Skrivet av: xxargs
« skrivet: 15 december 2011, 02:28:31 »forum:
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?33904-Trimethyl-aluminium
och
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?33529-contaminated-gas-more-good-news!
men du måste troligen vara registrerad där för att läsa (kostnadsfritt)
mer:
http://www.acr-news.com/news/news.asp?id=2641&src=tw
och
http://www.containerownersassociation.org/resources/Emergent+Danger+of+Counterfeit+Refrigerant+-+san-coa.pdf
och av bilderna i sistnämda dokument så ser man att det händer grejor när det smäller och vad som händer med kompressor mm. ...frätskadorna påminner om något som man ser när det gäller saliv/slem i en viss alien-film.
när det gäller att blanda ur R134a eller fuska med en ersättare så har man lyckats välja bland det sämsta som över huvud taget kan väljas bland tänkbara köldmedier i maskiner med aluminiumdelar i sig...
och
http://www.westpandi.com/Documents/News/111207%20Guide%20to%20Flame%20Testing%20R-134a%20for%20Chlorine%20Contamination.pdf
där den gamla kopparbrännaren som man använde förr för att jaga R12/R22 läckor nu plötsligen blev högaktuellt igen då det inte finns någon elektronisk köldmedelsdetektor som kan identifiera den klorhaltiga köldmediet som orsakar olyckorna. Obs måste användas i dragskåp eller mycket väl ventilerat i drag då det bildas klorfogsen (användes som stridsgas under WW2 och synnerligen elak även i mycket små mängder), fluorväte och klorvätegaser i avgaserna från lågan.
---
Det har dött minst 3 personer i explosion i samband med service av dessa kylkontainrar och med tanke på vad metylklorid gör med aluminiumet så har förmodligen rör mm. blivit så sprött och tunt att man får plötslig rörbrott - en massa gas läcker ut och man inte springer för livet så kommer man hamna mitt i gasmolnet när den brandfarliga metylkloriden tänds på av den mindre mängden trimetylaluminium som en tids och utblandningsbestämd tändare och hela gasmängden smäller på en gång likt en fuel-bomb - kort sagt har man lyckat med något som militären har spenderad många hundra miljoner kronor och med väldigt giftiga ämnen som tändare för att hela volumen skall tända exakt samtidigt för att få maximal verkan...
Av bilderna att döma hur destruktivt det är så verkar man fått till detonation och inte en explosion och med HC (propan/butan/propylen) så kan man omöjligt få den verkan som bilderna visar hur man än försöker med olika utblandningar i luft och dessutom på utsidan av en kontainer. Av dom vanligaste tillgängliga gaser så är det bara väte och acetylen som kan övergå till detonation - och nu tydligen också metylklorid utblandad i luft och med spår av trimetyaluminium som tändare av hela gasvolymen samtidigt...
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?33904-Trimethyl-aluminium
och
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?33529-contaminated-gas-more-good-news!
men du måste troligen vara registrerad där för att läsa (kostnadsfritt)
mer:
http://www.acr-news.com/news/news.asp?id=2641&src=tw
och
http://www.containerownersassociation.org/resources/Emergent+Danger+of+Counterfeit+Refrigerant+-+san-coa.pdf
och av bilderna i sistnämda dokument så ser man att det händer grejor när det smäller och vad som händer med kompressor mm. ...frätskadorna påminner om något som man ser när det gäller saliv/slem i en viss alien-film.
när det gäller att blanda ur R134a eller fuska med en ersättare så har man lyckats välja bland det sämsta som över huvud taget kan väljas bland tänkbara köldmedier i maskiner med aluminiumdelar i sig...
och
http://www.westpandi.com/Documents/News/111207%20Guide%20to%20Flame%20Testing%20R-134a%20for%20Chlorine%20Contamination.pdf
där den gamla kopparbrännaren som man använde förr för att jaga R12/R22 läckor nu plötsligen blev högaktuellt igen då det inte finns någon elektronisk köldmedelsdetektor som kan identifiera den klorhaltiga köldmediet som orsakar olyckorna. Obs måste användas i dragskåp eller mycket väl ventilerat i drag då det bildas klorfogsen (användes som stridsgas under WW2 och synnerligen elak även i mycket små mängder), fluorväte och klorvätegaser i avgaserna från lågan.
---
Det har dött minst 3 personer i explosion i samband med service av dessa kylkontainrar och med tanke på vad metylklorid gör med aluminiumet så har förmodligen rör mm. blivit så sprött och tunt att man får plötslig rörbrott - en massa gas läcker ut och man inte springer för livet så kommer man hamna mitt i gasmolnet när den brandfarliga metylkloriden tänds på av den mindre mängden trimetylaluminium som en tids och utblandningsbestämd tändare och hela gasmängden smäller på en gång likt en fuel-bomb - kort sagt har man lyckat med något som militären har spenderad många hundra miljoner kronor och med väldigt giftiga ämnen som tändare för att hela volumen skall tända exakt samtidigt för att få maximal verkan...
Av bilderna att döma hur destruktivt det är så verkar man fått till detonation och inte en explosion och med HC (propan/butan/propylen) så kan man omöjligt få den verkan som bilderna visar hur man än försöker med olika utblandningar i luft och dessutom på utsidan av en kontainer. Av dom vanligaste tillgängliga gaser så är det bara väte och acetylen som kan övergå till detonation - och nu tydligen också metylklorid utblandad i luft och med spår av trimetyaluminium som tändare av hela gasvolymen samtidigt...