Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 18 februari 2009, 20:58:20 »Oj här kommer resten av inlägget:::
Hepp!! då känne man sig som en bimbo igen då... När ska man läsa av och ändra gradminuter, när pumpen precis startar eller när den stannar.. jag var nere och kollade men då stod det först -21 sen -27 så jag antar att det bara kan göras vid ett tillfälle??+ Ang kontrollbehov så är det nog just så i mitt fall, intresset är ju mest att det ska funka MEN funka tillfredsställande och optimalt, man är ju även lite av en perfektionist... en bra psykolog någon??
När du kollade då ,var du i meny 9a. Då var VP tyst och stilla hoppas jag. Vad den då gjorde var att räkna ner gradminuter -21 och -27 osv för att sedan starta vid -60 min som är det fabriksjusterade värdet. Vad du ska ändra på är i meny 9b. Grad-min .... Håll inne pilknappen(kanal) Då är det datorns gradminuter du ser.Tryck sedan på + så kommer VP-Min fram och det är där du ändrar 60 till exempelvis 90 gradminuter. Då med plusknappen. Detta (och allt annat) kan du ändra när du vill. oavsett om den är tyst eller arbetar. Är vp igång kommer nästa cykel att anpassa sig efter det nya värdet.
Du kan även ändra TS-min 300 till 500 som Rickard föreslog i samma menyruta. Eller för att vara exakt 5x90=450 som jag just fick förklarat för mig av den sistnämnde! haha!