Hans gamla 1210 Nibe hade stannat, larmande på hp/ms, en rörmokare hade varit och felsökt. Ja antingen har du fel i styrningen, eller kompressorn är död. Pump stod i nödläge när jag kom.
Slog den i vp-läge (1), såg direkt att cirkpump slutade lysa (bytt pump). Kollar säkring på kretskort, trasig, byter den, voila, maskin startar, säkringen har brunnit, för ställdonet hade brunnit, bytte ställdon och insats, sen funka allt normalt igen. Lätt att döma ut en maskin, så man får sälja en ny.