Hej! Jag är ny här och jag har lite problem med mitt värmesystem.

Fakta om huset:
85+85 kvadrat, källaren uppvärmd.
Tvårörssystem med vad jag gissar är 30-35mm rör i ”stam”-kretsen, 22mm till radiatorerna.
Platsen är nordvästra skåne utanför Helsingborg.

Vi köpte vårt hus av en äldre dam som 2009 lät installera en EcoAir till sin befintliga elpanna. 2018 gick pannan sönder och hon fick en EcoZenith 250i installerad. Problemet är att pannan inte kan kommunicera med pumpen tydligen. Detta är riktigt dåligt tycker jag, att en nyare panna inte är bakåtkompatibel med sina egna produkter.

För att pumpen ska starta måste jag ha nedre tankens elpatron på 0. Det skapar problem nu när det ska bli neråt -11 till helgen eftersom pumpen bara går ner till -10. Jag måste då välja att sätta nedre tanken på elpatron och köra utan pumpen = dyrt i EO4.

Idag stannade pumpen med ”E3” motorskydd utlöst, tack vare min granne som hjälpt damen innan fick vi igång elpatronen och därefter pumpen. Nu verkar allt fungera som innan.

Finns det någon modul man kan installera för att komma runt detta problemet? Jag vill inte gärna vakna till ett iskallt hem bara för att elpatronen inte tar över av sig själv.

HJÄLP
 

Titel: SV: CTC EcoAir 107 + EcoZenith 250i
Skrivet av: Josth skrivet 14 januari 2021, 10:31:00
CTC EcoAir 107 är en luftvattenvärmepump. I dessa fall är det vanliga att man har en något äldre innerdel/elpanna, som oftast håller längre, och en nyare utedel. För detta har CTC ett par konverters men jag aldrig sett någon på andra hållet med en nyare innerdel. Styrsystemen utvecklas hela tiden och blir mer avancerade och grafiska användargränssnitt.
Titel: SV: CTC EcoAir 107 + EcoZenith 250i
Skrivet av: Carl N skrivet 14 januari 2021, 16:42:19
Hej!
Eftersom de inte kommunicerar så går väl EcoAir på en fast temperatur?
I så fall kan du ställa in nedre elpatron i pannan att starta på en lägre temperatur än värmepumpen.
Typ om värmepumpen är inställd på 50 C och +/- 5 C så startar den på 45 C.
Ställ då undre elpatron i EcoZenith i250 på 42 C så kommer den bara gå igång när värmepumpen stannar.
Titel: SV: CTC EcoAir 107 + EcoZenith 250i
Skrivet av: Snabbe skrivet 14 januari 2021, 18:07:19
Hej, tack för era svar. Jag har pratat med installatören idag och det är som skrevs ovan, det finns bara ”tolkar” för ny pump till gammal panna, inte tvärt om.

I allafall så sa han att man ska ställa övre elpatron på 6kW. Någon hade satt den på 0,9 så det var det enda som värmde när pumpen stannade. Jag ska få en uppdaterad mjukvara i pannan som tydligen ska göra denna kombination bättre.

Han resonerade som så att det var dumt att kassera en fullt fungerande pump när dom bytte panna för 2,5 år sedan. Nu hoppas vi att att håller över helgen som ju ska bli svinkall med Skånemått mätt.  :-\
Titel: SV: CTC EcoAir 107 + EcoZenith 250i
Skrivet av: Carl N skrivet 15 januari 2021, 08:49:58
I allafall så sa han att man ska ställa övre elpatron på 6kW. Någon hade satt den på 0,9 så det var det enda som värmde när pumpen stannade. Jag ska få en uppdaterad mjukvara i pannan som tydligen ska göra denna kombination bättre.

Aha, trodde den var på 6 kW redan, inte så smart att ställa ner denna.
Då kommer den troligen klara att hålla värmen i huset när det blir under -10 C, räkna dock med att det kan bli knalt med varmvatten om bara övre delen av pannan är uppvärmd.
Titel: SV: CTC EcoAir 107 + EcoZenith 250i
Skrivet av: Snabbe skrivet 15 januari 2021, 09:06:54
Aha, trodde den var på 6 kW redan, inte så smart att ställa ner denna.
Då kommer den troligen klara att hålla värmen i huset när det blir under -10 C, räkna dock med att det kan bli knalt med varmvatten om bara övre delen av pannan är uppvärmd.

Om pumpen stannar kan jag väl koppla på nedre elpatronen också? Om den stannar på natten så spelar dock varmvattnet inte så stor roll. Sen är det svårt att veta exakt vilken temperatur pumpen känner av. Enligt pannan var det -5 och i bilen -7 i morse. Vad pumpen känner  av för temp vet man ju inte eller?

Men i morse när det enligt pannan var -5 så spetsade pannan bara med 0,3, så pumpen verkar klara det ganska bra.
Titel: SV: CTC EcoAir 107 + EcoZenith 250i
Skrivet av: Carl N skrivet 15 januari 2021, 13:08:40
Jepp, i så fall kommer denna åtgärd räcka.
Övre elpatron kommer hålla värmen i huset och sen kan du manuellt slå på den under när du vill ha mer varmvatten när det är kallt ute.
Titel: SV: CTC EcoAir 107 + EcoZenith 250i
Skrivet av: Snabbe skrivet 06 januari 2024, 22:11:39
Jepp, i så fall kommer denna åtgärd räcka.
Övre elpatron kommer hålla värmen i huset och sen kan du manuellt slå på den under när du vill ha mer varmvatten när det är kallt ute.

Hej nu är det dax igen med ”extremkyla” i Skåne. Naturligtvis har pumpen stannat och har bog bara kört nån timme idag på de senaste 48 timmarna.

Nu har jag läst här igen och i instruktionen, är nedre tank inte alls inblandad i uppvärmningen av huset? Shunten är inställd på ”spärrad”.

Jag trodde att värmepumpen jobbade mot nedre tanken och att övre endast var för varmvatten, men det är alltså tvärtom?

Jag slog på elpatron för nedre tank idag eftersom det inte lär bli varmare förrän imorgon em.

Kan någon snälla förklara hur det ligger till?

Med vänlig hälsning,
Jonas
Titel: SV: CTC EcoAir 107 + EcoZenith 250i
Skrivet av: Josth skrivet 06 januari 2024, 22:16:01
El-patronen i nedre tanken ska endast kopplas in om värmepumpen stannar pga larm eller motsvarande eller det saknas en värmepump. Övre tanken används för både varmvatten och husvärme. Bivalent shunt.
Titel: SV: CTC EcoAir 107 + EcoZenith 250i
Skrivet av: Snabbe skrivet 07 januari 2024, 00:05:31
El-patronen i nedre tanken ska endast kopplas in om värmepumpen stannar pga larm eller motsvarande eller det saknas en värmepump. Övre tanken används för både varmvatten och husvärme. Bivalent shunt.
Ok, då har jag gjort rätt nu när jag slagit på den manuellt i menyn. Jag var dock tvungen att sänka övre elpatronens kW för att det blev för hög strömförbrukning (begränsad användning högt strömuttag). Nu verkar det lira bra, jag har 59 grader i övre tank och 50 i nedre, nu hoppas jag på mildare temperaturer imorgon så pumpfan kan dra igång så man slipper ligga och förbruka 6kW/h. Jag har fast elpris på 70 öre i SE4 så det blir inte så dyrt, men det känns ändå inte bra. Jag har dessutom sänkt innetempen till 19,5 grader i ett försök att spara lite el.