, 750 kWh ved.

SÃ¥ ca ≈1800 kWh elpatron/Ã¥r, kommer din käka, om jag inte tänker helt snett?  Sc:,h.   275 tidfaktor/Ã¥r, pÃ¥ ett ungefär om 6.5kW är maxeffekt pÃ¥ elpatronen.

Käkar mer än så, det första året, då betongplattan är fuktig (kräver mer energi).

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2024, 18:26:34 »
Ja alltså jag har ju en kamin contura i51 an som har använts.

Men det låter ju som om min patron går för mycket och därför vi har en hög förbrukning. Är det ett fel på pumpen eller inställningar?

Står i energideklarationen att patronen ska använda ca 1236kWh varav 806 till värme.

Varför har jag inte kollat med er tidigare? ::)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2024, 18:34:39 »
Alltså på 1236 kWh patron och den är på 6,5KW. Borde inte det bli typ 190 h på ett år?

Tror ni det är fel på pumpen eller är det inställningar..?

Jag har ju dagliga larm om lÃ¥g framledningstemperatur frÃ¥n golvvärmen oxÃ¥..  :o

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2024, 18:37:54 »
Verkar vara fel på din F730, problem med EB16 som ger larm och kompressorn går ej. Men el-patronen borde fixa framledningstemperaturen så det kanske är fel på inställningarna av värmekurvan?

Edit: Jo precis, tidfaktorn ska då öka med ca 190 per år.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 18:40:05 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2024, 18:39:15 »
Alltså på 1236 kWh patron och den är på 6,5KW. Borde inte det bli typ 190 h på ett år?

Tror ni det är fel på pumpen eller är det inställningar..?

Jag har ju dagliga larm om lÃ¥g framledningstemperatur frÃ¥n golvvärmen oxÃ¥..  :o

731h tidfaktor × 6.5kW maxeffekt => 4752 kWh elpatron, på ett år ni bott där? Det är mycket, om den nu inte använts under byggtiden?

Konstigt larm med låg framledningstemperatur?
Kolla så kompressorn kickar igång efter omstart.

Du kan påskynda starten genom att minska gradminutrarna i meny 4.9.3 AVANCERAT/GRADMINUTINSTÄLLNING

AKTUELLT VÄRDE -500 GM

Då startar kompressorn inom 3 minuter tror jag det är.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 18:41:17 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2024, 18:47:02 »
Hur vet jag att den kickar igång?

Vi flyttade in 22/4 och pumpen användes inte under byggtiden.

Ang låg framledningstemperatur
Jag har kurvan pÃ¥ 6 den var ställd pÃ¥ 5 innan. Men jag började tycka att vi hade hög förbrukning och ville inte höja mer. Men det kanske hör ihop om vi har knas med kompressorn..  :'(

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2024, 18:53:20 »
Man ser att avlufts- och förångningstemperaturerna snabbt sjunker till neråt -15 °C om kompressorn går och fungerar. Hetgastemperaturen stiger till typ 80 - 90 grader.

El-patronen ska fixa framledningstemperaturen om kompressorn inte går. Vad har du för förskjutning på värmekurvan?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2024, 19:01:26 »
Lägger in bilden på tempen ca 4-5 min efter omstart.

Den bild på nåt som heter punktförskjutning..

Ute pÃ¥ djupt arten nu  :)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2024, 19:18:26 »
Lägger in bilden på tempen ca 4-5 min efter omstart.

Den bild på nåt som heter punktförskjutning..

Ute pÃ¥ djupt arten nu  :)


Bra!

Lägg upp bild "serviceinfo 3/14" igen!

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2024, 19:21:30 »
Du bör ju även höra när kompressorn går om du står i närheten

Avluft 14 grader efter 5 minuters kompressorkörning, nja, det känns ju inte normalt
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2024, 19:33:16 »

Bra!

Lägg upp bild "serviceinfo 3/14" igen!

Jag tog en ny bild nu.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2024, 19:43:41 »
Jag tog en ny bild nu.

Bra!

Kompressorn ser ut att funka hyffsat!  tummenupp

Nu kan du nog höra kompressorn "durra", om du står i samma rum som F730; eller lägger örat mot frontplåten.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2024, 19:46:55 »
Men varför har vi sÃ¥ mÃ¥nga timmar pÃ¥ patronen? 🙄

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2024, 19:52:59 »
Men varför har vi sÃ¥ mÃ¥nga timmar pÃ¥ patronen? 🙄

Klassiskt fel på F730, avfrostningselementet ballar ur, och blockerar kompressorn, under lång tid, om man inte är på tårna...

Ni får "barnvakta" den, eller skaffa (gamla) Nibe Uplink-Online, med larmfunktion. Eller deala med Nibe att de fixar den på garanti om det är ett återkommande problem med avfrostningselementet.


Visst hör du kompressorn nu? Brukar inte gå att missa, när man är i samma rum och den inte kör på de lägsta frekvenserna.


Kolla vilken frekvens den går i?

Infomeny 5/14 - AKTUELL KOMPRESSORFREKVENS __ HZ

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2024, 19:58:41 »
Ja jag tyckte jag hörde kompressorn när jag startade pumpen.
Se bild på frekvens

Men i morgon ringer jag Nibe




Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2024, 20:00:49 »
Ja jag tyckte jag hörde kompressorn när jag startade pumpen.
Se bild på frekvens

Men i morgon ringer jag Nibe


Nu står din kompressor stilla igen? (0 Hz) Har du något aktivt Larm?
Hur många GM är det just nu?

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2024, 20:03:33 »
Inget larm ochv67 gradminuter

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #27 skrivet: 07 mars 2024, 20:08:20 »
Inget larm ochv67 gradminuter

Okej, då har kompressorn stannat som den ska, av "naturliga skäl", om det nu inte är så att växelventilen är FUBAR och endast elpatron kan ge värme ut på golvvärmeslingorna...

Sätt GM till -500, så den får jobba ett tag, och vi kan undersöka dess status.

meny 4.9.3 AVANCERAT/GRADMINUTINSTÄLLNING

AKTUELLT VÄRDE -500 GM

Då startar kompressorn inom 3 minuter tror jag det är.

Hur ofta får du "låg framledningstemperatur-larmet"?

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2024, 20:12:22 »
Ca 1 gång om dagen kommer larmen. Se bild

Kan det hända nåt knas med att ändra GM?


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2024, 20:18:31 »
Ca 1 gång om dagen kommer larmen. Se bild

Kan det hända nåt knas med att ändra GM?

Nej, GM ändras hela tiden automatiskt, beroende på vilken värmeskuld din pump är i.
Ju lägre (negativt) värde, desto längre jobbar pumpen för att komma ikapp.
Och tvärtom, ju större (positivt) värde, desto längre står pumpen stilla innan den startar kompressorn igen.

-500 GM innebär förenklat att den exempelvis måste jobba ikapp 500 minuter med 1°C positiv framledning jämfört med beräknad framledning,

Eller 4°C positiv framledning jämfört med beräknad framledning i 125 minuter
e.g
(32°C beräknad, 36°C framledning => 4°C skillnad, då ökar GM med 4 varje minut, tills den når 0 GM och kompressorn stannar, (förenklat)).

Den enda nackdelen är om du redan har väldigt-väldigt varmt inomhus, då kommer det bli ännu lite varmare, i ett dygn, innan värmeöverskottet i huset, svalnat av.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 20:20:51 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2024, 20:22:47 »
Ca 1 gång om dagen kommer larmen. Se bild

Kan det hända nåt knas med att ändra GM?

Hmm, det där ser djävligt skumt ut. Har aaaldrig sett det larmet förut?  Sc:,h help

Har svårt att förstå vad som skulle trigga det, en gång per dag?

Har du schemalagt någon funktion i pumpen? (Varmvatten, smart price adaptation, ventilation, m.m?)

IDKFA
MAKE IT SO
Paging DonPablo
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 20:24:22 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2024, 20:28:22 »
Aktuellt värde satt nu till - 500

Larmet är från upnors golvvärme system och jag har inga extra funktioner aktiverade.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2024, 20:31:11 »
Aktuellt värde satt nu till - 500

Larmet är från upnors golvvärme system och jag har inga extra funktioner aktiverade.

Bra, vänta 10 minuter, fota infomeny 3/14 och posta här, sÃ¥ ska jag läsa pÃ¥ lite om Upnors-koppling till F730...  .,;-
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 20:36:41 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #33 skrivet: 07 mars 2024, 20:36:29 »
Aha, ser du larmet "låg framledningstemperatur"
i Upnor-appen? Det förklarar varför jag ej känner till den!  ::)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #34 skrivet: 07 mars 2024, 20:41:19 »
Here we go.  :)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #35 skrivet: 07 mars 2024, 20:42:46 »
Here we go.  :)

Bra,
Och kompressofrekvensen?!

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #36 skrivet: 07 mars 2024, 20:43:26 »
Aha, ser du larmet "låg framledningstemperatur"
i Upnor-appen? Det förklarar varför jag ej känner till den!  ::)

Japp  :)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #37 skrivet: 07 mars 2024, 20:44:35 »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #38 skrivet: 07 mars 2024, 20:48:14 »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2024, 20:50:19 »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2024, 20:53:31 »


Prova kör sådär under natten.

Notera tidfaktor för elpatronen: 731 h ?

och kolla den imorgon, för att se om den använts något!

Ta en välförtjänt paus nu. Du har kommit till level 13 av 99 pÃ¥ F730  8)
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 20:56:22 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #41 skrivet: 07 mars 2024, 20:55:52 »
Prova kör sådär under natten.

Notera tidfaktor för elpatronen: _____ h

och kolla den imorgon, för att se om den använts något!

Ta en välförtjänt paus nu. Du har kommit till level 13 av 99 pÃ¥ F730  8)

Hemskt mycket tack. 😊


Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #42 skrivet: 08 mars 2024, 07:04:26 »
Nu på morgonen så ser det inte ut som patronen gått i natt.
Sista bilden är tid på patron igår kväll.
Andra bilden är nu på morgonen.


Tog även en bild på 3/14 för att få höra om det ser "normalt ut.

-6 grader ute.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #43 skrivet: 08 mars 2024, 07:09:52 »
Hmm, det där ser djävligt skumt ut. Har aaaldrig sett det larmet förut?  Sc:,h help

Har svårt att förstå vad som skulle trigga det, en gång per dag?

Har du schemalagt någon funktion i pumpen? (Varmvatten, smart price adaptation, ventilation, m.m?)

IDKFA
MAKE IT SO
Paging DonPablo

Kom pÃ¥ en sak som frun gör när hon ska bada i badkar, hon kör en engÃ¥ngshöjning pÃ¥ vattnet. Men jag ser inga direkta samband med det...för hon badar sällan mitt i natten eller sent pÃ¥ kvällen. Och inte varje dag  ???

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #44 skrivet: 08 mars 2024, 07:31:57 »
Nu jobbar kompressorn riktigt

Lite låg frånluft dock. Passerar kanalerna för frånluft genom kallvind/taket?
« Senast ändrad: 08 mars 2024, 07:33:40 av krambriw »
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #45 skrivet: 08 mars 2024, 07:33:05 »
Kom pÃ¥ en sak som frun gör när hon ska bada i badkar, hon kör en engÃ¥ngshöjning pÃ¥ vattnet. Men jag ser inga direkta samband med det...för hon badar sällan mitt i natten eller sent pÃ¥ kvällen. Och inte varje dag  ???


Det ser bra ut, fina värden på "kylkretsen", ni har dock så kallt ute i Jämtland, att elpatronen måste gå in litegrann, (0.5kW i skrivande stund) för att stötta. Men det är förväntat.

HÃ¥ll koll pÃ¥ pumpen nÃ¥n gÃ¥ng per dag,  de kommande dagarna.



Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #46 skrivet: 08 mars 2024, 07:48:28 »
Nu jobbar kompressorn riktigt

Lite låg frånluft dock. Passerar kanalerna för frånluft genom kallvind/taket?

Ja, vinden är isolerad med lösull. Men kallt är det :)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #47 skrivet: 08 mars 2024, 08:22:13 »

Det ser bra ut, fina värden på "kylkretsen", ni har dock så kallt ute i Jämtland, att elpatronen måste gå in litegrann, (0.5kW i skrivande stund) för att stötta. Men det är förväntat.

HÃ¥ll koll pÃ¥ pumpen nÃ¥n gÃ¥ng per dag,  de kommande dagarna.

Vad ska jag mest hÃ¥lla koll pÃ¥?  ::)


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #48 skrivet: 08 mars 2024, 08:53:15 »
Att det inte är några larm och att kompressorn snurrar. Håll koll på Hz, förångningstemperatur, avluftstemperatur och hetgastemperatur. Nu på vintern när det behövs mycket värme ska avlufts- och förångningstemperaturerna för det mesta ligga neråt -15 °C förutom när den avfrostar. Avfrostningarna ska normalt inte vara längre än 15 minuter så man kan behöva titta efter en stund igen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #49 skrivet: 08 mars 2024, 10:24:20 »
Nu har jag pratat med Nibe och dom gör en kvalificerad gissning att felet ligger i upnor golvvärmsystemet.
De säger att pumpen går normalt och nåt i golvvärmen gör att patronen behöver kicka in..

Jag vet inte vad jag ska tro eftersom jag är sÃ¥ dÃ¥lig pÃ¥ detta.  :(

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #50 skrivet: 08 mars 2024, 11:06:52 »
Det svaret förstår jag inte alls. Om det varit problem i golvvärmesystemet så att alla termostater stänger och flödet blir för litet så kan det bli högtryckslarm i F730 men något sådant har vi inte sett. Det var ju EB16-larm och problem med avfrostningselementet i F730. Håll koll på om det återkommer.
« Senast ändrad: 08 mars 2024, 11:14:13 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #51 skrivet: 08 mars 2024, 12:20:21 »
Det svaret förstår jag inte alls. Om det varit problem i golvvärmesystemet så att alla termostater stänger och flödet blir för litet så kan det bli högtryckslarm i F730 men något sådant har vi inte sett. Det var ju EB16-larm och problem med avfrostningselementet i F730. Håll koll på om det återkommer.

Ja du. jag vet inte. Det är ju inte så lätt att veta vart man ska vända sig...
Hustillverkaren säger ring Nibe, Nibe säger upnor.

Det jag vet är att vi förbrukar för mycket el i värmepumpen..

Jag kan mycket men nu är man ute på tunn is..

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #52 skrivet: 08 mars 2024, 12:49:50 »
Typiskt de hänvisar till någon annan. Blir det fler EB16-larm som regelbundet återkommer är det i alla fall ett problem som NIBE serviceombud behöver titta på.

Passa på att lära dig så mycket du orkar och klarar om husets värmesystem, det tjänar ni mycket på!
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #53 skrivet: 08 mars 2024, 13:51:44 »
Citera
EB16-larm

Har inte det att göra med justering av ventilationen och korrigeringsfaktorn??? Har för mig jag läst det tidigare i nån tråd...
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #54 skrivet: 08 mars 2024, 14:02:40 »
Ja det sas att korrigeringsfaktorn måste ställas under 1.0 för det inte ska bli det felet men sedan skrev ändå andra om att felet kom trots det. Verkar som felet har att göra med den exakta positionen på BT21-givaren (avluftstemperaturen). Om den flyttas en bit i sidled från pölen mitten under förångaren kan det eventuellt minska antalet EB16-larm.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #55 skrivet: 09 mars 2024, 08:32:24 »
Är detta normalt för golvvärmen att bete sig?

6/3 hade vi senaste larmet om låg framledningstemp. Sen droppar tempen i rummet.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #56 skrivet: 09 mars 2024, 09:12:01 »
Är detta normalt för golvvärmen att bete sig?

6/3 hade vi senaste larmet om låg framledningstemp. Sen droppar tempen i rummet.


Endast elpatrondrift ger stabilare värme över tid.
Kompressordrift ger avfrostningar då och då, och svajande GM, är kanske det vi ser i graferna?

Edit: Fast det ser ut att vara nåt annat, vid närmare eftertanke? Solinstrålning, Nattkyla och Kompressordrift?
« Senast ändrad: 09 mars 2024, 09:25:59 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #57 skrivet: 09 mars 2024, 09:36:18 »

Endast elpatrondrift ger stabilare värme över tid.
Kompressordrift ger avfrostningar då och då, och svajande GM, är kanske det vi ser i graferna?

Edit: Fast det ser ut att vara nåt annat, vid närmare eftertanke? Solinstrålning, Nattkyla och Kompressordrift?

Ja det är vårt att veta, nu ska jag maxa termostaterna för att se vilken värme som vi toppar på. För vi kommer inte upp i 20 grader som är inställt. Eller tänker jag fel att testa detta?

Men det är inte samma svängningar i badrummet.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #58 skrivet: 09 mars 2024, 09:41:25 »
Det är ju ingen shunt på F730 utan växelventil som omväxlande värmer huset med gradminutreglering. Klart att det blir så att rumstemperaturen åker lite upp och ner i varierande takt men tycker det ser ut att vara aningen mycket på några ställen i diagrammet. Så många som möjligt av termostaterna ska stå på max när man har värmepump med växelventil. Värmen i huset ska regleras med värmepumpens inställningar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #59 skrivet: 09 mars 2024, 11:34:49 »
Allt annat oförändrat (förutom vid stark solinstrålning eller vedeldning) borde det inte svaja mer i samtliga rum än vad det gör i ditt badrum, alltså +/- 0.5 grader får man nog acceptera

CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #60 skrivet: 09 mars 2024, 11:39:51 »
Det är ju ingen shunt på F730 utan växelventil som omväxlande värmer huset med gradminutreglering. Klart att det blir så att rumstemperaturen åker lite upp och ner i varierande takt men tycker det ser ut att vara aningen mycket på några ställen i diagrammet. Så många som möjligt av termostaterna ska stå på max när man har värmepump med växelventil. Värmen i huset ska regleras med värmepumpens inställningar.

Ska man styra med framledningskurvan på pumpen då?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #61 skrivet: 09 mars 2024, 11:45:01 »
Precis, man styr med värmekurvans lutning och parallellförskjutning. Går även att ställa in punktförskjutning om man vill justera lite extra vid en viss utetemperatur. Har man radiatorer men inte golvvärme kan man även ha en innegivare i huset som justerar värmekurvan lite upp eller ner beroende på värme från solinstrålning, matlagning etc.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #62 skrivet: 09 mars 2024, 11:49:53 »
Ska man styra med framledningskurvan på pumpen då?

Har tidfaktorn för elpatronen rört sig nåt mer?

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #63 skrivet: 09 mars 2024, 13:37:11 »
Har tidfaktorn för elpatronen rört sig nåt mer?

733 i skrivande stund.
Var med 731 i förrgår.

Jag har mailat Nibe och även upnor för att få svar på mina frågor.
« Senast ändrad: 09 mars 2024, 13:40:47 av RJ74 »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #64 skrivet: 09 mars 2024, 14:23:48 »
Att denna lyser gult eller grönt.. Vad betyder det i appen?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #65 skrivet: 09 mars 2024, 14:33:27 »
Att denna lyser gult eller grönt.. Vad betyder det i appen?

Har med uppdateringshastigheten att göra.

Grön - Nyligen uppdaterad (<1 minut)
Gul - Ett tag sedan (>5 minuter typ?)
Röd - Ej uppdaterad (kommunikationsproblem)
« Senast ändrad: 09 mars 2024, 14:43:27 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #66 skrivet: 09 mars 2024, 15:10:16 »
733 i skrivande stund.
Var med 731 i förrgår.

Jag har mailat Nibe och även upnor för att få svar på mina frågor.

Med tanke på kylan (-3°C medeltemperatur?) , så är det ändå helt OK elpatronanvändning. (2×6.5/48 = 0.27 kW = 270W i snitt). Går såklart trimma till, men det kräver lite fipplande =)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #67 skrivet: 09 mars 2024, 15:16:34 »
Med tanke på kylan (-3°C medeltemperatur?) , så är det ändå helt OK elpatronanvändning. (2×6.5/48 = 0.27 kW = 270W i snitt). Går såklart trimma till, men det kräver lite fipplande =)

Jag kommer och följer detta framöver och, för manuella loggar bara för att hålla koll.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #68 skrivet: 10 mars 2024, 14:23:15 »
Med tanke på kylan (-3°C medeltemperatur?) , så är det ändå helt OK elpatronanvändning. (2×6.5/48 = 0.27 kW = 270W i snitt). Går såklart trimma till, men det kräver lite fipplande =)

734,1 idag och de har inte varit speciellt kallt. Ca - 3-4 grader. Känns inte som om att patronen ska behöva gå?


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #69 skrivet: 10 mars 2024, 15:01:09 »
734,1 idag och de har inte varit speciellt kallt. Ca - 3-4 grader. Känns inte som om att patronen ska behöva gå?

Det är första året med huset va? Då är plattan fortfarande fuktig, och kräver mer energi.

Det du kan prova, är att öka fläkthastigheten så BS1-luftflödet når över normenliga 0.35 l/s per m² boyta.
130 m² × 0.35 => 45.5 l/s, => 45.5 l/s × 3.6 => 164 m³/h.

Edit:Du har dock redan 188 m³/h såg jag nu.
216 m³/h brukar ge mer värmeutbyte och mindre elpatron, men då frångår du OVK-protokollet...



« Senast ändrad: 10 mars 2024, 16:37:29 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #70 skrivet: 10 mars 2024, 16:17:03 »
Det är första året med huset va? Då är plattan fortfarande fuktig, och kräver mer energi.

Det du kan prova, är att öka fläkthastigheten så BS1-luftflödet når söver normenliga 0.35 l/s per m² boyta.
130 m² × 0.35 => 45.5 l/s, => 45.5 l/s × 3.6 => 164 m³/h.

Edit:Du har dock redan 188 m³/h såg jag nu.
216 m³/h brukar ge mer värmeutbyte och mindre elpatron, men då frångår du OVK-protokollet...

Just nu sÃ¥ gör jag inge förändringar, försöker ha en dialog med husleverantören över att jag tycker nÃ¥t är galet med hög användning av elpatronen och lÃ¥g framledningstemp det tillsammans med droppande temperaturer inomhus.. Men det kanske jag som är dum..  ::)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #71 skrivet: 11 mars 2024, 07:36:05 »
Jag får känslan att tillsatsen kör ofta även om jag har nytt hus.

Jag skulle vilja veta varför den kickar in, finns det något tips på en instruktionsfilm?

En Totte äger en värmepump  :o skulle vara en bra bok.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #72 skrivet: 11 mars 2024, 08:22:08 »
Kan man nånstans historik på tidpunkter när tillsatsen gått?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #73 skrivet: 11 mars 2024, 09:11:46 »
Man får logga typ varje minut till USB-minne så går det att gräva fram när el-patronen går från alla siffror.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #74 skrivet: 11 mars 2024, 09:25:53 »
Jag läser en del och har skapat en teori som ni är välkomna att skjuta hÃ¥l i.  ::)

OM vi har ett golvvärmesystem som inte klarar att hålla värmen, det gör att luften från rummen är kallare och då får värmepumpen mindre varm luft att jobba med och behöver använda el-patronen mer.
Kan det hänga i hop med tidsfaktorn?

Men vart går den kritiska gränsen för att F730 ska behöva el-patronen?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #75 skrivet: 11 mars 2024, 10:04:11 »
Om golvvärmen inte klarar hålla värmen i huset så behöver inte F730 att behöva anstränga sig lika mycket och kompressorn och el-patronen kommer att går mindre. Blir det mycket kallare inne (under 16 °C ?) kommer inte kompressorn att fungera utan den kör 100% el-patronen istället vilket blir dyrt.

F730 klarar normalt värmen i huset med enbart kompressorn ner till några minusgrader ute, kanske -5 °C. Men det beror också på varmvattenförbrukningen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #76 skrivet: 11 mars 2024, 17:18:18 »
En sak jag funderar på är om det kanske finns någon typ av inställning för varmvatten produktion som gör att elpatronen kickar in. Men det borde man ju kunna se om det finns något samband ifall man just förbrukat vv och elpatronen går in

I min pump (med reservation för att den är av annat fabrikat) så har jag aktivt valt att låta elpatronen gå in efter vv konsumtion under den kalla årstiden eftersom jag annars upplever en dipp i rumstemperaturen vilket jag tycker är mer obehagligt än någon extra kWh på elräkningen. Men oklart om sånt finns i 730, kanske värt att dubbelkolla
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #77 skrivet: 15 mars 2024, 12:24:27 »
7 dagar senare är tidsfaktorn för tillsats 746,9. 7 dagar innan var den 731,1.

Känns det normalt? 🙄

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #78 skrivet: 15 mars 2024, 12:39:03 »
Inte omöjligt då nätterna ser ut att vara ganska så kalla med många minusgrader där du bor.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #79 skrivet: 15 mars 2024, 18:07:34 »
7 dagar senare är tidsfaktorn för tillsats 746,9. 7 dagar innan var den 731,1.

Känns det normalt? 🙄


Om ni har 19°C inne, och 130 m², så är det lite högt med 611W i snitt, det går att få ned helt klart.
Men samtidgt, du har våt betongplatta...

Posta avluft/förångare/Hz/GM igen!


(Edit: Antagit -5°C utomhustemperatur i snitt)
« Senast ändrad: 15 mars 2024, 21:20:27 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #80 skrivet: 16 mars 2024, 09:02:05 »

Om ni har 19°C inne, och 130 m², så är det lite högt med 611W i snitt, det går att få ned helt klart.
Men samtidgt, du har våt betongplatta...

Posta avluft/förångare/Hz/GM igen!


(Edit: Antagit -5°C utomhustemperatur i snitt)

Jag postar dem nu. Men kolla nu sista bilden. Larm igen pÃ¥ avfrostningselementet  :(


Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #81 skrivet: 16 mars 2024, 09:48:06 »
 ::)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #82 skrivet: 16 mars 2024, 11:36:46 »
Kompressorn går bara på 73 Hz trots värmebehov, vill inte varva upp högre, orkar därmed inte leverera önskad framledning (endast 32,5 mot önskade 33). Något "kylig" frånluft, 19,4 grader
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #83 skrivet: 16 mars 2024, 11:37:17 »
::)

Har du felanmält till leverantör/Nibe ännu?

Om du vill, så kan jag ansluta till din Nibe Uplink, så kan jag övervaka (men ej ändra) din anläggning. Då är det lättare att se vari problemet ligger, även om avfrostningselementet verkar vara boven i dramat!

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #84 skrivet: 16 mars 2024, 14:29:15 »
Har du felanmält till leverantör/Nibe ännu?

Om du vill, så kan jag ansluta till din Nibe Uplink, så kan jag övervaka (men ej ändra) din anläggning. Då är det lättare att se vari problemet ligger, även om avfrostningselementet verkar vara boven i dramat!

Det är felanmält, en reklamation är gjord till Nibe
Men det tar lite tid som det verkar.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #85 skrivet: 16 mars 2024, 14:30:38 »
Har du felanmält till leverantör/Nibe ännu?

Om du vill, så kan jag ansluta till din Nibe Uplink, så kan jag övervaka (men ej ändra) din anläggning. Då är det lättare att se vari problemet ligger, även om avfrostningselementet verkar vara boven i dramat!

Hur gÃ¥r den anslutningen till? Ska jag lämna ut inlogget? 🙄

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #86 skrivet: 16 mars 2024, 17:24:34 »
Hur gÃ¥r den anslutningen till? Ska jag lämna ut inlogget? 🙄

Nej, du lägger till min mail, och vilken rättighet jag ska ha, (övervaka). :)

Detta görs i menyn Anpassa->Säkerhet

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #87 skrivet: 17 mars 2024, 06:42:35 »
Nej, du lägger till min mail, och vilken rättighet jag ska ha, (övervaka). :)

Detta görs i menyn Anpassa->Säkerhet

Vilken mail har du?   

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #88 skrivet: 17 mars 2024, 08:11:23 »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #89 skrivet: 17 mars 2024, 08:42:43 »
Vilken mail har du?

Nu kan jag se din anläggning!

Kylkretsens värden ser bra ut,.ty:
Förångaren är kall -16.9°C, där -17°C är mininum innan förångningsbegränsningen bromsar kompressorn/förångartemperaturen.

Avluften är -13.7°C, det är bra!

Suggas 0.3°C, ungefär samma som mig, OK.

Hetgas 87°C, OK, rätt långt från hetgasbegränsningen.

194/186 m³/h referens/faktiskt värde på BS1-lufthastighetsgivaren, är OK med tanke på din bostadsyta 130 m² ( 0.35 l/s per m² × 130 m² => 45.5 l/s => ×3.6 = 164 m³/h enligt Boverkets Riktlinjer om 0.35 l/s per m² boyta).

Men lite låg maxfrekvens (75 av 75 Hz), men det kan ha med er kalla frånluft/rumstemperatur att göra (19°C frånluft / rumstemperatur). Sen har du kallare än -8°C ute, då brukar maxtillåtna frekvensen sjunka.

Tyvärr går din elpatron på 4.5kW, vid -8°C med "full" kompressor. Nåt käkar enorma mängder energi i ert hus?
Möjligen har du en extremt fuktig platta? Men du säger att identiska hus har mycket lägre förbrukning?

Har du möjlighet att beskriva ytorna/huset? 

E.g, isoleringsgrad i väggar, tak,  eventuellt uterum, garage, antal frÃ¥nluftsventiler, friskluftsventiler.

Sen är jag lur på hur du/de ställt in Upnor?
« Senast ändrad: 17 mars 2024, 09:10:09 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #90 skrivet: 17 mars 2024, 09:08:10 »
Nu kan jag se din anläggning!

Kylkretsens värden ser bra ut,.ty:
Förångaren är kall -16.9°C, där -17°C är mininum innan förångningsbegränsningen bromsar kompressorn/förångartemperaturen.

Avluften är -13.7°C, det är bra!

Suggas 0.3°C, ungefär samma som mig, OK.

Hetgas 87°C, OK, rätt långt från hetgasbegränsningen.

Men lite låg maxfrekvens (75 av 75 Hz), men det kan ha med er kalla frånluft/rumstemperatur att göra (19°C frånluft / rumstemperatur). Sen har du kallare än -8°C ute, då brukar maxtillåtna frekvensen sjunka.

Tyvärr går din elpatron på 4.5kW, vid -8°C med "full" kompressor. Nåt käkar enorma mängder energi i ert hus?
Möjligen har du en extremt fuktig platta? Men du säger att identiska hus har mycket lägre förbrukning?

Har du möjlighet att beskriva ytorna/huset? 

E.g, isoleringsgrad i väggar, tak,  eventuellt uterum, garage, antal frÃ¥nluftsventiler, friskluftsventiler.

Sen är jag lur på hur du/de ställt in Upnor?

Jag bifogar dokument från när dom mätte lufttäthet en och planlösning.
I stora rummet och sovrummen har vi ryggåstak.

Vi har 1 frånluftsventil i stora rummet och sedan 1 i dusch och 1 i badrum. Friskluftsventiöer sitter i varje fönster och sedan har vi 3 större. 1 i sovrum, 1 vid entren och 1 i stora rummet.
Inget uterum eller garage som värms av pumpen.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #91 skrivet: 17 mars 2024, 09:12:51 »
Jag bifogar dokument från när dom mätte lufttäthet en och planlösning.
I stora rummet och sovrummen har vi ryggåstak.

Vi har 1 frånluftsventil i stora rummet och sedan 1 i dusch och 1 i badrum. Friskluftsventiöer sitter i varje fönster och sedan har vi 3 större. 1 i sovrum, 1 vid entren och 1 i stora rummet.
Inget uterum eller garage som värms av pumpen.

Ok! Inga energislukare dvs!
Hur stor höjd i vardagsrummet, och hur stora fönster i vardagsrummet?


Ni har ganska stort hus sett till klimatskalet, är det takhöjden som gör det?

Eller är huset förberett för att inreda vinden?
« Senast ändrad: 17 mars 2024, 09:21:27 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #92 skrivet: 17 mars 2024, 09:22:42 »
Ok! Inga energislukare dvs!
Hur stor höjd i vardagsrummet, och hur stora fönster i vardagsrummet?


Ni har ganska stort hus sett till klimatskalet, är det takhöjden som gör det?

Eller är huset förberett för att inreda vinden?

Det är en en plans, jag skickar in bilden över takhöjden.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #93 skrivet: 17 mars 2024, 09:24:21 »
Det är en en plans, jag skickar in bilden över takhöjden.

Men dina grannar har samma husmodell, eller bara samma boyta 130 m² ?

Min okunskap, ryggåstak är energislukande tyvärr, men känns blodigt med 4.5kW elpatron!

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #94 skrivet: 17 mars 2024, 09:48:03 »
Graf över din utetemperatur och avluft.
Ser ut som att din F730 avfrostar på "rätt sätt" med korta avfrostningar iaf!

Vid hög utetemperatur, så stannar värmepumpen ibland, då ser det ut som att den gör långa avfrostningar, men det är fullt normalt.
« Senast ändrad: 17 mars 2024, 10:02:57 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #95 skrivet: 17 mars 2024, 10:30:24 »
Men dina grannar har samma husmodell, eller bara samma boyta 130 m² ?

Min okunskap, ryggåstak är energislukande tyvärr, men känns blodigt med 4.5kW elpatron!

Dom bor någon mil bort men dom har samma ryggåstak.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #96 skrivet: 17 mars 2024, 11:10:40 »
Dom bor någon mil bort men dom har samma ryggåstak.

Okej! Haha, "grannar" nÃ¥gra mil bort i Jämtland!  tOOmten

Samma byggår? Samma husmodell?

Hur stora är fönstren i vardagsrummet?


Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #97 skrivet: 17 mars 2024, 13:42:27 »
Okej! Haha, "grannar" nÃ¥gra mil bort i Jämtland!  tOOmten

Samma byggår? Samma husmodell?

Hur stora är fönstren i vardagsrummet?

Ja nästan  ;)

Samma byggår, klart samtidigt. Samma husmodell.

Fönstren är 110x200 cm

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #98 skrivet: 17 mars 2024, 14:19:45 »
Ja nästan  ;)

Samma byggår, klart samtidigt. Samma husmodell.

Fönstren är 110x200 cm


Ok, många bäckar små, som leder till elpatronssjå.

Blöt platta.
Stora fönster.
Semi-hög takhöjd (ryggåstak).
Eventuellt bor ni i en kallhåla (ser att utomhustempen dippat ned mot -12°C på nätterna?)

Har kikat på dina värden igen, 80 Hz, 0 kW elpatron, och allt ser bra ut vid -2°C ute.

Det enda som återstår, förutom Nibes svar på avfrostningselementet, är hur Upnor-golvvärmesystemet lirar.

Visst kör ni full fräs på termostaterna i alla rum, förutom enstaka rum där ni vill ha svalare? (typ sovrum, men å andra sidan har ni redan kallt inne så-att-eh...)
« Senast ändrad: 17 mars 2024, 14:23:25 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #99 skrivet: 17 mars 2024, 14:35:40 »

Ok, många bäckar små, som leder till elpatronssjå.

Blöt platta.
Stora fönster.
Semi-hög takhöjd (ryggåstak).
Eventuellt bor ni i en kallhåla (ser att utomhustempen dippat ned mot -12°C på nätterna?)
I
Har kikat på dina värden igen, 80 Hz, 0 kW elpatron, och allt ser bra ut vid -2°C ute.

Det enda som återstår, förutom Nibes svar på avfrostningselementet, är hur Upnor-golvvärmesystemet lirar.

Visst kör ni full fräs på termostaterna i alla rum, förutom enstaka rum där ni vill ha svalare? (typ sovrum, men å andra sidan har ni redan kallt inne så-att-eh...)

Nä jag har dom på 20 grader, men ändrar nu.


Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #100 skrivet: 17 mars 2024, 16:30:30 »
När jag ska reglera värmen i huset när jag har rumstermostaterna på max.
Vilka inställningar ska jag justera på?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #101 skrivet: 17 mars 2024, 16:47:54 »
Man justerar innetemperaturen med värmekurvans lutning och parallellförskjutning. Är det kallt ute och kallt inne ska man öka lutningen på värmekurvan (=värmekurvans nummer) och vice versa. Är det milt ute och kallt inne ska man öka parallellförskjutningen uppåt och vice versa.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #102 skrivet: 17 mars 2024, 17:44:27 »
Man justerar innetemperaturen med värmekurvans lutning och parallellförskjutning. Är det kallt ute och kallt inne ska man öka lutningen på värmekurvan (=värmekurvans nummer) och vice versa. Är det milt ute och kallt inne ska man öka parallellförskjutningen uppåt och vice versa.

Tillslut hittar man rätt lutning och förskjutning för sitt hus/värmepump, då håller huset jämn temperatur oavsett utetemperatur.
(Undantaget är solinstrålning, och kraftig vind, då kan innetempen öka, eller minska bortom le komfortablé niveau).

Man kan även lägga en liten bump vid +1/-1°C, för att korrigera för att temperaturen kring nollan är svÃ¥r att fÃ¥ jämn,  s.k "punktförskjutning".

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #103 skrivet: 18 mars 2024, 06:51:14 »
Nu börjar mina frÃ¥gor ta slut.. Men  ::)

Är det i justering av flödet i olika slingorna i golvvärmen som gör värmen sjunker i vissa rum och i andra rum stiger dom?

Se bild. Trots inställt på max då sjunker tempen i hallen men badrummet är hyfsat jämt


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #104 skrivet: 18 mars 2024, 07:31:51 »
Nu börjar mina frÃ¥gor ta slut.. Men  ::)

Är det i justering av flödet i olika slingorna i golvvärmen som gör värmen sjunker i vissa rum och i andra rum stiger dom?

Se bild. Trots inställt på max då sjunker tempen i hallen men badrummet är hyfsat jämt

Killgissar att hallen inte har någon direkt egen slinga, (för liten yta) och istället är beroende av en massa returslangar från andra rum, då GVF(golvvärmefördelaren) är i närheten?
Men gissar som sagt bara.

Vi hade -13°C inatt, vår inomhustemp sjönk cirka 1°C då elpatronen är spärrad, från 21°C till 20°C.

Kikade på din anläggning inatt/imorse, kompressorn jobbar på som den ska.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #105 skrivet: 18 mars 2024, 07:50:47 »
Killgissar att hallen inte har någon direkt egen slinga, (för liten yta) och istället är beroende av en massa returslangar från andra rum, då GVF(golvvärmefördelaren) är i närheten?
Men gissar som sagt bara.

Vi hade -13°C inatt, vår inomhustemp sjönk cirka 1°C då elpatronen är spärrad, från 21°C till 20°C.

Kikade på din anläggning inatt/imorse, kompressorn jobbar på som den ska.

Den har en egenslinga och fördelningsskåpet är inte i närheten. Man kan säga att det är de slingor som är längst bort som tappar temp.

Jag får ju känslan att pumpen verkar gå som den ska nu och att det är som du säger, första året med en inte genomtorr platta.. ::)

Jag måste fråga det där med parallellförskjutning, vart justerar jag den (i menyn) och vad gör den?

Vad blir effekten om man spärrar patronen? Ja det borde bli mindre el som går åt, slits kompressorn snabbare, får man kortare livslängd på pumpen?


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #106 skrivet: 18 mars 2024, 08:48:13 »
Om man inte har rumsgivare till F730 installerad så är det parallellförskjutningen man reglerar i meny 1.1. Går att välja mellan -10 och +10. -1 är fabriksinställning.

Spärrar man el-patronen så kan det bli kallt i huset om det blir kallt ute och kompressorn inte räcker till. För varje grad kallare man har det inne i huset räknar man förenklat att man sparar 5% på el-räkningen. Om det blir under 16 grader brukar kompressorn stängas av i många frånluftsvärmepumpar eftersom frånluften blir för kall för att kompressorn ska fungera som tänkt. Är då el-patronen avstängd och det är vinter kommer huset kanske att stå helt utan värme och riskera att frysa sönder. Man bör alltså inte ha el-patronen blockerad om man är bortrest.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #107 skrivet: 18 mars 2024, 10:10:57 »
Om man inte har rumsgivare till F730 installerad så är det parallellförskjutningen man reglerar i meny 1.1. Går att välja mellan -10 och +10. -1 är fabriksinställning.

Spärrar man el-patronen så kan det bli kallt i huset om det blir kallt ute och kompressorn inte räcker till. För varje grad kallare man har det inne i huset räknar man förenklat att man sparar 5% på el-räkningen. Om det blir under 16 grader brukar kompressorn stängas av i många frånluftsvärmepumpar eftersom frånluften blir för kall för att kompressorn ska fungera som tänkt. Är då el-patronen avstängd och det är vinter kommer huset kanske att stå helt utan värme och riskera att frysa sönder. Man bör alltså inte ha el-patronen blockerad om man är bortrest.

Tackar, är det en bra ide att köra enligt Optimeringsguiden för F730 som finns i detta forum?

Jag är så jäkla brydd för idag har jag kall luft som ligger i vardagsrummet och köket (det största rummet) termastaten är inställd på 35 grader på termostaten och 19 grader är det i rummet. Och den sjunker.

Jag måste få hit rörmokaren för att kolla golvvärmen..

/Rikard

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #108 skrivet: 18 mars 2024, 10:27:40 »
Höjer man parallellförskjutningen på värmekurvan så blir det alltså lika många grader varmare inne oavsett vilken utetemperatur det är om värmekurvan är rätt inställd. Och vice versa om man sänker.

Jag anser att man ska avvakta med optimeringsguiden tills allt annat fungerar bra med värmen som det ska och man själv har blivit en ganska avancerad användare som har noggrann kontroll på och förstår alla ändringar man gör. Finns exempel på att det blivit fel också. Bra att hålla sig till fabriksinställningarna till att börja med.

Låter klokt att konsultera rörmokaren om det är problem med golvvärmen men det är normalt inte särskilt svårt att justera flödet i de olika slingorna.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #109 skrivet: 18 mars 2024, 15:18:31 »
Jag känner mig så jäkla dum..

Men jag har ju en givare på väggen som säger till värmepumpen hur varmt det är i huset.
Vad gör den?

Om jag har en F730 då ska man reglera värmen på värmekurva (5 är den ställd på). Nu har jag ca 22 grader på rummen med kortaste slingorna och 18-20 på rummen med längsta

På gröna huset kan jag ställa tempen + och -.
Vad gör den i sammanhanget?

Men jag förstår inte hur jag ska kunna styra värmen i olika rum?
Är det då via centralen för golvvärmen?

Dom rum som har längst slinga är dom rum som tappar temp mest, var 16,6 i hallen i morse.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #110 skrivet: 18 mars 2024, 15:41:55 »
Ok, du har alltså en innegivare till din F730! Eftersom det också är golvvärme i huset ska då innegivaren inte vara styrande för framledningstemperaturen i F730 utan enbart visa innetemperaturen i F730 och dess loggar. Det är viktigt att du kontrollerar detta i inställningarna att den inte är styrande! Rumsgivarinställningarna finns i meny 1.9.4.

Om alla termostater till golvvärmen står på max och det blir olika temperaturer i olika rum så är det flödesinställningarna på golvvärmefördelaren man behöver justera slinga för slinga. Eftersom det nu verkar vara problem med värmen i långa slingor så misstänker jag att det är problem med värmebärarpumpen (cirkulationspumpen) i F730. Hastigheten på den behöver ökas rejält. Golvvärme kräver betydligt högre flöde än radiatorer. Värmebärarpumpens inställningar finns i meny 5.1.10 och 5.1.11. Du kan prova med att ändra från "Auto" till "Manuell" styrning av värmepumpen och sätta ett högt värde såsom 90 eller 100. Då vet man om temperaturen blir bättre pga cirkulationen. Kan ju även finnas problem med kvarvarande luft i slingorna som hindrar cirkulationen om de inte blev ordentligt urspolade i samband med bygget.
« Senast ändrad: 18 mars 2024, 15:51:16 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #111 skrivet: 18 mars 2024, 15:57:45 »
Ok, du har alltså en innegivare till din F730! Eftersom det också är golvvärme i huset ska då innegivaren inte vara styrande för framledningstemperaturen i F730 utan enbart visa innetemperaturen i F730 och dess loggar. Det är viktigt att du kontrollerar detta i inställningarna att den inte är styrande! Rumsgivarinställningarna finns i meny 1.9.4.

Om alla termostater till golvvärmen står på max och det blir olika temperaturer i olika rum så är det flödesinställningarna på golvvärmefördelaren man behöver justera slinga för slinga. Eftersom det nu verkar vara problem med värmen i långa slingor så misstänker jag att det är problem med värmebärarpumpen (cirkulationspumpen) i F730. Hastigheten på den behöver ökas rejält. Golvvärme kräver betydligt högre flöde än radiatorer. Värmebärarpumpens inställningar finns i meny 5.1.10 och 5.1.11. Du kan prova med att ändra från "Auto" till "Manuell" styrning av värmepumpen och sätta ett högt värde såsom 90 eller 100. Då vet man om temperaturen blir bättre pga cirkulationen. Kan ju även finnas problem med kvarvarande luft i slingorna som hindrar cirkulationen om de inte blev ordentligt urspolade i samband med bygget.

Den går på 81% nu.. Värmebärarpumpen alltså.


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #112 skrivet: 18 mars 2024, 16:07:48 »
Ok, ja 81% är hyfsat högt men prova ännu högre fast det kanske inte gör någon större skillnad. Kan som sagt vara problem med luft i slingorna tyvärr. Prova att avlufta golvvärmefördelaren och även F730 som det står i manualen. Ska man spola golvslingorna krävs det en del extra utrustning som rörmokaren har.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #113 skrivet: 18 mars 2024, 16:29:46 »
Ok, ja 81% är hyfsat högt men prova ännu högre fast det kanske inte gör någon större skillnad. Kan som sagt vara problem med luft i slingorna tyvärr. Prova att avlufta golvvärmefördelaren och även F730 som det står i manualen. Ska man spola golvslingorna krävs det en del extra utrustning som rörmokaren har.

Jag fick nu...

Har fått rörmokaren att komma hit denna vecka..

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #114 skrivet: 18 mars 2024, 16:39:05 »
Bra att rörmokaren kan komma snart. Kan tyvärr inte säga vad exakt Uponor-larmet beror på. Finns flera tänkbara orsaker.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #115 skrivet: 18 mars 2024, 17:33:04 »
Bra att rörmokaren kan komma snart. Kan tyvärr inte säga vad exakt Uponor-larmet beror på. Finns flera tänkbara orsaker.

Han var här och hittade inga fel på golvvärmen, de vi testar ni är ifall slingorna felprogrammerade.

Nästa steg är Nibe.. Och dom är väl inte snabbast..   ???

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #116 skrivet: 18 mars 2024, 17:39:09 »
Jag tycker rörmokaren borde ha spolat golvslingorna om han skulle vara så säker på att det inte är något fel där. Hittills har vi inte sett något direkt fel på F730.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #117 skrivet: 18 mars 2024, 17:46:28 »
Jag tycker rörmokaren borde ha spolat golvslingorna om han skulle vara så säker på att det inte är något fel där. Hittills har vi inte sett något direkt fel på F730.

Ja du..
The story goes on.. Vill bara hitta felet..
Men men  :-\

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #118 skrivet: 18 mars 2024, 18:09:02 »
Så här skriver Uponor om larmet "Låg framledningstemperatur":

Det här larmet visas endast om kontrollen av framledningstemperaturen körs (funktionen kräver anslutning till Uponors molntjänster).
• Framledningstemperaturen är för låg.
Kontrollera värmekällan eller regleringen av framledningstemperaturen för att öka framledningstemperaturen.
Andra möjliga orsaker kan vara ett för lågt flöde i framledningen eller att ett fel har uppstått i cirkulationspumpen.
Kontakta installatören om problemet kvarstår.

Man kan ju också tänka sig att Uponor känner av låg framledningstemperaturen när F730 håller på med långa varmvattenkörningar. Men det är ju het normalt och så som F730 fungerar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #119 skrivet: 18 mars 2024, 18:17:18 »
Så här skriver Uponor om larmet "Låg framledningstemperatur":

Det här larmet visas endast om kontrollen av framledningstemperaturen körs (funktionen kräver anslutning till Uponors molntjänster).
• Framledningstemperaturen är för låg.
Kontrollera värmekällan eller regleringen av framledningstemperaturen för att öka framledningstemperaturen.
Andra möjliga orsaker kan vara ett för lågt flöde i framledningen eller att ett fel har uppstått i cirkulationspumpen.
Kontakta installatören om problemet kvarstår.

Man kan ju också tänka sig att Uponor känner av låg framledningstemperaturen när F730 håller på med långa varmvattenkörningar. Men det är ju het normalt och så som F730 fungerar.

Börjar tro på cirkulationspumpen för det finns inget samröre med större varmvattenuttag och att det är endast i de längre slingorna vi har problem.
Det är nåt skumt med att vi har även ett kalldrag i stora rummet...
Jag är er evigt tacksam för att ni lägger er tid pÃ¥ detta.  :)

Men ett helt nytt hus ska man inte behöva fundera pÃ¥ fel..  :-\



Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #120 skrivet: 18 mars 2024, 21:30:11 »
Om cirkulationspumpen havererar relativt snart åren efter att huset är byggt så beror det normalt på massor av småskräp och smuts i värmesystemet och att detta inte renspolades som det skulle vid installationen. Annars håller cirkulationspumpar väldigt länge. Sitter det något smutsfilter intill F730 på något av värmerören så bör det kontrolleras och rengöras?

Man tänker att man ska spara mycket tid pÃ¥ att inte behöva renovera när man bygger ett helt nytt hus men istället blir det massor av andra saker som ska ordnas i ett nytt hus som hade varit lösta för länge sedan i ett hus där det tidigare bott folk. Kompletteringar och garantisaker med hustillverkaren och underleverantörer som kan ta väldigt mycket tid. En tomt som kanske ser ut som ett mÃ¥nlandskap och kräver massor med jobb innan det blir en trädgÃ¥rd. 
« Senast ändrad: 19 mars 2024, 08:42:53 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #121 skrivet: 18 mars 2024, 23:10:07 »
Börjar tro på cirkulationspumpen för det finns inget samröre med större varmvattenuttag och att det är endast i de längre slingorna vi har problem.
Det är nåt skumt med att vi har även ett kalldrag i stora rummet...
Jag är er evigt tacksam för att ni lägger er tid pÃ¥ detta.  :)

Men ett helt nytt hus ska man inte behöva fundera pÃ¥ fel..  :-\


Värmepumpen går då finfint, är bara avfrostningselementet som spökar ibland, (kanske måste bytas, eller kan vara nån av BT16/BT21-givarna som spökar). Nibe/tekniker får utröna det.

Upnor-felkoden känns som nåt givarfel, eller fick du den felkoden även när ni hade 22°C inne? Tänker att Upnoren tycker att 16-19°C är för kallt. :)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #122 skrivet: 19 mars 2024, 06:12:59 »

Värmepumpen går då finfint, är bara avfrostningselementet som spökar ibland, (kanske måste bytas, eller kan vara nån av BT16/BT21-givarna som spökar). Nibe/tekniker får utröna det.

Upnor-felkoden känns som nåt givarfel, eller fick du den felkoden även när ni hade 22°C inne? Tänker att Upnoren tycker att 16-19°C är för kallt. :)

Låg framledningstemp har vi haft sen start, men det är nu jag tagit tag i det.

Man den klagar pÃ¥ detta oavsett temp  :)
Men både tillopp och retur är varma i skåpet, men golven är kalla.

Rörmokaren sa att det nya upnor ska nan tilloppen vara fullt öppna och man ska reglera med rumstermostaterna.

Varför ska jag dÃ¥ enl tips maxa termostaten och styra via värmepumpen? Förklara för en dum en..   a:gl

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #123 skrivet: 19 mars 2024, 06:21:14 »
Det roliga  >:( är att jag kan inte fÃ¥ högre temp än 19 grader.. Givaren för Nibe det är rummen som har problem men att hÃ¥lla värme och har en känsla av drag.  ::)

Så oavsett om jag har inställt på 30 grader så går den upp till 20,5 för att på natten sjunka..

Tror jag kommer lägga pÃ¥ en mer bestämd stämma när jag ringer nÃ¥gra samtal idag..  ^-^

Värmepumpen har nu från 1/3--idag förbrukat 574, 9 kwh. Känns mer rimligt..eller?
« Senast ändrad: 19 mars 2024, 06:53:58 av RJ74 »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #124 skrivet: 19 mars 2024, 07:14:50 »
Det roliga  >:( är att jag kan inte fÃ¥ högre temp än 19 grader.. Givaren för Nibe det är rummen som har problem men att hÃ¥lla värme och har en känsla av drag.  ::)

Så oavsett om jag har inställt på 30 grader så går den upp till 20,5 för att på natten sjunka..

Tror jag kommer lägga pÃ¥ en mer bestämd stämma när jag ringer nÃ¥gra samtal idag..  ^-^

Värmepumpen har nu från 1/3--idag förbrukat 574, 9 kwh. Känns mer rimligt..eller?


Ska kika när jag kommer hem, men ~22 kWh ×18,33 dagar = 403 kWh killgissar jag att min F750 med 127 m² anno 2015, förbrukat, i Umeå, 19.5-21°C inne, 0 tillsats(er), 0 eldning, sparsam VV,
500-600 mm lösull på vinden och torr betongplatta.
Vi har ocksÃ¥ nattkallt och vissa kalla dagar, men ni bor i Jämtland  a:gl


Edit: F750, 330 kWh sen 1 mars-19 mars enligt mätaren (extrapolerat).
« Senast ändrad: 19 mars 2024, 17:55:43 av kWhalp »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #125 skrivet: 19 mars 2024, 08:35:39 »
Låg framledningstemp har vi haft sen start, men det är nu jag tagit tag i det.

Man den klagar pÃ¥ detta oavsett temp  :)
Men både tillopp och retur är varma i skåpet, men golven är kalla.

Rörmokaren sa att det nya upnor ska nan tilloppen vara fullt öppna och man ska reglera med rumstermostaterna.

Varför ska jag dÃ¥ enl tips maxa termostaten och styra via värmepumpen? Förklara för en dum en..   a:gl

Värmepumpar är sedan länge utrustade med en växelventil som växlar mellan att värma varmvatten respektive husvärme. Härigenom behöver de aldrig göra en högre temperatur till huset än som precis behövs för att hålla värmen enligt värmekurvan. Då får värmepumpen högsta möjliga verkningsgrad (COP) och man sparar ganska mycket el. Det innebär att framledningstemperaturen till huset kommer att variera en del uppåt och neråt men i genomsnitt ska värmen bli exakt rätt i huset. Då får det inte finnas några termostater i huset som plötsligt stänger och hindrar värmepumpens arbete. Stänger många termostater kan det bli högtryckslarm i värmepumpen eftersom flödet blir för litet. Är det problem med att något rum alltid är för varmt eller för kallt ska man justera det fasta flödet till det rummet, hellre än att försöka använda termostaten.

Din rörmokare är kanske väldigt duktig på att dra rör och på golvvärmesystem som Uponor men han kan uppenbarligen väldigt lite om värmepumpars arbetssätt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #126 skrivet: 22 mars 2024, 15:04:04 »
Kan man ställa när och under vilka förhållanden patronen ska gå in och köra?

Nu har rörmokarn och uponor checkat, dom säger att allt är bra där.  ???

Väntar på Nibes tekniker kommer och kollar..
« Senast ändrad: 22 mars 2024, 15:09:45 av RJ74 »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #127 skrivet: 22 mars 2024, 16:01:22 »
Går att välja driftläge i meny 4.2 men utan elpatronen kanske värmen inte räcker till senast när det är några minusgrader eller kallare. Går att ställa in vid vilken utetemperatur som elpatronen ska kopplas bort i meny 4.9.2.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #128 skrivet: 22 mars 2024, 18:47:12 »
Kan man ställa när och under vilka förhållanden patronen ska gå in och köra?

Nu har rörmokarn och uponor checkat, dom säger att allt är bra där.  ???

Väntar på Nibes tekniker kommer och kollar..


Ser jättebra ut nu, den går i 20 Hz och myser. Bra temperaturer på allt!

Har du fått nåt fler avfrostningselements-larm?

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #129 skrivet: 23 mars 2024, 13:28:12 »

Ser jättebra ut nu, den går i 20 Hz och myser. Bra temperaturer på allt!

Har du fått nåt fler avfrostningselements-larm?

Inga fler larm, men jag vill veta varför patronen går in när det är 0 gradigt?


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #130 skrivet: 23 mars 2024, 14:10:57 »
Legionella-värmning av varmvattnet?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #131 skrivet: 23 mars 2024, 14:25:04 »
Legionella-värmning av varmvattnet?

Inställd på 28 dagar

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #132 skrivet: 24 mars 2024, 01:36:27 »
Inga fler larm, men jag vill veta varför patronen går in när det är 0 gradigt?


Du har ju/väl originalinställningarna där 30 min värme, och 30 minuter varmvatten produceras varje heltimme, om endera behov finnes dvs, växelvis produktion.

Om ni delvis, eller helt tömmer VVB:n så kommer F730:n få panik och tokjobba med varmvatten i 30 minuter, i flera cykler, varpå GM rasar.
Når GM under ett visst värde, så kommer elpatronen kicka in.


Bifogar en bild på din framledningstemperatur över tid, allt över ~35°C framledningstemperatur för golvvärme innebär att elpatronen har använts vid värmeproduktion, och allt över ~52°C vid VV-produktion innebär att elpatron använts.


759h elpatron 24 mars 2024 för dig, 8 mars 731.1
=> 27.9h × 6.5 kW => 181 kWh på 15 dygn, => 12kWh/dygn och i snitt 500W.

I just ditt fall, prova ställ ned varmvattnets topp-temperatur, så du hamnar under elpatrongränsen i grafen.
Killgissar att det sker för just din anläggning vid 45°C toppvattentemperatur, där du i dagsläget verkar ha 48°C som mest/vanligast?

Justera ned varmvatteninställningarna i avancerade menyn, som fÃ¥s genom att hÃ¥lla in bakÃ¥tknappen i 7 sekunder, sen välja varmvatteninställningar,  är stopptemperaturen 45°C för dig och just din F730 tycker att det är 48°C under speciella omständigheter, sänk den dÃ¥ 2°C till 43°C, och prova om ni fÃ¥r komfortstörning/för lite varmvatten av detta, eller om det är OK, det borde leda till att ni fÃ¥r det mer normala 45°C topptemperaturen.

Min F750 håller rätt temperatur, dvs överskjuter inte 3°C toppvarmvatten som din anläggning verkar göra.

Bifogar även menyn över din anläggnings varmvatteninställningar.

OBS! Själva legionellakörningen får ej "ut-glesas" eller tas bort då 45°C-varmvatten ställs in, risk för otrevligheter där snålheten bedrar visheten...
« Senast ändrad: 24 mars 2024, 01:59:04 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #133 skrivet: 24 mars 2024, 09:30:59 »

Du har ju/väl originalinställningarna där 30 min värme, och 30 minuter varmvatten produceras varje heltimme, om endera behov finnes dvs, växelvis produktion.

Om ni delvis, eller helt tömmer VVB:n så kommer F730:n få panik och tokjobba med varmvatten i 30 minuter, i flera cykler, varpå GM rasar.
Når GM under ett visst värde, så kommer elpatronen kicka in.


Bifogar en bild på din framledningstemperatur över tid, allt över ~35°C framledningstemperatur för golvvärme innebär att elpatronen har använts vid värmeproduktion, och allt över ~52°C vid VV-produktion innebär att elpatron använts.


759h elpatron 24 mars 2024 för dig, 8 mars 731.1
=> 27.9h × 6.5 kW => 181 kWh på 15 dygn, => 12kWh/dygn och i snitt 500W.

I just ditt fall, prova ställ ned varmvattnets topp-temperatur, så du hamnar under elpatrongränsen i grafen.
Killgissar att det sker för just din anläggning vid 45°C toppvattentemperatur, där du i dagsläget verkar ha 48°C som mest/vanligast?

Justera ned varmvatteninställningarna i avancerade menyn, som fÃ¥s genom att hÃ¥lla in bakÃ¥tknappen i 7 sekunder, sen välja varmvatteninställningar,  är stopptemperaturen 45°C för dig och just din F730 tycker att det är 48°C under speciella omständigheter, sänk den dÃ¥ 2°C till 43°C, och prova om ni fÃ¥r komfortstörning/för lite varmvatten av detta, eller om det är OK, det borde leda till att ni fÃ¥r det mer normala 45°C topptemperaturen.

Min F750 håller rätt temperatur, dvs överskjuter inte 3°C toppvarmvatten som din anläggning verkar göra.

Bifogar även menyn över din anläggnings varmvatteninställningar.

OBS! Själva legionellakörningen får ej "ut-glesas" eller tas bort då 45°C-varmvatten ställs in, risk för otrevligheter där snålheten bedrar visheten...

Tack.

Jag funderar pÃ¥ detta som jag kanske är trög, men jag förstÃ¥r inte vad det säger i grafen .  :) När har patronen gÃ¥tt in?

...
Bifogar en bild på din framledningstemperatur över tid, allt över ~35°C framledningstemperatur för golvvärme innebär att elpatronen har använts vid värmeproduktion, och allt över ~52°C vid VV-produktion innebär att elpatron använts.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #134 skrivet: 24 mars 2024, 09:46:59 »
När framledningstemperaturen är hög runt 50 °C så producerar den varmvatten och blir temperaturen ca 52 °C eller högre behövs även el-patronen. Ser ut att inträffa ganska regelbundet.

När framledningstemperaturen är lägre 30 - 40 °C så producerar den värme till golven. Blir temperaturen högre än ca 35 °C behövs även el-patronen. Ser också ut att inträffa ganska ofta när det är kallt, särskilt första veckan i mars.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #135 skrivet: 24 mars 2024, 19:24:46 »
Tack.

Jag hoppas att dom som installerat pumpen kommer till veckan.
Jag avvaktar att göra något innan dom varit här

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #136 skrivet: 25 mars 2024, 08:12:57 »
AlltsÃ¥ vad säger denna kurva? Varför har kompressorn helt plötsligt ökat timmarna..  ::)


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #137 skrivet: 25 mars 2024, 08:38:35 »
Jag tolkar det som problem med dataöverföringen till Uplink? Att värdena inte har uppdaterats varje dag som normalt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #138 skrivet: 25 mars 2024, 12:06:42 »
Jag tolkar det som problem med dataöverföringen till Uplink? Att värdena inte har uppdaterats varje dag som normalt.

Tack

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #139 skrivet: 26 mars 2024, 07:32:26 »
Ni som kan detta, är det normalt att patronen ska gå in vid minus fem. Ingen har använt varmvatten på morgonen?

Jag är frågades då de som byggde exakt lika hus och har samma uppvärmning och har haft pumpen lika länge. De bor ca 2 mil bortanför oss, alltså i samma klimat som oss.

Vi har försökt hela vintern stödelda och haft 19 grader inomhus för att spara el.
Men deras pump har dragit 3147 kWh mindre än oss..
Är det frugans badande som dragit 3000 kWh mer..

Ja jag ville fÃ¥ ut mig lite vilsen frustration i hopp om svar pÃ¥ min frÃ¥ga  :)

I väntan på Nibe ska höra av sig.


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #140 skrivet: 26 mars 2024, 08:30:06 »
När jag räknar på det hela kommer jag väldigt ofta fram till att el-patronen behövs från -5 °C eller kallare. Har man ett toppenbra isolerat 2-våningshus kanske man kan klara det utan el-patronen ytterligare ett par grader kallare. Anledningen är att ett 1-planshus drar mer energi än ett 2-planshus om de har samma boarea.

På 2 mil kan det skilja mycket i temperatur också beroende på hur husen ligger i trängen. Nya Kiruna som byggs kan t.ex. vara upp till 10 grader kallare än gamla Kiruna då nya Kiruna byggs i ett köldhål bara ett antal kilometer bort från den gamla staden.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #141 skrivet: 26 mars 2024, 10:25:29 »
Ni som kan detta, är det normalt att patronen ska gå in vid minus fem. Ingen har använt varmvatten på morgonen?

Jag är frågades då de som byggde exakt lika hus och har samma uppvärmning och har haft pumpen lika länge. De bor ca 2 mil bortanför oss, alltså i samma klimat som oss.

Vi har försökt hela vintern stödelda och haft 19 grader inomhus för att spara el.
Men deras pump har dragit 3147 kWh mindre än oss..
Är det frugans badande som dragit 3000 kWh mer..

Ja jag ville fÃ¥ ut mig lite vilsen frustration i hopp om svar pÃ¥ min frÃ¥ga  :)

I väntan på Nibe ska höra av sig.

Ja, -5°C med dina förutsättningar ger elpatrondrift.

"Badkarande" kan defintivt öka elförbrukningen rejält om värmepumpen är inställd så att den låter elpatron gå in för att bibehålla varmvattenkomforten.
Sen tappar huset värme på grund av stilleståndet, så det blir lite av en ond spiral.

Var rejält kallt inatt hos oss vid kusten, (-12°C) och utan elpatron så tappade huset till 19°C från 20.5°C.
-2°C ute nu; och innetempen stiger sakta.

Vi sammanfattar din situation:

Ryggåstak med mindre takisolering, större luftvolym, och yta mot elementen.
Stora glaspartier.
Fortfarande fuktig platta.
Badande.

..verkar alla till din nackdel för elförbrukningen.

Om jag var du, skulle jag när du är hemma, spärra elpatronen och som oss, sätta in två(vi har 2 stora 3 små) smarta Mill Heat, eller glaselement, ett stort (800-1500W) i vardagsrummet, och ett litet ~250W i sovrummet.
(Ni är 2, i hushållet utan barn om jag tolkat inläggen rätt?)

Då får du upp komforten till en billigare penning än elpatron i betongplattan. Dock kostar ju elementen en hel del, så du får mycket elpatron för dom pengarna.

Elpatronen dock får under inga omständigheter spärras när du är bortrest! Frysrisk!

Finns i olika varianter, glas eller stål, och olika effekter m.m

https://www.komplett.se/product/1200274/hem-hushaall/klimat-varme/panelelement/mill-glass-panelelement-1050w-vit

Är elementen fula i era ögon, så är det tyvärr elpatron och eldning som krävs, speciellt första året då plattan är fuktig.
Blir lite bättre, med torr platta nästa säsong.  tummenupp

Jag killgissar att element ger ungefär dubbel komfort/kr, jämfört med elpatron, sålänge golven får grundvärme från kompressorn. (Ja, jag vet att båda har COP=1).

Man känner liksom ingen skillnad mellan 26.3°C och 26.6°C golvtemperatur, men 18°C eller 22°C är en enorm skillnad i upplevd värme i vardagsrum/kök, speciellt i dragiga frånluftsvärmehus.
Båda ges av 800W eleffekt, under köldtimmarna.
Betongplattan tar 12-24h att bli varm, luften blir varm pÃ¥ 1-2h, och gÃ¥r faktiskt att smart-styra utefter närvaro/schema, eller rörelseaktivering. Betongplattan däremot, är dum som en pÃ¥se grus i jämförelse.  help

Det finns dock en grej du kan göra för att minska elpatronanvändningen, och det är att öka fläkthastigheten radikalt.
Men då frångår man OVK och får mycket dragigare inomhus.



Hoppas mitt inlägg ger dig inspiration och hopp, och inte gör dig nedslagen. Kämpa pÃ¥!  "love"


Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #142 skrivet: 26 mars 2024, 11:33:00 »
Ja, -5°C med dina förutsättningar ger elpatrondrift.

"Badkarande" kan defintivt öka elförbrukningen rejält om värmepumpen är inställd så att den låter elpatron gå in för att bibehålla varmvattenkomforten.
Sen tappar huset värme på grund av stilleståndet, så det blir lite av en ond spiral.

Var rejält kallt inatt hos oss vid kusten, (-12°C) och utan elpatron så tappade huset till 19°C från 20.5°C.
-2°C ute nu; och innetempen stiger sakta.

Vi sammanfattar din situation:

Ryggåstak med mindre takisolering, större luftvolym, och yta mot elementen.
Stora glaspartier.
Fortfarande fuktig platta.
Badande.

..verkar alla till din nackdel för elförbrukningen.

Om jag var du, skulle jag när du är hemma, spärra elpatronen och som oss, sätta in två(vi har 2 stora 3 små) smarta Mill Heat, eller glaselement, ett stort (800-1500W) i vardagsrummet, och ett litet ~250W i sovrummet.
(Ni är 2, i hushållet utan barn om jag tolkat inläggen rätt?)

Då får du upp komforten till en billigare penning än elpatron i betongplattan. Dock kostar ju elementen en hel del, så du får mycket elpatron för dom pengarna.

Elpatronen dock får under inga omständigheter spärras när du är bortrest! Frysrisk!

Finns i olika varianter, glas eller stål, och olika effekter m.m

https://www.komplett.se/product/1200274/hem-hushaall/klimat-varme/panelelement/mill-glass-panelelement-1050w-vit

Är elementen fula i era ögon, så är det tyvärr elpatron och eldning som krävs, speciellt första året då plattan är fuktig.
Blir lite bättre, med torr platta nästa säsong.  tummenupp

Jag killgissar att element ger ungefär dubbel komfort/kr, jämfört med elpatron, sålänge golven får grundvärme från kompressorn. (Ja, jag vet att båda har COP=1).

Man känner liksom ingen skillnad mellan 26.3°C och 26.6°C golvtemperatur, men 18°C eller 22°C är en enorm skillnad i upplevd värme i vardagsrum/kök, speciellt i dragiga frånluftsvärmehus.
Båda ges av 800W eleffekt, under köldtimmarna.
Betongplattan tar 12-24h att bli varm, luften blir varm pÃ¥ 1-2h, och gÃ¥r faktiskt att smart-styra utefter närvaro/schema, eller rörelseaktivering. Betongplattan däremot, är dum som en pÃ¥se grus i jämförelse.  help

Det finns dock en grej du kan göra för att minska elpatronanvändningen, och det är att öka fläkthastigheten radikalt.
Men då frångår man OVK och får mycket dragigare inomhus.



Hoppas mitt inlägg ger dig inspiration och hopp, och inte gör dig nedslagen. Kämpa pÃ¥!  "love"

Jag uppskattar ditt inlägg.  :)

Men jag tappar samma temp med patron..
Men jag hoppas installatörer kan komma och berätta vad vi gör fel eller vad som är orsaken till förbrukningen utöver det du nämner

Tack för engagemanget  "love"

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #143 skrivet: 27 mars 2024, 10:43:04 »
Nu har en kille utsänd från Nibe varit här.

Han uppdaterade programvaran och det han nämnde något om korrigeringsfaktorn som gjort att avfrostningen har pågått för länge och han pratade om passiv och aktiv avfrostning.
Han mätte luftflödet och justerade i vissa rum.

Nu har han gjort allt i sin makt och optimerat pumpen.

Det jag kommer göra nu är att fortsätta följa förbrukningen.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #144 skrivet: 09 april 2024, 07:16:00 »
Nu har en kille utsänd från Nibe varit här.

Han uppdaterade programvaran och det han nämnde något om korrigeringsfaktorn som gjort att avfrostningen har pågått för länge och han pratade om passiv och aktiv avfrostning.
Han mätte luftflödet och justerade i vissa rum.

Nu har han gjort allt i sin makt och optimerat pumpen.

Det jag kommer göra nu är att fortsätta följa förbrukningen.

Hur har det gått?
Har tillsatstimmarna stannat av?

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #145 skrivet: 17 april 2024, 11:37:00 »
 1a april hade vi 764,3 och nu har vi 776,3
Så jag vet inte om det är bra eller dåligt
« Senast ändrad: 17 april 2024, 12:32:45 av RJ74 »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!