Författare Ämne: Symptom pÃ¥ felblandad R410a?  (läst 1968 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
Symptom på felblandad R410a?
« skrivet: 22 december 2014, 09:48:01 »
Hur kan man vänta sig att en luftvärmepump beter sig om den av misstag har fyllts med R410a i gasfas, dvs så att det mesta eller all fyllning består av den mest lättförångade komponenten i kylmediet? Låt oss anta att fyllningen är korrekt ur viktsynpunkt samt att anläggningen i övrigt är felfri.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Fritzell

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Cert. kyltekniker
SV: Symptom på felblandad R410a?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2015, 19:42:45 »
På högtryckssidan kan det vara svårt att bedöma men om temperaturen direkt vid expansionsventilen i riktning mot förångaren inte stämmer med uppmätt förångningstemperatur med manometerställ avslöjar att det kan vara felblandat.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Symptom på felblandad R410a?
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2015, 22:13:52 »
Nu är 'gliden' bara ca 0.25 grader C för R410A så den är inte alls lika benägen att fraktionera som tex. R407C vid gasmässig påfyllning där gliden är uppemot 6.5 grader (varav ca 4 - 4.5 grader effektivt i evaporatorn i en arbetande R407C-system om den matas med inte allt för hårt underkyld kondensat)

Om det blivit stor obalans så är det nog mer av diffusion-mässiga orsaker som tex. slang i systemet med olika rörlighet för R32 och R125 molekylerna i slangmaterialet.
« Senast ändrad: 13 januari 2015, 22:17:10 av xxargs »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!