Dina problem kan mycket väl bero på att du har för högt ställd kurva, kompressorn klarar bara att värma till 55 grader, sen blir värmepumpen en ren elpanna.
Klarar inte dina säkringar 9 kW elpatron? Eller vad var den ställd på?
Glöm inte att du har två elpatroner, en i nedre delen som hjälper/ersätter värmepumpen att göra värme för radiatorkretsen, och en i övre delen som ser till att du får tillräckligt med tappvarmvatten, på vilken effekt dessa två är vet jag dock inte.
Hur har du värmt kåken tidigare, har du säkrat ned efter att du installerat värmepumpen?
Nej, så fungerar inte CTC. Kompressorn går så länge det är över -15º ute (om den inte är ställd på något annat). Det blir ingen ren elpanna förrän kompressorn spärras för att det är för kallt ute.
Om framledningen behöver vara exempelvis 60º, tar shunten vatten från övre pannan och elpatronen värmer övre pannan 7º över framledningens börvärde, men pumpen går fortfarande och värmer undre pannan där returen från radiatorerna hamnar.
Så även om framledningen behöver högre temperatur än 55º, går fortfarande pumpen i stort sett dygnet runt och övre patronen spetsar ytterligare, men nedre patronen går aldrig in, så länge pumpen inte spärras pga för kallt ute. Övre patronen är inte bara till för varmvatten, det är den som hjälper pumpen att spetsa radiatorvattnet. Nedre patronen kan aldrig hjälpa pumpen, den kan bara ersätta pumpen om den kopplas bort.
Dessutom ser alltid belastningsvakten till att strömuttaget till elpatronen kopplas ner i 1,5 kW-steg om det blir högt strömuttag. Jag har själv 16A huvudsäkring och 60º på framledningen vid -10º ute och har aldrig varit med om att någon säkring gått pga pannan eller pumpen.
//Ronnie