Nu när man är tvingad att köra på bara tillskott kommer en annan fråga upp. Har pumpen tidigare lämnat den effekt som den ska?
Har satt max steg 2 på TS nu, dvs 6 kW. Vid minus 4 ute så klarar den av att få 40 grader på framledningen, vilket är ungefär vad huset behöver. När jag har pumpen igång klarar den inte det utan TS vid samma temperatur ute. Jag kanske får 37 grader fram. Steg 1, 3 kW behöver gå in och stötta relativt många timmar/dygn för att nå det.
Enligt testet i R&R lämnar Atria 8 Optimum 5,2 kW vid 45 grader fram vid -7 ute och 6,6 kW vid 45 fram och +2 ute och 6,9 kW vid 35 fram och +2 ute. Det ska väl innebära att jag borde ha ca 6 kW vid -4 ute och 40 grader fram. Alltså borde pumpen klara det utan TS, men det gör den inte
Eftersom jag inte tror det är så stor skillnad mellan vanlig Atria och en Optimum så frågar jag mig om min pump är riktigt kry? Tänker jag fel?
Anders