Fundering kring storlek på huvudsäkring
« skrivet: 10 november 2008, 14:08:45 »
Vi har i nuläget 25 amperes huvudsäkring, har nu börjat fundera på om det verkligen är nödvändigt. Pumpen är en 9 kw IVT C9 HT+ (med 9 kw elpatron), vi förbrukar totalt ca 14 000 kw per år, samtliga hushållsmaskiner är A-klassade. Skulle jag klara mig med en 16 amperes huvudsäkring, eller iaf 20? OBS! Jag vill inte riskera att huset slocknar om det blir smällkallt och vi kör tvättmaskinen samtidigt (typ), men samtidigt känns det onödigt att sponsra Vattenfall i onödan...

Jag kan ana en liten "blinkning" i vissa lampor när pumpen slår igång, antar att startströmmen kan bli rätt hög, måste man beakta det vid val av huvudsäkring? En fråga kring det också; Är mjukstart standard på IVT:s C9:or? (Pumpen är tillverkad maj 2006 och installerad nov 2006)

Kan man spara nÃ¥n krona per Ã¥r sÃ¥ vore ju inte det fel  :)
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fundering kring storlek på huvudsäkring
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008, 14:55:50 »
Jag ska precis installera en IVT C9 HT+ med 9kW elpatron och har ställt samma fråga till vår leverantör. Så här är det: rekommendationen är att man kör 25A - för att vara på den helt säkra sidan - men med 20A ska allt fungera utan problem. Kanske förutom när värmepumpen går på högtryck, ugnen är på OCH bastun är igång. Då kanske 20A inte räcker - men som leverantören sa - då är man jo hemma och kan göra något åt problemet.

Alternativet är att sätta in en effektvakt - som kostar runt 3500 - den ska tydligen lösa problemet.

Vi kommer säkra ner från 25A till 20A - det ger oss en besparing på ca. 700 kronor per år. Helt ok. Jag skulle nog inte våga gå lägre än 20A - men kanske 16A går om man köper en effektvakt. Det är många tusenlappar att spara på den fasta avgiften...
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

Utloggad Bsba

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Fundering kring storlek på huvudsäkring
« Svar #2 skrivet: 10 november 2008, 18:43:31 »
Har kört 20 A i minst 10 år, men det var 25 från början. Då har jag ändå bastu och elvärme i garage, motorvärmare i 2 bilar mm. elpatronen är på 9 kW.
Har aldrig brytt mig och aldrig haft problem.
Kanske aldrig är så kallt i Srockholm så all värme går på max?
Vissa elpatroner går ju även att begränsa mjukvarumässigt så att de inte går upp i maxeffekt.
1,5 plans LB-hus frÃ¥n -91 pÃ¥ 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frÃ¥nluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 frÃ¥n 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/Ã¥r inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i bÃ¥da). Braskamin & elbastu, elslingor i tvÃ¥ badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Fundering kring storlek på huvudsäkring
« Svar #3 skrivet: 10 november 2008, 19:21:06 »
Prova med 20 A det bör räcka i alla "normala" fall. Jag har kört med 20 A 25 År och fått byta säkring en gång. Och dom första 20 åren var en blandning av ren elvärme (vattenburen) och tidvis vedeldning.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Fundering kring storlek på huvudsäkring
« Svar #4 skrivet: 10 november 2008, 19:41:24 »
Här sitter det 16A, men då har jag ännu ingen TS på 2år, fast Niben har jue effektvakt, så den klipper ända elpatronen om det behövs. I regel endast en bil i mv då jag har gångavstånd till jobbet
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fundering kring storlek på huvudsäkring
« Svar #5 skrivet: 10 november 2008, 21:57:10 »
20 funkar fint hos mig, kan köra vp.tvätt,tork,spis och diskmaskinsamtidigt utan problem. Bara man ser till att det är gämt fördelat mellan faserna
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Fundering kring storlek på huvudsäkring
« Svar #6 skrivet: 10 november 2008, 22:23:28 »
Är totalförbrukningen 14000 kWh med en 9 kW pump kan det inte vara stort behov av tillsatsel, pumpen kan gärna inte gå mer än 3000 h/år. Förmodligen behövs det aldrig mer än 3 kW tillsats. Ställ ner tillsatseffekten till 3 kW och ställ om elabonnemanget till 20 A. Sätt i 16 A säkringar och prova om det fungerar med det. Det fungerar troligen med 16 A om man inte kör spisen på max samtidigt som tvättmaskin och andra stora elförbrukare går samtidigt.

Julafton 2002 (-17 grader) gick pumpen plus 6 kW tillsats, alla plattor på spisen (förmodligen inte alla på max samtidigt) och ugnen. Det fungerade med 16 A (lite nervöst dock). En 9 kW pump plus 3 kW tillsats drar mindre än min pump plus 6 kW tillsats.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fundering kring storlek på huvudsäkring
« Svar #7 skrivet: 11 november 2008, 10:34:25 »
Tack för svaren!  Thumbsup Jo, pumpen gÃ¥r ganska precis 3 000 timmar/Ã¥r och jag jag skulle tro att jag haft ca 20 timmar tillskottsstid pÃ¥ de 2 Ã¥r pumpen varit i drift. Lägre än 20 ampere vÃ¥gar jag nog inte gÃ¥, men sparar man 700 kr pÃ¥ det sÃ¥ är det ju inte fel.  :)
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!