Skrivet av: Maak
« skrivet: 24 januari 2020, 12:05:17 »Kastat om vädena Givare KB in 10,2 Uppmätt värde värde in i förångare 12*C
utgående temp 6,9*C
utgående temp 6,9*C
Skrivet av: Maak« skrivet: 24 januari 2020, 12:05:17 »Kastat om vädena Givare KB in 10,2 Uppmätt värde värde in i förångare 12*C
utgående temp 6,9*C Skrivet av: Josth« skrivet: 24 januari 2020, 09:37:40 »KB in/ut 6.9/10,2 °C låter knasigt. Kanske givarfel på åtminstone utgående köldbärare? Hade ni samtidigt uppmätt 12°C? Fungerar köldbärarpumpen som den ska?
Skrivet av: Maak« skrivet: 24 januari 2020, 08:31:36 »Hej
Jag har en IVT 695 Twin där kompressorn börjat gå mkt mer än vanligt. Det började med att jag märkte att min hetgastemperatur inte gick högre än ca 48 *C Hade en kylkille här och kollade på pumpen. Då det bubblade väldigt i synglaset så fyllde han på köldmedia R407C Bubblorna upphörde och värden enl nedan efter påfyllning Manometerställ visar 5,2 bar LT 21 bar HT Suggastemp 8,7*C Vätskeledning 43,7 *C Fortfarande 48 *C hetgas VB in/ut 29,9/27,3 *C KB in/ut 6.9/10,2*C Kb värde in i förångaren var runt 12*C mätt direkt innan förångaren. Några ideer om varför hetgasen endast når 48 grader ? mvh Mikael |
|