Pannan kommer inte upp i temp!
« skrivet: 19 december 2010, 12:15:20 »
Hej!
Har en  ecoel 1550 och en ecoair 107. Vi har problem med att fÃ¥ upp panntempen, stÃ¥r pÃ¥ mella 36-38 grader i timmat! huvuddunk och dÃ¥ gÃ¥r värmepump + övre patron 9 kw. VÃ¥rat hus är tvÃ¥ plan och 245 kvadrat, byggt 06. Golvvärme 155 liter, tvÃ¥ element 45 liter. Tacksam för svar innan vi blir helt tokiga knUp.


Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Pannan kommer inte upp i temp!
« Svar #1 skrivet: 19 december 2010, 12:22:29 »
Lite mer kött på benen kanske.
Vad har ni för temp ute och inne, i övre resp undre pannan. Hur är det med fördröjningen av shunten, var tar shunten vatten?
Alla aktuella driftvärden under gång och era egna inställningar, så blir det lite lättare att svara.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pannan kommer inte upp i temp!
« Svar #2 skrivet: 19 december 2010, 12:27:35 »
Kolla maxtermostaten (överhettningsskydd) till elpatronerna, den ska gå att återställa på en knapp på elskåpet bakom fronten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cpc

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Pannan kommer inte upp i temp!
« Svar #3 skrivet: 19 december 2010, 14:00:17 »
Utomhus temp 7,6 minus. Inne 21,5.
Shunten står på 180. Bör värdet nedre 44 och den gav 39. Övre bör värdet 51 och hoppar på 36. Tar ca 6 timmar att bli varm. Pratade med ctc som rekommenderade att höja övre patronen från 6 -9 kw, blev ingen skillnad. Har ändrat i inställningarna från 16-20 ampere. Framledning min 20 max 40, lutning 2. Installerad mars 10.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pannan kommer inte upp i temp!
« Svar #4 skrivet: 19 december 2010, 17:10:46 »
Vill du...

dubbelkolla "Lutning 2". Kanske det skall vara 42?
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad cpc

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Pannan kommer inte upp i temp!
« Svar #5 skrivet: 19 december 2010, 17:25:13 »
Skrev fel, lutning 35. Justering 2.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pannan kommer inte upp i temp!
« Svar #6 skrivet: 19 december 2010, 19:07:58 »
Utomhus temp 7,6 minus. Inne 21,5.
Shunten står på 180. Bör värdet nedre 44 och den gav 39. Övre bör värdet 51 och hoppar på 36. Tar ca 6 timmar att bli varm. Pratade med ctc som rekommenderade att höja övre patronen från 6 -9 kw, blev ingen skillnad. Har ändrat i inställningarna från 16-20 ampere. Framledning min 20 max 40, lutning 2. Installerad mars 10.

Tyder ännu mer på att elpatron inte går alls.
Om maxtermostaten är OK så är det troligen nått fel på relä eller styrkort.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cpc

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Pannan kommer inte upp i temp!
« Svar #7 skrivet: 19 december 2010, 20:10:55 »
Hej!
Härom dagen stod pannan på 36 grader spärrade värmepumpen varav båda patronerna startade på 6+6 kw, skrev av totala elmätaren 7kw på 30 min, väntade en timme ändå 36 grader. kollat överhettningsskyddet är ok. Kan det vara glapp? :o

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pannan kommer inte upp i temp!
« Svar #8 skrivet: 19 december 2010, 20:39:00 »
Hej!
Härom dagen stod pannan på 36 grader spärrade värmepumpen varav båda patronerna startade på 6+6 kw, skrev av totala elmätaren 7kw på 30 min, väntade en timme ändå 36 grader. kollat överhettningsskyddet är ok. Kan det vara glapp? :o

 Sc:,h

Nja, det verkar ju som elpatronerna funkar.
Det är ett stort hus så ni borde haft en storlek större på VP:n men med 9 kW på elpatron + värmepump så borde den orka med ändå tycker jag.
Är varmvattnet ljummet?
Kan det vara fel på tempgivaren?
Det borde vara varmare i toppen än i botten på pannan.

 Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!