Hej!

jag har skaffat mig en IVT greenline plus. Försöker att ställa in den så ja ska kunna få hålla en ca 21 grader. Har varit lite kallt sen ja satte in den ligger väl på en 19 grader ungefär.
Har höjt kurvan från 4,5 till 6 för att se om det gör ngn skillnad, hur länge ska ja avvakta? ska ja gå in o knäcka värmekurvan manuellt?

Om någon kunde hjälpa till så vore ja oerhört tacksam, blir ju kallt snart juu :(
Titel: SV: Inställning av IVT greenline
Skrivet av: Jocke montör skrivet 09 december 2006, 11:04:13
Det lär det nog göra, men det tar ett dygn oftast.

Problemet är om du har 8+ grader ute som jag har nu så är det lite fel läge att justera kurvan.
Risken är att du får väldigt varmt när det blir kallare ute.

Ändra finjusteringen istället och ändra lite och vänta länge mellan justeringarna är knepet.
En 0.5 grads justering i taget är lagom, gärna mindre om du har tålamodet.

Kurvan justerar du när du har minusgrader.
Titel: SV: Inställning av IVT greenline
Skrivet av: lubbis skrivet 09 december 2006, 17:57:54
Ladda ner det Excelark som jag gjort och som ligger på min sida enlgt taggen nedan så ser du vad som händer med styrtemperaturerna när du finjusterar respektive ändrar kurvan.

Finjustering görs när yttertemperaturen är över +3 grader. Kurvjustering görs när yttertemperaturen är under -3 grader. Problemet är att när du ändrar den ena inställningen så sker en viss ändring även på den andra. Det tar ca 1 dygn innan en ändring verkar och det är lite justeringar under 1 år samt kanske knäckning av kurvan som erfordras för att det ska bli bra.
Titel: SV: Inställning av IVT greenline
Skrivet av: piece skrivet 10 december 2006, 00:28:54
I den här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5659.0 tråden
bör du få en hel del svar.
Titel: SV: Inställning av IVT greenline
Skrivet av: luckyman skrivet 10 december 2006, 15:38:03
Prova med följande 
Kurva 5.0
finjustering +2.0
Knäckning av kurvan vid utetemp. +5     lägg till 2.0grader
Knäckning av kurvan vid utetemp. +-0     lägg till 2.0 grader
Titel: SV: Inställning av IVT greenline
Skrivet av: gump skrivet 10 december 2006, 21:00:44
hej jag rekomenderar att du kollar givare GT1 (givare retur) och givare värmebärare in gt8? tror jag eller gt 9. dessa 2 ska hålla ungefär samma grader om värmepumpen är rätt instalerad. kolla så att det inte går fel i en eventuell bypass vanligt förr i tiden att man sätter bypass mellan utlopp å retur på systemet för att vattnet ska cirkulera medans vp gör varmvatten m.m. 4,5 - 6 på värmekurvan är på tok för högt. i grund å botten är 4 på värmekurvan och + 1 grad på finjusteringen normala värden. kan även kolla vad cirkulationspumpen står i för läge inne i pumpen på varma sidan. en C7 ska ligga på läge 2. en c6 på läge 1 en c9-11 läge 3. ungefär. differansen mellan in och ut GT 8 & 9 skall ligga på ca 7 grader. en plus maskin kan ligga något lägre. 6,5 kanske. 7-10 är bra värden. för mig låter det som något är fel. kommer du över 5-6 på värmekurvan så jobbar din vp mera som ett kylskåp istället.