« skrivet: 08 januari 2023, 09:15:48 »Gissar att 0.91 Ohm är utanför mätområdet.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 januari 2023, 09:15:48 »Gissar att 0.91 Ohm är utanför mätområdet.
Skrivet av: Bläcknos« skrivet: 07 januari 2023, 17:51:32 »Hej Carl N!
Även om det är fel värden på ntc-motståndet så borde jag väl få några siffervärde på kanal 4 och 5 (EVC 240)? Kanske inte funkar med hemmabyggd RG10 till EVC240. Såg att bilden på en original verkar innehålla betydligt fler komponenter. Pannan fungerar utan problem med utgivare. Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 januari 2023, 23:29:24 »En 3 kOhm NTC ska väl ge högre motstånd än 3 om temperaturen är under 25 C?
Tror du har fel NTC? Enligt denna bilden borde du har runt 4 kOhm. Skrivet av: Bläcknos« skrivet: 06 januari 2023, 13:15:13 »Nej, pilen kommer från utklippet i manualen, rundstyrningen behövs inte för detta.ärvärde vid 20 grader 0,91kohm börvärde 1,81-4,62 kohm Skrivet av: Bläcknos« skrivet: 06 januari 2023, 13:10:48 »0,91 kohm på är-värdet vid 20 grader
1,81-4,62 kohm på bör-värdet Skrivet av: Bläcknos« skrivet: 05 januari 2023, 13:12:42 »Tack så mycket för hjälpen! Konstigt att jag inte får några värden alls på kanal 4 och 5! någon annan aktivering skall ju inte behövas på en EVC 240:
Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 januari 2023, 11:18:24 »Nej, pilen kommer från utklippet i manualen, rundstyrningen behövs inte för detta.
Skrivet av: Bläcknos« skrivet: 04 januari 2023, 14:23:44 »Hej igen!
Rundstyrning tariff, måste den kopplas in också när man kopplar in RG10? Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 januari 2023, 17:10:06 »Hej! https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69316.msg730088#msg730088 Kolla länken och jämför så att det är rätt igen? Funkar det inte så är nått knas med din EVC tyvärr, men du har väl mätt upp bygget? Skrivet av: Bläcknos« skrivet: 03 januari 2023, 13:17:50 »Hej!
Jag har en Nibe EVC 240 och har byggt en egen Rumsgivare RG10 enligt beskrivning tidigare. Den är nu inkopplade på rätt sätt, men jag får inga värden på kanal 4 och 5, är och bör värden.Bara-- och då skall den tydligen inte vara ansluten enl manualen. Någon som vet vad felet kan vara? Skrivet av: JasperW« skrivet: 13 oktober 2022, 07:35:35 »Ja Geir,
det låter väldigt intressant! Kommer du sälja någon? Skrivet av: BitMaestro« skrivet: 07 oktober 2022, 00:02:52 »Hej alla värmenördar!
Jag har gjort en trådlös inomhustemperatursensor som fungerar precis som RG10. Den är fortfarande på prototyp stadiet, men fungerar bra. Jag styr min Nibe Fighter 1135. Kommer läsa in timpriser på elen så att det går att "ladda" huset med värme när det är billigt, för att sen blockera värmepumpen och tillskottet när det är dyrt. Kan återkomma med bilder och mera information om någon är intreserad. /Geir Skrivet av: jebl« skrivet: 09 september 2022, 16:02:51 »Tack carl!
i min manual fanns inte ACVM 270 med så jag har gjort fel ska prova i kväll tusen tack för länken ! Mvh Jens Update: Det det som var fel tack igen ! Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 september 2022, 14:50:31 »Är du 100 på att den är rätt inkopplad?
Om man kopplar fel så kan knepiga grejer hända. Du ska koppla enligt siffrorna, inte trådföljd. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/9759/011907-13.pdf Skrivet av: jebl« skrivet: 09 september 2022, 14:46:40 »Hej
snabb fråga till er som kanske vet och kan jag köpte en RG10 men får extremt låga värden på tempen och hjulet är jätte känslig. misstänker att den är trasig Går det att mäta med multimeter nånstans så man vet om den är hel eller inte tacksam för hjälp Mvh Jens Skrivet av: leahcim« skrivet: 01 december 2020, 20:01:26 »Någon kunnig som skulle kunna tipsa om hur man skulle kunna göra denna trådlös.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 juli 2019, 21:19:56 »Toppen! Precis vad jag letade efter. Jag har en Nibe 1215 (där originalgivaren RG20 kostar ca 1600 kr). Vet du om det är samma NTC-motstånd i RG20? Eller borde jag också mäta av för att se vad som gäller vid 25 grader? Nej, RG20 är en annan modell. Här är beskrivningen till denna: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.msg384099#msg384099 Skrivet av: pkz« skrivet: 30 juli 2019, 08:12:32 »Kände i helgen att vårsolen gjorde att det blev omotiverat varmt i huset. Ramlade på information om att det går att köpa ett tillbehör som heter RG10 som är en rumsgivare som kan justera för just de här situationerna. Toppen! Precis vad jag letade efter. Jag har en Nibe 1215 (där originalgivaren RG20 kostar ca 1600 kr). Vet du om det är samma NTC-motstånd i RG20? Eller borde jag också mäta av för att se vad som gäller vid 25 grader? Skrivet av: niclasf« skrivet: 04 mars 2019, 13:46:38 »OK Ser ju toppen ut. Nu var ju den här tråden för de som vill bygga en själv. Jag är medveten om att det finns att köpa.
Om man som jag håller på med elektronik och gillar att meka så bygger man sin egen RCU och sin egen RG10 för 10-20 kr. Skrivet av: perra83« skrivet: 04 mars 2019, 13:33:52 »Jag var lat och köpte originalet för några år sedan.
Skrivet av: niclasf« skrivet: 04 mars 2019, 13:21:38 »Kände i helgen att vårsolen gjorde att det blev omotiverat varmt i huset. Ramlade på information om att det går att köpa ett tillbehör som heter RG10 som är en rumsgivare som kan justera för just de här situationerna.
I en annan tråd finns det information om hur man bygger sin egen för kaffepengar och det är det jag tänker göra. Dock verkar det vara lite felaktiga fakta i den tråden jag läste i. NTC-resistorvärdet är fel. Jag har tagit reda på vilket värde det ska vara genom att ersätta NTC-resistorn med en vridpotentiometer. Genom att vrida den tills displayen visar 25°C och sedan mäta den inställda resistansen, så får man enkelt fram vilket färde det ska vara. Jag kunde mäta upp 3,02 kOhm och det är alltså NTC på 3kOhm man ska ha. Här är den uppdaterade komponentlistan, RP: 6,81 kOhm 1% metallfilm RS: 1,82 kOhm 1% metallfilm P1: 4,7 kOhm Linjär vridpotentiometer RT (NTC): 3,0 kOhm Kopplingsplint 3-pol Alltid hjälper det någon Bilden och komponentlistan är tagen från inlägget av @henrikf i tråden, https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.0.html |
|