Hej!
Fick en nibe fighter installerad för ett par månader sen och allt har varit frid o fröjd tills nu. Den har börjat suga ihop nivå kärlet och där är stort undertryck i systemet. Ibland får man LP larm med.
Där är c:a 400m slang till systemet och allt ligger under pannans höjd. Kruxet är att vvs firman som installerat har kursat.
Mvh
Jojje
-
vart bor du
-
Utanför Helsingborg, Skåne.
-
Känner tyvärr inte till ngn där nere. Prova att spola slingan samt rensa filter.
-
Fick en nibe fighter installerad för ett par månader sen och allt har varit frid o fröjd tills nu. Den har börjat suga ihop nivå kärlet och där är stort undertryck i systemet. Ibland får man LP larm med.
Där är c:a 400m slang till systemet och allt ligger under pannans höjd. Kruxet är att vvs firman som installerat har kursat.
Hej!
Jag var på en liknande anläggning för ett tag sedan, ett hus högt beläget med sjöslingor.
Huset ligger ca 30 m över slingorna, plötsligt sögs expansionskärlet ihop och det berodde på att det uppstått en läcka på en av sjöslingorna som gjorde att det uppstod vacuum uppe vid värmepumpen pga att vattenpelaren föll mot den lädsta punkten på systemet.
tyvärr har du nog en läcka i markslingan ???
-
Jag har oxå vart med om en anläggning där kärlet drog ihop sig, då var det läckage på kollektorslangen i marken. :-\