Hur kan man beräkna den avgivande effekten på en L/V pump, Om man har flödet samt temp in och ut.
-
flödet (l/s) * (temp ut - temp in) * 4,18 = effekten i kW.
-
Tackar
-
Hej på er grabbar.
Hur vet ni vilket flöde ni har då.. ?
Och en sak till... Vet ni hur många Watt Nibes Fighter 2010-8 tar på de båda hastigheterna? Är inte så hemma på sånt, men jag har försökt tyda den tekniska datan som man fick med och där står det:
Nominell effekt fläkt (W): 150/200
Sen högst upp står det en massa temperaturer typ:
Avigven/Tillförd effekt* vid 2/35*C (kW) 8,3/2,3.
Ni kanske kan hjälpa mig med detta.
Sen ser jag också i tekniska datan att :
Nominellt flöde värmebärare (l/s) 0,19 ..... Men beror inte detta på vilken speed man har på laddpumpen?!
/Lars
-
Här kommer det.. UPPMÄTNING AV KOMPRESSOR OCH EFFEKT
Kompressorvärden
Kond tryck bar Spänning Strömstyrka
Förångartryck bar L 1 V A
Temp sugrör º C L 2 V A
Temp hetgasrör º C L 3 V A
Temp vätskerör º C
Mätning av kompressoreffekt med hjälp av elpatron
Utrustning: Digital 2-kanalstermometer med trådgivare, kalibrera givarna mot varandra.
Montera fast, med buntband, trådgivarna - den ena på returröret före cirkulationspump och den andra på framledning strax efter
elpatronen. Montera båda givarna på kopparrör. Flytta inte givarna under mätperioden. Mät först elpatronens effekt.
Spänning Strömstyrka
L 1 V x A = W
+
L 2 V x A = W
+
L 3 V x A = W
=
Elpatroneffekt (Q elp) W
Avläs termometern när temperaturdifferansen (DT elp) är stabil.
VB UT VB IN DT elp
- = K
Q elp DT elp
/ = kW / º C
Ställ strömställaren i läge 1 och starta kompressorn utan eltillskott.
Avläs termometern när temperaturdiffernsen (DT komp) är stabil.
VB UT VB IN DT komp
- = K
DT komp kw / º C Q komp
x = W