« skrivet: 04 januari 2020, 21:24:05 »Att det är kortslutning i cirkulationen som gör att vatten går från pumpens utlopp tillbaka till inloppet utan att kylas av nämnvärt får anses bevisat. Det är inte ovanligt att det blir så när det är en blandning av ett gammalt system med grova rör och nya betydligt klenare rör.
Skaffa en IR-termometer och mät temperaturen vid in- och utlopp till radiatorerna. Mät på målade eller tejpade ytor. Det går inte att mäta mot blank metall. Stryp flödet till de radiatorer där temperaturskillnaden in/ut är liten. På gamla radiatorer brukar det finnas en ventil för det vid radiatorns utlopp vid golvet under en sexkantmutter. Det finns utförligare instruktioner här på forumet, använd sökfunktionen.
Pumpen mår inte bra av att arbeta vid höga temperaturer. Dessutom drar den betydligt mer el så intrimning av radiatorerna är ett lönsamt arbete.
Skaffa en IR-termometer och mät temperaturen vid in- och utlopp till radiatorerna. Mät på målade eller tejpade ytor. Det går inte att mäta mot blank metall. Stryp flödet till de radiatorer där temperaturskillnaden in/ut är liten. På gamla radiatorer brukar det finnas en ventil för det vid radiatorns utlopp vid golvet under en sexkantmutter. Det finns utförligare instruktioner här på forumet, använd sökfunktionen.