Skrivet av: Zvonko
« skrivet: 06 augusti 2009, 08:21:35 »Kylmedia....
Skrivet av: Zvonko« skrivet: 06 augusti 2009, 08:21:35 »Kylmedia....
Skrivet av: FRJO« skrivet: 02 augusti 2009, 22:34:39 »kylmedia eller vatten?
Skrivet av: Zvonko« skrivet: 01 augusti 2009, 08:22:59 »en skarv på ett kopparrör efter backventilen hade spruckit och när pumpen gick så läckte det kylmedia där. därför minskade effekten hela tiden.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 juli 2009, 06:30:12 »Om jag ställer in menyerna i service läge och kollar diff fram -returvatten så står det 15% inom parantes är det vilken fart laddpumpen har ? Jag misstänker det, i så fall ger inte din VP rätt uteffekt. Du får nog tillkalla en servicetekniker. Skrivet av: Zvonko« skrivet: 29 juli 2009, 21:48:14 »Om jag ställer in menyerna i service läge och kollar diff fram -returvatten så står det 15% inom parantes är det vilken fart laddpumpen har ?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 juli 2009, 21:44:56 »Antingen har nått hänt som gör att VP:n tappat uteffekt, och då går laddpumpen troligen på min=15% vid VV-laddning vilket skulle förklara det hela. Jag vet inte om man kan se utsignalen till laddpumpen i nån meny, skulle väl vara 9.3.13.0 i så fall.
Eller har nått hänt med laddpumpsstyrningen så den går på max och att nått är knas med växelventil eller shunt? Skrivet av: Lexus« skrivet: 29 juli 2009, 11:20:46 »
Att höja 300 liter med 30°, kostar 10,45 kW d.v.s. ~1 timme med dagens utetemperatur. Skrivet av: Zvonko« skrivet: 29 juli 2009, 10:17:19 »Tack för svaren ,, innan uppdateringarna så tog det ca 45-50 minuter att värma lika mycket vatten. Någon som har en ide om vart problemet kan ligga ?
Mvh Daniel Skrivet av: FRJO« skrivet: 29 juli 2009, 10:01:38 »VVM300 ska väl reglera cirkpumpen för laddning till ett tempdiff på ca 8 ºC?oavsett om du har en så extrem cirkulation på vattnet så kan det omöjligt ta 3.5 timmar för att höja 10 ºC Skrivet av: FRJO« skrivet: 29 juli 2009, 09:58:21 »kollade på en bekants anläggning den körde upp tempen från 45 till 50 på runt 10-15 min vvm 300 och 2025-8
beronde på storlek så laddar din teoretiskt mellan 20-35 kw och så mycket energi klarar inte vattnet att ta emot det är något som är fel. Deltat skall vara betydligt högre, har inte exacta siffrorna i huvudet men runt 10-12 grader borde det vara Den kan inte avge mycket effekt om jag startar min vp och pannan är rumstempererad så tar det inte 3.5 tim och värma upp 300L till 50 ºC Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 juli 2009, 09:58:05 »VVM300 ska väl reglera cirkpumpen för laddning till ett tempdiff på ca 8 ºC?
Kolla i meny 9.3.13.1-4 inställningarna ska vara 15%, 100%, 75% och 8 ºC. Skrivet av: Zvonko« skrivet: 29 juli 2009, 09:08:14 »Hej Alla
Jag har haft fläktlarm och stop på min 2020 och fått den uppdaterad med nytt kretskort och nya givare. Efter detta så tar det ca3,5 timmar för den att värma vatten från 40 till 50 grader (ca25grader ute) utan att vi tar något varmvatten undertiden. Diff mellan fram och retur ligger och pendlar mellan 1,5 och 2grader. (skall inte detta vara högre) enl service företaget så har nibe ändrat driftstiderna på pumpen med de nya kretskorten för att hindra korta driftstider. Hur lång tid tar det för era pumpar att värma vatten på sommaren ? Mvh Daniel |
|