Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider  (läst 14063 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« skrivet: 28 december 2018, 23:11:59 »
Nyinstallerad Ecodan med nya W85YAA utedelen som ni ser avfrosta vid +6 utomhus och ingen isbildning alls på lameller. Avfrostningenscykeln hade precis startat när jag började filma. Varade i ca 1 minut.
Ska det vara så?
« Senast ändrad: 30 december 2018, 01:22:59 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad GabrielH

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2018, 23:51:24 »
Det ångar bra om den så det fanns förmodligen frost på den lite längre in.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #2 skrivet: 29 december 2018, 10:05:39 »
Den avfrostar ganska ofta tycker jag. Ett tag (kändes det som, tog ej tid) avfrostade den varje 30min redan vid +5-6c ute vilket känns konstigt.

Styr den kanske avfrostningen efter tidsintervall? Dvs att den avfrostar var 60:e min drifttid på kompressorn vid +5c eller lägre? Oavsett om det behövs eller ej?

Spontant känns det som ett omodernt sätt att avfrosta om det skulle vara så  :P
« Senast ändrad: 29 december 2018, 13:22:04 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Jo_e

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #3 skrivet: 29 december 2018, 13:15:24 »
Tycker min sw75yaa går länge mellan avfrostningarna, har inte någon tid,men bygger på bra med frost på lamellerna. På slutet innan avfrostning så blåser det inget i mitten bara åt sidorna sett framifrån.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #4 skrivet: 29 december 2018, 14:07:31 »
Min hade W85 hade också hyfsat med frost när det var -4 ute för några veckor sedan, så då verkar det fungera bättre (se bild nedan). Känns bara konstigt att den väljer att avfrosta vid +6c som sagt, och ingen isbildning alls (kollade mer än det som sågs i videon).
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Jo_e

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #5 skrivet: 29 december 2018, 15:06:55 »
Han inte på min nu avfrosta när jag kom ut. Men min blir helt vit innan den avfrostar. För på din bild var det inte mycket, för den skulle väl inte avfrosta vid det tillfället.  Ska försöka vakta den vid tillfälle och ta bild och kolla tiden. Hinner inte idag men kan försöka imorgon.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #6 skrivet: 29 december 2018, 15:13:52 »
Han inte på min nu avfrosta när jag kom ut. Men min blir helt vit innan den avfrostar. För på din bild var det inte mycket, för den skulle väl inte avfrosta vid det tillfället.  Ska försöka vakta den vid tillfälle och ta bild och kolla tiden. Hinner inte idag men kan försöka imorgon.

Tack!

Minns inte om den skulle avfrosta då bilden togs. Det är största is/frostbildning jag sett hittills
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #7 skrivet: 29 december 2018, 19:47:51 »
Just nu är det +6c utomhus och jag satte mig på en stol för att iaktta värmepumpen en stund.

Verkar som att kompressorn går i ca 14-15min och stannar sedan ca 2 minuter för att sedan gå igång igen. Så här håller den på hela tiden vid denna temperatur Sc:,h

När radiatorn (inringad symbol) syns, så indikeras ”värmepump körs” enligt manualen. Vad betyder detta egentligen? Att kompressorn startar då? Det måste vara så... När radiatorsymbolen inte syns under dessa 2 min så ligger den momentana effekten på ca 60W till värmepumpen eftersom den står i standby-läge. När symbolen är tänd under de 15min den går, så ligger den momentana effekten på allt mellan 600W-1200W.

Om det är så, så är det väl inte så bra att ha start/stopp en gång var 15:e minut  :o

Jag laddar upp fyra bilder nedan.
« Senast ändrad: 30 december 2018, 01:27:20 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #8 skrivet: 29 december 2018, 20:56:43 »
Just nu är det +6c utomhus och jag satte mig på en stol för att iaktta värmepumpen en stund.

Verkar som att kompressorn går i ca 14-15min och stannar sedan ca 2 minuter för att sedan gå igång igen. Så här håller den på hela tiden vid denna temperatur Sc:,h

När radiatorn (inringad) syns så indikeras ”värmepump körs” enligt manualen. Vad betyder detta egentligen? Att kompressorn startar då? Det måste vara så... När radiatorsymbolen inte syns under dessa 2 min så ligger den momentana effekten på ca 60W till värmepumpen eftersom den står i standby-läge. När symbolen är tänd under de 15min den går, så ligger den momentana effekten på 550-700W.

Om det är så, så är det väl inte så bra att ha start/stopp en gång var 15:e minut  :o

Jag laddar upp fyra bilder nedan.

Den kör, för värme. Det måste finnas motsvarande gradminuter för inställning start av kompressor vid visst värmeunderskott.
Nej, det verkar högst olämpligt med så täta start/sopp. Mer än 20/dygn har angetts som ”ofördelaktigt” lite varstans.

Styrningen måste tillåta radiatorframledning dyka mer, innan start, därmed längre gångtid. Eller så behöver du mer vattenvolym.

Märkligt att den kör aktiv avfrostning. Finns inte passiv vid de temperaturerna?

Tillägg: Försökte läsa in mig på servicemanual (engelsk). Rörigt. Har du nån bättre än det som fins på MI hemsida?
« Senast ändrad: 29 december 2018, 21:11:01 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #9 skrivet: 29 december 2018, 23:15:59 »
Snok: hittade dessa.. ”Bruksanvisning” på svenska under ”operation manuals” längst ner på sidan

https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/ecodan/
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #10 skrivet: 29 december 2018, 23:57:42 »
Såg att det inte fanns så värst mycket info på den svenska. Jag håller iallafall på att latja lite med gränserna för "min och max" framledningstemperaturer + något som kallas för "termo just. skillnad" som vi pratat lite om i denna tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67713.0 (just nu har jag övre på +5 och nedre på -9).

Min och max framledningstemp kan väljas från 25c som lägst och 60c som högst. Standard är 30c och 50c.
Jag hade 27c och 57c innan. Nu min 30c och max 57c. 
Vet inte om jag ska ändra 25 / 57

Hittade förresten ett liknande fall här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63774.0
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #11 skrivet: 30 december 2018, 01:03:36 »
Nu har jag golvvärme till skillnad från dig men jag har +5 och -1
Driftläge kraftfull
Kontollintervall 10 min
Min 25 och max 40 på framledning
Normal på tappvarmvatten om jag minns rätt

Minns dock inte hur det skilde sig åt när jag ändrade skillnaden till kraftfull och tempskillnad ::)
Fungerar klockrent med trådlösa givaren så det har inte blivit av att göra några ändringar :)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #12 skrivet: 30 december 2018, 01:20:36 »
Nu har jag golvvärme till skillnad från dig men jag har +5 och -1
Driftläge kraftfull
Kontollintervall 10 min
Min 25 och max 40 på framledning
Normal på tappvarmvatten om jag minns rätt

Minns dock inte hur det skilde sig åt när jag ändrade skillnaden till kraftfull och tempskillnad ::)
Fungerar klockrent med trådlösa givaren så det har inte blivit av att göra några ändringar :)

Tack för info Thomas. Ah ok, ja jag har radiatorer :) Det fungerar klockrent här med. Vi har värme och elförbrukningen är låg. Men problemet är antal start/stopp vid milda temperaturer :)

Jag trodde att +5 och -9 skulle innebära längre stopptid när den väl stannat.. ??  Sc:,h

Jag har dock väldigt låg kurva. Ca 36 vid 0 ute.

Mina inställningar just nu är
Driftläge normal (varför har du kraftfull??)
Kontrollintervall 40min
Min 30 och max 57 på framledning
Eco på tappvatten

Har också trådlösa givaren.

Det var först för några dagar sedan som jag började forska i hur ofta den starta och stoppa vid lite mildare utetemp.

Blir inte klok på vad det är som orsakar dessa korta gångtider..

Kurvan säger 36c vid 0 ute dvs runt 32 vid +6 ute.

Om man utgår från 32c i framledning.. Ska pumpen då försöka hålla sig max 5c över, annars stannar den? Om ja: gäller detta då framledning eller retur?

Om den stannat så bör pumpen inte starta förrän 32c -9 dvs när framledningen sjunkit till 23c ?

Fattar inte... Den stannade.. Stod still 2-3min, kollade och uppdaterade temperaturerna hela tiden och den startade igen när framledning/retur stod på 33/32  Sc:,h

Ingen logik i detta känns det som

 help Sc:,h
« Senast ändrad: 30 december 2018, 01:33:49 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #13 skrivet: 30 december 2018, 01:34:46 »
Helt ärligt minns jag inte hur dom inställningarna kom till och det är inte säkert dom är helt rätt för bäst driftsekonomi men ”kontrollbehovet” har avtagit för ganska länge sedan så när något fungerar låter jag det vara, vore en annan sak om jag sålde luft/vatten aktivt då jag skulle behöva sätta mig in i skillnader som varje ändring gör.

Ville bara delge mina inställningar men du ska absolut inte ta dom för något facit för din fastighets behov.

Jag är inte rätt person att fråga då jag är för dåligt påläst  tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #14 skrivet: 30 december 2018, 01:39:26 »
Om du ställer som jag har förutom då max framledning.
Hur beter sig den då?
Nu är det dock milt ute så svårt att se någon effekt på ändringar skulle jag tro!

Skulle din förbrukning skena iväg med mina inställningar kanske jag borde lägga lite tid på att justera min  ::)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!