Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: timmerchaffis skrivet 17 april 2010, 21:23:57

Titel: hysters
Skrivet av: timmerchaffis skrivet 17 april 2010, 21:23:57
hej o tack för många läsvärda timmar [tanten brukar se ut så här fiR:]

nu när det blivit varmare börjar vp att stanna på hysters,gör det något??har mellan 15-20 starter/dygn

mvh olle
Titel: SV: hysters
Skrivet av: Rickard skrivet 17 april 2010, 22:37:03
Du har förmodligen termostater som stryper, och gör att värmepumpen får mindre vatten att arbeta mot, detta gör i sin tur att tempen stiger mer nu än tidigare när kompressorn går.

Har du tillräckligt varmt i huset gör det inte nåt att den stannar på hysteres, men det du borde fokusera på är att trimma in ditt system så det blir så optimalt som möjligt, då borde din värmepump inte stanna på hysteres.
Gör den ändå det kan du höja värdet för stopp p.g.a hysteres.
Titel: SV: hysters
Skrivet av: timmerchaffis skrivet 18 april 2010, 10:31:14
 alla termostater öppna för fullt,vp är lite stor med tanke på framtida garage.hur ska jag trimma systemet,har gått hur bra som helst i vinter.
Titel: SV: hysters
Skrivet av: Rickard skrivet 18 april 2010, 12:23:41
Öka värdet för hysteres tills den inte längre stannar p.g.a. detta, och ta sedan till ytterligare ett par grader, så att du har "marginal" för att kunna låta några termostater strypa om du vill det.
Titel: SV: hysters
Skrivet av: timmerchaffis skrivet 18 april 2010, 13:07:21
har nu höjt från 10 till 15,kan det bli någon negativ effekt av det??
Titel: SV: hysters
Skrivet av: Rickard skrivet 18 april 2010, 13:56:21
Nej.

Inte utöver att du kan få lite mer knäppningar i ditt radiatorsystem om du har problem med det.

I övrigt är det bara fördelar, även om det naturligvis hade varit bättre om du haft mer vattenvolym att arbete med istället.