Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
1215 HP/MS larm nu helt död
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: 1215 HP/MS larm nu helt död (läst 2134 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nicklas
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sthlm/Haninge
Antal inlägg: 45
Karma +0/-0
Kön:
Nicklas
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
«
Svar #15 skrivet:
15 oktober 2020, 14:20:31 »
Citera
Ahh, men vänta nu...dom svarta går igenom motorskyddet och ner till kretskortet, eller hur?
Så då är det de tre som kommer från motorskyddet som skall dras bort och märkas?
Loggat
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3574
Karma +2/-0
HBerggren
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
«
Svar #16 skrivet:
15 oktober 2020, 14:22:49 »
Citera
Jag hade valt de svarta som går ut från motorskyddet under kontaktorn. Ändan vid kretskortet, mjukstarten. Där hade jag tryckt ut. Men innan, märk upp sladdarna med maskeringstejp. Sätt en tejp längs sidan av kortet och skriv en 1, 2, 3 på varje kabel och motsvarade siffra längs mjukstarten.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9634
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
«
Svar #17 skrivet:
15 oktober 2020, 14:23:17 »
Citera
Ja där sitter en mjukstartare. Du ska då dra bort brun, vit och svart till kompressorn och märka vilken som är U, V respektive W.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3574
Karma +2/-0
HBerggren
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
«
Svar #18 skrivet:
15 oktober 2020, 14:35:22 »
Citera
Lägger till, mitt tips gäller om du vill testa ta bort mjukstarten också. Börja så som Josth sa.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Nicklas
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sthlm/Haninge
Antal inlägg: 45
Karma +0/-0
Kön:
Nicklas
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
«
Svar #19 skrivet:
15 oktober 2020, 14:54:21 »
Citera
Lite uppdatering...
Drog bort brun, vit och svart.
Startade upp pumpen, inga proppar gick och ännu inget larm.
Det som dock förbryllar mig är att kompressorn gick igång, trodde det var den som jag förbikopplade.
Edit: Näe, det är nog inte kompressorn, alldeles för tyst, det är cirk-pumpen till KB som startade.
VB-fram 38 (VV) men rören ut till elementen är iskalla, har ju ändå stått på nu i ca. 15 min.
Men 38 kanske inte anger den aktuella tempen?
«
Senast ändrad: 15 oktober 2020, 15:00:55 av Nicklas
»
Loggat
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9634
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
«
Svar #20 skrivet:
15 oktober 2020, 15:10:02 »
Citera
Skönt att säkringarna håller nu! Kanske enklare du tar en bild på displayen så man förstår vad du menar(?) Kan vara så att den måste räkna ner gradminutrarna för att el-patronen ska starta och det tar ett tag.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Nicklas
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sthlm/Haninge
Antal inlägg: 45
Karma +0/-0
Kön:
Nicklas
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
«
Svar #21 skrivet:
15 oktober 2020, 15:17:44 »
Citera
Haha ja, man tycker det är glasklart det man skriver
Så här...när jag drog igång den så lös Element, kompressor och VV med fast sken medans el-patronen blinkade.
Jag orkade inte vänta/trodde nåt var fel så jag gick in och ändrade Driftläge till 1EP i meny 14.
Nu lyser element med fast sken och el-patronen blinkar, i övrigt är det släckt.
Nu står det VB-fram 20(32).
Alla tips mottages tacksamt haha förvirringen är total här, men jag har öl på hyllan bakom mig i källaren
Kan ju tillägga att manteln till VV gick sönder för ett år sedan, så jag har en separat VV-beredare vid sidan om.
«
Senast ändrad: 15 oktober 2020, 15:20:22 av Nicklas
»
Loggat
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9634
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
«
Svar #22 skrivet:
15 oktober 2020, 15:47:12 »
Citera
Ok, ja det viktigaste är att el-tillsats blinkar antingen snabbt eller långsamt eller lyser konstant för att den ska kunna värma utan kompressorn. Jag tror det beror på att den måste räkna gradminuter innan el-tillsatsen går in men kanske finns det någon expert på 1215 menyer här som kan avgöra det enkelt? Lite special med extern varmvattenberedare men förhoppningsvis är det kopplat såsom den interna beredaren var kopplad.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Nicklas
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sthlm/Haninge
Antal inlägg: 45
Karma +0/-0
Kön:
Nicklas
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
«
Svar #23 skrivet:
15 oktober 2020, 16:02:28 »
Citera
Den externa är helt separat, utgående kall/varm vatten från pumpen är pluggade.
Ja, el-patronen står fortfarande och blinkar, nu orkar jag nog inte sitta här längre.
Får gå ner om 1 timma eller så och se vad som har hänt då...oj då, nu slog den till
Ingen propp gick, gott nu är det bara att vänta och se om den kommer att pumpa ut lite värme så småningom.
Loggat
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
Nicklas
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sthlm/Haninge
Antal inlägg: 45
Karma +0/-0
Kön:
Nicklas
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
«
Svar #24 skrivet:
18 oktober 2020, 21:48:26 »
Citera
Först skulle jag vilja tacka er som hjälpte mig, stort tack till er!
Sedan så skulle jag vilja höra om den inställningen som jag nu har 1EP (meny 14) är mitt bästa alternativ just nu?
Skall jag slå av detta (till normaldrift) och istället låta den "tro" att den skall köra med kompressor men som är förbikopplad och patronen går in istället?
Eller kan det vara så att det var mjukstarten som fick propparna att gå, kan jag då koppla förbi den och köra kompressorn utan mjukstart, hur kopplar jag sladdarna i så fall?
Är detta iså fall ett läge som jag kan fortsätta att köra på tills att jag byter ut pumpen eller är det bara för att felsöka, vad det är som skjuter proppen?
Loggat
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
«
Svar #25 skrivet:
19 oktober 2020, 21:09:35 »
Citera
du kan byta ut mjukstarten till en kontaktor istället, den får en lite hårdare start, men fungerar bra ändå.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
1215 HP/MS larm nu helt död
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 861
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
lars
Gröngölingen
Josth
Mr.Hammer
Sanvi
Thompa71
danne824
tipo874
Bobone
Heat?
Smurfen.
svenske kocken
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info