Ämnessammanfattning

Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 03 december 2019, 22:15:22 »

Byt namn på filen, ändra ändelsen .log till .txt
Skrivet av: Astrakan
« skrivet: 03 december 2019, 20:19:46 »

Det som händer är följande: När den börjar göra vv, så i och med att framledningen kallnar, så öppnar gv-shunten, sannolikt till fullt öppet läge. När vv-laddningen är slut så kommer all värme att först gå till golv-värmen tills den är nöjd. Hur är kulverten kopplad? GV i garaget, medför ännu längre tid innan radiatorerna får någon värme.

Kör en USB-loggning, så kan gänget berätta om VP:n fungerar som den ska.
Tänkte dela några loggfiler men det är .log och de kan jag inte dela här på denna sidan. Hur gör jag?
Skrivet av: Astrakan
« skrivet: 03 december 2019, 20:11:34 »

Jag använder Nibes shuntpaket ECS40 som styrs via värmepumpen. Där har jag ställt in regulatorn med följande inställningar: Shuntförstärkning =0,5 och Shuntväntetid =300s. Detta göra att regulatorn bli så trög att shunten knappt rör sig under tiden den gör varmvatten. Cirkulationspumparna låter jag gå på automatik.
Kör jag regulatorn snabbare börjar värmepumpen svänga så som du beskriver. Sedan får man leva med att shunten inte ligger perfekt på börvärde men eftersom det rör sig om golvvärme så märks det inte.
OK. Då vet jag inte riktigt hur jag ska implementera det på mitt system då jag har Uponor/Wilo shuntpaket Fluvia T push 23.
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 02 december 2019, 20:57:46 »

Hmm. Intressant. Så du menar att du drog ner på hastigheten på shunt/cirkulationspump? Min står på 3 av 6 idag. Hur påverkar det att dra ner något på termostaten vid shunten? Jag tänker att den då nöjer sig med lägre temp ut till golvvärmen och borde då inte behöva vara öppen så länge vilket gör att värmen till ö-vån kommer igång snabbare? Tänker jag rätt?
Jag använder Nibes shuntpaket ECS40 som styrs via värmepumpen. Där har jag ställt in regulatorn med följande inställningar: Shuntförstärkning =0,5 och Shuntväntetid =300s. Detta göra att regulatorn bli så trög att shunten knappt rör sig under tiden den gör varmvatten. Cirkulationspumparna låter jag gå på automatik.
Kör jag regulatorn snabbare börjar värmepumpen svänga så som du beskriver. Sedan får man leva med att shunten inte ligger perfekt på börvärde men eftersom det rör sig om golvvärme så märks det inte.
Skrivet av: Astrakan
« skrivet: 01 december 2019, 23:34:53 »

Favorit i repris. Jag hade samma problem som Magnus beskriver här. Löstes genom att sätta regleringen för shunten så långsam att den inte nämnvärt ändrar sig under 30 min. Jag använder Nibes shuntpaket men om man får vara efterklok hade man kunnat byggt sin egen shunt utan automatik och bara fördelat flödet mauellt.
Hmm. Intressant. Så du menar att du drog ner på hastigheten på shunt/cirkulationspump? Min står på 3 av 6 idag. Hur påverkar det att dra ner något på termostaten vid shunten? Jag tänker att den då nöjer sig med lägre temp ut till golvvärmen och borde då inte behöva vara öppen så länge vilket gör att värmen till ö-vån kommer igång snabbare? Tänker jag rätt?
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 30 november 2019, 16:11:25 »

Det som händer är följande: När den börjar göra vv, så i och med att framledningen kallnar, så öppnar gv-shunten, sannolikt till fullt öppet läge. När vv-laddningen är slut så kommer all värme att först gå till golv-värmen tills den är nöjd. Hur är kulverten kopplad? GV i garaget, medför ännu längre tid innan radiatorerna får någon värme.

Kör en USB-loggning, så kan gänget berätta om VP:n fungerar som den ska.
Favorit i repris. Jag hade samma problem som Magnus beskriver här. Löstes genom att sätta regleringen för shunten så långsam att den inte nämnvärt ändrar sig under 30 min. Jag använder Nibes shuntpaket men om man får vara efterklok hade man kunnat byggt sin egen shunt utan automatik och bara fördelat flödet mauellt.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 30 november 2019, 11:38:19 »

Ok. Går det påverka detta på något sätt? Jag har t ex sänkt tiden för vv tillverkning lite.
Den shunt som sitter i garaget , hur lång är kulverten ,styr den värmen i huset, normalt vid kulvertanläggningar ska det vara ständig cirk
( en pump som underhåller kulverten )  på den med shuntning till Rad/GV  i slutändan/huset och en baypass för att säkerställa att kulverten inte kallnar. Då ska den kopplas direkt på värmekällan utan reglering (  kanske en maxtermostat på returen som säkerställer en min temp )
Skrivet av: Astrakan
« skrivet: 30 november 2019, 08:24:39 »

Både golvvärmen och garaget är egna system, så de flödena påverkar inte vp:n. Lämpliga delta t på varje slinga är ca 4-7 grader.
Men följden blir som jag skrev tidigare, när den börjar göra vv, öppnar shunt(arna) fullt, så ganska snabbt har radiatorerna samma temp som golvet/garaget. När vv är klar skall först garaget ha sitt tills den är nöjd, sen gv och till sist får raddarna det dom skall ha.
Ok. Går det påverka detta på något sätt? Jag har t ex sänkt tiden för vv tillverkning lite.
Skrivet av: Magnus Karlsson
« skrivet: 29 november 2019, 16:05:21 »

Både golvvärmen och garaget är egna system, så de flödena påverkar inte vp:n. Lämpliga delta t på varje slinga är ca 4-7 grader.
Men följden blir som jag skrev tidigare, när den börjar göra vv, öppnar shunt(arna) fullt, så ganska snabbt har radiatorerna samma temp som golvet/garaget. När vv är klar skall först garaget ha sitt tills den är nöjd, sen gv och till sist får raddarna det dom skall ha.

Skrivet av: Astrakan
« skrivet: 28 november 2019, 23:16:04 »

Det som händer är följande: När den börjar göra vv, så i och med att framledningen kallnar, så öppnar gv-shunten, sannolikt till fullt öppet läge. När vv-laddningen är slut så kommer all värme att först gå till golv-värmen tills den är nöjd. Hur är kulverten kopplad? GV i garaget, medför ännu längre tid innan radiatorerna får någon värme.

Kör en USB-loggning, så kan gänget berätta om VP:n fungerar som den ska.

Kulverten är påkopplad efter shunten på GV. Sitter en egen shunt i garaget och en termostat. Returen går tillbaka till GV's retur. Hur tycker ni jag ska tänka med garaget. Med eller utan termostat? Högt eller lågt flöde? Vad är bäst för att få upp värmen till radiatorerna?
Skrivet av: Magnus Karlsson
« skrivet: 28 november 2019, 21:15:36 »

Det som händer är följande: När den börjar göra vv, så i och med att framledningen kallnar, så öppnar gv-shunten, sannolikt till fullt öppet läge. När vv-laddningen är slut så kommer all värme att först gå till golv-värmen tills den är nöjd. Hur är kulverten kopplad? GV i garaget, medför ännu längre tid innan radiatorerna får någon värme.

Kör en USB-loggning, så kan gänget berätta om VP:n fungerar som den ska.
Skrivet av: Astrakan
« skrivet: 28 november 2019, 19:53:33 »

Dåligt flöde till ÖV , VP ska ställas in för elementen och GV ska shuntas in för sigm, vet du hur rören går, tas det ut på gemensam matarledning så kan det bli lite fel, om du stänger GV  vad blir resultatet ökar värmen på ÖV då, är det en cirkpump  i VP som pumpar allt eller sitter det en på GV med. Sitter det en på GV och flödet tas ut från samma stam som går upp till ÖV så kan GV stjäla flöde,  det blir inget kvar till ÖV, kanske bara liiiite men räcker inte.
De går på samma rör ut från pumpen men GV har egen termostat och shunt. Jag tycker mer problemet är att pumpen inte tillverkar tillräckligt varmt vatten och pumpar upp till ÖV vid olika temperaturer. Nu var jag precis och kollade. Temperaturen ligger på 7 grader utomhus och rören ut från vp är 38 grader. 41 ska det vara så inte så står skillnad denna gång. Den säger 42 grader på framledningstemp på displayen. Elementen är typ 36 grader nu. Så håller det sig såhär är det ju bra men det är ju det det inte gör som jag skrivit tidigare. Jag vill ju köra vp'n på så låg kurva och förskjutning som möjligt men då verkar den inte vilja tillverka värme fastän den enligt displayen ska tillverka högre temp på vattnet. Förstår inte.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 27 november 2019, 20:01:20 »

Nu är det 5 grader ute och elementen är kalla på övervåningen och rummen känns utkylda. Vi har inte använt mycket varmvatten så konstigt att den ska köra vv. Jag sänkte till 20 min för vv. och höjde till kurva 9. Så nu har jag kurva 9 och +2 på kurvförskjutning vilket jag tycker verkar för högt på båda för att värma ett 75 kvm nytt hus...
Dåligt flöde till ÖV , VP ska ställas in för elementen och GV ska shuntas in för sigm, vet du hur rören går, tas det ut på gemensam matarledning så kan det bli lite fel, om du stänger GV  vad blir resultatet ökar värmen på ÖV då, är det en cirkpump  i VP som pumpar allt eller sitter det en på GV med. Sitter det en på GV och flödet tas ut från samma stam som går upp till ÖV så kan GV stjäla flöde,  det blir inget kvar till ÖV, kanske bara liiiite men räcker inte. 
Skrivet av: Astrakan
« skrivet: 27 november 2019, 19:48:13 »

Om maskin laddar vv i 30 minuter pga stor förbrukning hinner normalt sätt radiatorerna och rören till de kallna rätt mycket, men själva huset påverkas normalt sätt inte nämnvärt.

Du ser på första sidan i displayen om den värmer huset eller varmvatten. Tänk också på att GM räknaren tar paus när den gör vv. (vilket kan ifrågasättas, men varit så väldigt länge)

// Magnus
Nu är det 5 grader ute och elementen är kalla på övervåningen och rummen känns utkylda. Vi har inte använt mycket varmvatten så konstigt att den ska köra vv. Jag sänkte till 20 min för vv. och höjde till kurva 9. Så nu har jag kurva 9 och +2 på kurvförskjutning vilket jag tycker verkar för högt på båda för att värma ett 75 kvm nytt hus...
Skrivet av: Astrakan
« skrivet: 27 november 2019, 19:42:42 »

Det kan även vara så att dina element på BV  tar ( 80 % av flödet ) och ÖV inte har fullt flöde, resultat blir mindre värme, men vid normal drift så räcker flöde/värme  då kallnar det av rätt bra på ÖV , har du provat att stäng ner några element på BV och se vad som händer. Inget ovanligt, det är viktigt med balans på flödet och s.k instrypning
PS har du 1 -rörs eller 2- rörssystem
Har golvvärme med shunt på n-våning.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 27 november 2019, 17:16:42 »

Om maskin laddar vv i 30 minuter pga stor förbrukning hinner normalt sätt radiatorerna och rören till de kallna rätt mycket, men själva huset påverkas normalt sätt inte nämnvärt.

Du ser på första sidan i displayen om den värmer huset eller varmvatten. Tänk också på att GM räknaren tar paus när den gör vv. (vilket kan ifrågasättas, men varit så väldigt länge)

// Magnus
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 27 november 2019, 11:44:30 »

Så kan det kanske vara. Men faller temperaturen så snabbt att det räcker med en hel dusch för att kyla hela övervåningen?  Problemet med det är ju att hela radiatorsystemet faller i temperatur och övervåningen blir kall. Hur kommer jag runt det problemet.
Det kan även vara så att dina element på BV  tar ( 80 % av flödet ) och ÖV inte har fullt flöde, resultat blir mindre värme, men vid normal drift så räcker flöde/värme  då kallnar det av rätt bra på ÖV , har du provat att stäng ner några element på BV och se vad som händer. Inget ovanligt, det är viktigt med balans på flödet och s.k instrypning
PS har du 1 -rörs eller 2- rörssystem
Skrivet av: Astrakan
« skrivet: 27 november 2019, 09:28:40 »

Den kanske gör varmvatten när du mätte?
Då går de 53° C  ju till varmvattenberedaren och inte ut i rören.
Den återgår sen till den beräknade temperaturen på 39° C  när vv är klar.
Så kan det kanske vara. Men faller temperaturen så snabbt att det räcker med en hel dusch för att kyla hela övervåningen?  Problemet med det är ju att hela radiatorsystemet faller i temperatur och övervåningen blir kall. Hur kommer jag runt det problemet.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 26 november 2019, 23:54:10 »

Den kanske gör varmvatten när du mätte?
Då går de 53° C  ju till varmvattenberedaren och inte ut i rören.
Den återgår sen till den beräknade temperaturen på 39° C  när vv är klar.
Skrivet av: Astrakan
« skrivet: 26 november 2019, 21:02:29 »

Vad säger displayen på maskinen om framledningstemp? Det är ju den som maskin styr på.

IR termometer är inte så bra om röret är lite blankt, värt att kolla upp.

// Magnus
Jag har tejpat på rören för att de inte ska vara blanka när jag mäter. Mätte både direkt ut från pumpen och vid shunten ut till golvvärmen. När jag läser i menyn så står det framledningstemperatur 53 grader på ett ställe och beräknad temperatur 39 grader men ingen av de temperaturerna kan stämma. När jag känner med handen på rören känns de nästan svala. Inte 53 eller 39 grader...
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 26 november 2019, 20:35:06 »

Vad säger displayen på maskinen om framledningstemp? Det är ju den som maskin styr på.

IR termometer är inte så bra om röret är lite blankt, värt att kolla upp.

// Magnus
Skrivet av: Astrakan
« skrivet: 26 november 2019, 20:18:33 »

Det är 5 grader ute. Jag har pumpen på kurva 8 och förskjutning +2 vilket ska motsvara 39 grader på framledningen. Det är 29 grader när jag mäter på rören med ir-termo. Är det normalt? Jag trodde pumpen skulle producera den temperaturen den är inställd på. Våra element på övervåningen är ju väldigt kalla pga detta.
Mvh

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!