Författare Ämne: Nibe 1210 Vekselventil jobber hele tiden.  (läst 1847 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Aktiv1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Nibe 1210 Vekselventil jobber hele tiden.
« skrivet: 19 april 2014, 11:26:40 »
Naboen min har en Nibe 1210 ca 10 år gammel.
Vekselventilen står å jobber/slår med 1 sek. mellomrom,
har prøvd å slå av og på pumpen, men dette hjelper ikke.
vekselventilen slutter å jobbe først når pumpa vert sett i "R" (reservestilling)

Er det noen av dei kloke medlemmene som har noen tips?

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1210 Vekselventil jobber hele tiden.
« Svar #2 skrivet: 19 april 2014, 11:33:00 »
Det är fel i motorn, finns nÃ¥gon brytare  där i som inte funkar. Sök pÃ¥ forumet det finns fler som har haft samma fenomen. Berätta hur det gÃ¥tt sedan, lycka till.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Aktiv1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 Vekselventil jobber hele tiden.
« Svar #3 skrivet: 19 april 2014, 21:54:55 »
Läs här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55304.msg578476#msg578476

Takk, men eg såg det inlegget, problemet er ikkje helt det same, så intervallet hos min nabo er på 1 sekund, mens i det andre tilfellet er på 10 sekund.

Utloggad Aktiv1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 Vekselventil jobber hele tiden.
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2014, 09:26:09 »
Vekselventilen satt fast, så eg skiftet både den og motoren.
Pumpen virker fint, og naboen er glad.

Utloggad Aktiv1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 Vekselventil jobber hele tiden.
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2014, 22:03:31 »
DÃ¥ har eg skifta vekselventil og motor. Pumpa fungerar heilt fint.
Vekselventilen satt fast.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!