Författare Ämne: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21  (läst 9998 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #270 skrivet: 20 januari 2024, 09:51:59 »
Vill inte strö salt i sÃ¥ren, men vafan, fattar ni nu vad jag menade när jag pÃ¥stod att dom var felkonstruerade, att allt som gav egenvärme satt fel pÃ¥ den "kalla sidan" och därmed inte bidrog vid avfrosningen, att fläkt och fläktlager inte mÃ¥r sÃ¥ bra att, omväxlande varje timme, bli nedfrysta och upptinade. Att dom i "tysthet" insÃ¥g sina misstag, försökte släta över med värmestavar utan att säga nÃ¥tt om varför. Att dom tillslut, insÃ¥g att dom vänt ritningarna bak och fram 
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #271 skrivet: 20 januari 2024, 14:57:14 »
ja nu på 735 sitter inverter kompressor och fläkt på samma sida och blåser genom förångare

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #272 skrivet: 24 februari 2024, 23:57:19 »
1135 sekunders avfrostning, detta efter att kompressorn gått i 12h konstant. Det är ett nytt avfrostningstidsrekord (dvs längsta lyckade avfrostningen, 18 minuter 55 sekunder).

Ska försöka sammanställa lite förbrukningsvärden nu när januari(historiskt kall dock) och februari snart är över.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #273 skrivet: 25 februari 2024, 08:13:15 »
Hej, det är väl väldigt bra om jag förstår dig rätt? Alltså 12 timmar utan avfrostning och sedan bara 18 minuters avfrostning totalt, blir ju endast 1 minut 46 sek i snitt per timme, är ju ingenting, fantastisk uptime!!

Är det med din boostern som går in och stöttar så att avfrostningen aldrig startar?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #274 skrivet: 25 februari 2024, 09:25:21 »
Hej, det är väl väldigt bra om jag förstår dig rätt? Alltså 12 timmar utan avfrostning och sedan bara 18 minuters avfrostning totalt, blir ju endast 1 minut 46 sek i snitt per timme, är ju ingenting, fantastisk uptime!!

Är det med din boostern som går in och stöttar så att avfrostningen aldrig startar?

Ja, det är kanon!
Alltså, kompressorn kan köra 12h utan booster om den tuffar på i 20 Hz (typ ≈0°C uppmätt förångare); men jag har aldrig sett att den avfrostat så länge som 1135 sekunder, allt över 1000 sekunder brukar leda till en lång avfrostning.

Nej, boostern gÃ¥r bara in vid avfrostning.  8)

Boostern hjälpte dock definitivt till vid avfrostningen, den hade aldrig klarat att avfrosta "kort" då den höll på i hela 1135 sekunder med booster, med segt stigande avluft- och förångartemperatur (gissar att 12h med noll-ish temperatur på förångaren leder till riktigt-riktigt långsam, men när den väl byggt på, en kraftig istillväxt).


Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #275 skrivet: 25 februari 2024, 09:51:41 »
Citera
men när den väl byggt på, en kraftig istillväxt
Är det inte detta som många drabbas av? Utan att förstå varför? Du hade väl en kamera inne i din maskin vid nått tillfälle? Skulle varit intressant att se hur "isberget" såg ut när din avfrostning väl startade. Kaske rätt årstid att börja filma igen? Nån form av time-lapse, en video med en bild i minuten tex blir en rätt kort men möjligen intressant film
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #276 skrivet: 25 februari 2024, 18:25:20 »
Är det inte detta som många drabbas av? Utan att förstå varför? Du hade väl en kamera inne i din maskin vid nått tillfälle? Skulle varit intressant att se hur "isberget" såg ut när din avfrostning väl startade. Kaske rätt årstid att börja filma igen? Nån form av time-lapse, en video med en bild i minuten tex blir en rätt kort men möjligen intressant film

Bra idé!
Min genomskinliga plexiglaslösning läckte för mycket tjuvluft och det är en rätt så tjock kabel till titthålskameran, men jag ska se om jag kan skära ett snitt i packningen till frontluckan, och trä igenom kabeln där, och ta några bilder/filmer, hell, I might as well just leave the camera there =)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #277 skrivet: 26 februari 2024, 05:15:40 »
Hade varit kul att se hur mycket is det bygger underifrån med kamera i droppskålen så att säga.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #278 skrivet: 27 februari 2024, 00:04:33 »
Hade varit kul att se hur mycket is det bygger underifrån med kamera i droppskålen så att säga.

Alla filmer/bilder försvann plötsligt...

Kul, en hel kvälls arbete i soptunnan. F@€&!!!
Och allt som var så bra insamlat.... med datavärden och allt!
 >:( >:( >:( >:( >:(

Allt jag fick behålla, var dessa bilder:

Nytt försök imorgon...

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #279 skrivet: 27 februari 2024, 10:52:17 »
Lyckades få ihop en liten gif iaf, får göra nytt försök senare.

Edit: Hepp, gick ej ladda upp gif tydligen?
« Senast ändrad: 27 februari 2024, 11:35:07 av kWhalp »

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #280 skrivet: 29 februari 2024, 17:26:14 »
Är det någon is där??
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #281 skrivet: 29 februari 2024, 18:09:25 »
Är det någon is där??

Jodå, nogfasen bygger det på is när kompressorn kör full fräs! (85 Hz).

Tillochmed vid låga 25 Hz bildas lite rimfrost.

Ska försöka göra nytt seriöst logg-/filmförsök i helgen.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #282 skrivet: 29 februari 2024, 23:34:45 »
2023-2024:
MÃ¥nad F750      FH25     Totalt. Avfrostningsbooster? Medelutetemperatur
nov  684kWh   335kWh   2280kWh.  utan booster -4.2°C
dec 773kWh.   579 kWh  2347 kWh. med booster 66% av tiden -6.7°C
jan  627kWh    485 kWh   2511 kWh 100% booster -9,7°C
feb  603 kWh   249 kWh  1825 kWh 100% booster -5,2°C

 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Är elbilsladdningen som ställer till statistiken, trots att jag har separat mätare på den... som djävlas >:(
Men en sak är säker, lågströmsladdning är sjuuukt ineffektivt när det är kallt ute hela månaden!
≈700 kWh för januari,  :o pÃ¥ 1187 km => 59 kWh/100km!

23 kWh/100km säger färddatorn; så 2.56 ggr mer!

Helt djävla sanslöst! Skulle tagit en Nissan Leaf istället, eller en till V50/V70-snåldiesel...

Så jag får jämföra med 2022-2023 istället, återkommer..
Men känslan är att jag kört väldigt lite elspets efter boosterinstallationen, frånsett januari, som var svinkall(-35,5°C), då eldade jag som en galning, och el-elementen gick varma några dagar.

Edit:
2022-2023:
MÃ¥nad F750 Tot. Medellutetemperatur
nov 578 1180 0,3°C
dec 804 1686 -6,7°C
jan 788 1745 -3,1°C (elbil införskaffad)
feb 636 1674 -2,9°C
« Senast ändrad: 29 februari 2024, 23:59:13 av kWhalp »

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #283 skrivet: 01 mars 2024, 07:29:30 »
Hela din resa med bygget av boostern och det positiva resultatet skulle nästan kunna bli en avhandling i sig

Min personliga "take-away" eller "lesson learned" från denna resa är i huvudsak betydelsen av att skicka in uppvärmd luft under pågående avfrostning. Antingen med booster, extern värmefläkt, eller genom en konstruktionsförändring. Så att egenvärmen från kompressor, fläkt mm sköter om det, som i tex nya S735, eller som det alltid varit, i Comfortzone modellerna

Jag misstänker även att

- fläktlagren troligen håller längre vid jämn temperatur
- smuts på fläktvingarna kanske fastnar lättare när fläkten omväxlande blir fuktig och sedan nedfryst/nedkyld
- bÃ¥da kan ha en negativ inverkan pÃ¥ luftflödet 
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #284 skrivet: 02 mars 2024, 05:39:16 »
Tror också fläktarna skulle må bättre av att vara i stabilt klimat, istället för ömsom minus och ömsom plus. och som sagt istället för elstavar vid avfrostning, så tar man vara på fläkten och kompressorns värme vid avfrostning istället.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!