Författare Ämne: Köldbärare in hög? IVT Greenline  (läst 4962 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad KÃ¥l

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Köldbärare in hög? IVT Greenline
« skrivet: 08 april 2013, 22:46:14 »
Har en IVT Greenline sedan 11 år, nu visar köldbärare in över 32, brukar ligga på 10. Vad kan vara fel när jag får detta höga värde? Även värmebärare ut ger högt värde, 56,5 och pressostaten löser ut på hög.
Någon som vet vad detta kan bero på och vad jag behöver åtgärda?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Köldbärare in hög? IVT Greenline
« Svar #1 skrivet: 09 april 2013, 06:42:40 »
Börja med att kontrollera att alla givare visar rätt och rengör alla filter.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Köldbärare in hög? IVT Greenline
« Svar #2 skrivet: 09 april 2013, 07:38:54 »
Det är ganska vanligt att tempgivarna på köldbäraren ger upp, siffran är inte rimlig så det är fel på givaren.

Om högtryckspressostaten löser så är det nått som hindrar flödet på varma sidan, typ smutsfilter, termostater, trasig cirkpump eller krånglande växelventil.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Köldbärare in hög? IVT Greenline
« Svar #3 skrivet: 09 april 2013, 09:15:07 »
Jag kan inte förklara varför men på min C7 från 2002 löser pumpen ut på "Pressostat hög" om jag ställer in för hög varmvattentemperatur.

Just nu går pumpen utan larm om jag har varmvattnet inställt på max 43,5 grader (menyn 2.3) men löser ut på "Pressostat hög" vid inställningen 44 grader. Då har jag VV-differensen inställd på 10 grader (2.4)

Dessutom påverkas vilken temperatur jag kan ha av vilken inställning jag har på interna cirkulationspumpen. Sänker jag pumphastigheten måste jag också sänka VV-temperaturen.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad KÃ¥l

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Köldbärare in hög? IVT Greenline
« Svar #4 skrivet: 09 april 2013, 18:02:41 »
Tack för svaren  :)
Jag har samma problem med hög pressostat och varmvatten. Jag har vv-diff  (2,3) pÃ¥ 3°. Det verkar som växelventilen stänger för vv innan värmepumpen stannar. Jag hade 42,5 men sänkte till 42,0 och nu har värmepumpen inte löst ut pÃ¥ ett helt dygn.
Smutsfilteret rensar jag regelbundet ca 4 ggr/Ã¥r.
Får kanske skaffa ny givare till köldbärare in.
Axel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Köldbärare in hög? IVT Greenline
« Svar #5 skrivet: 09 april 2013, 18:30:42 »
Visar givaren för varmvatten för låg temperatur kan högtryckspressostaten lösa ut. Pumpen tillverkar varmvatten tills GT3 når stopptemperaturen. Är stopptemperaturen 50 grader och givaren visar x grader för låg temperatur kommer den verkliga stopptemperaturen vara 50+x grader. I och med att givaren sitter nertill på beredaren kommer temperaturen i toppen att bli ytterligare några grader högre. Är felvisningen hos givaren i varmvattenberedaren tillräckligt stor kan högstryckspressostaten lösa ut.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!