Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Fujitsu => Ämnet startat av: A80TD skrivet 18 september 2022, 20:21:11

Titel: Trasig varistor, Nocria 14
Skrivet av: A80TD skrivet 18 september 2022, 20:21:11
Hej!
Försöker få liv i vår gamla Nocria som dog i vintras. Arbetsbrytaren hade spruckit och orsakat glappkontakt och varmgång vid nollan. Provade koppla förbi brytaren men innedelen var fortfarande helt död.

Jag har följt serviceinstruktionen och mätt mig fram till att en varistor är defekt.

Frågan är vad jag kan ersätta den med. Jag hittar ingen med exakt samma märkning: 10V471K TNR RU 7T. Jag hittar flera olika 10V471K men ingen som slutar på 7T. Funkar t.ex. 8MK, 3AK eller 7LT som ersättning?

Tacksam för svar
/Göran
Titel: SV: Trasig varistor, Nocria 14
Skrivet av: electroluxaren skrivet 19 september 2022, 11:16:33
klipp bort den den fungerar ändå
 eller sätt dit en med hyffsat rätt bryt spänning
ingen hjärnkirurgi här
Titel: SV: Trasig varistor, Nocria 14
Skrivet av: A80TD skrivet 21 september 2022, 13:46:51
Tack för hjälpen. Jag hittade och beställde några med ungefär samma värden på Conrad.
Om nu felet är pga varistorn.. Hur kan den vara död med trasig varistor men fungera om man tar bort den? Blir det inte samma sak?
Titel: SV: Trasig varistor, Nocria 14
Skrivet av: electroluxaren skrivet 22 september 2022, 08:12:40
det kan ju hänt mer än bara varistorn
varistorn tar ju bara överspänningar och spricker oftast när överspänningen är mycket högre än märkspänningen.

så första åtgärden är alltid att klippa bort resterna och provköra hjälper inte det är det en säkring eller hela kortet som gått
jag kommer inte ihåg hur korten ser ut på nocrian men minst en säkring bör det finnas
Titel: SV: Trasig varistor, Nocria 14
Skrivet av: A80TD skrivet 11 november 2022, 22:28:13
Jag lödde dit en ny direkt när jag ändå hade lossat alla anslutningar från kretskortet och lirkat ut det från höljet. Nu funkar pumpen igen  :) Hoppas den går några år till. Vi har haft den i nästan 15 år.

Köpte denna från Conrad.se:  Epcos S10K300 B72210P2301K101

Det sitter en glassäkring på kortet. Den var hel och varistorn var oskadd utvändigt, så jag befarade nånting värre.

Nu är innedelen nyduschad och fläkttrumman renblåst. Utedelen ska få nya dämpfjädrar från energibutiken och en rejälare arbetsbrytare ska monteras.
Dessutom hittade jag ett krökt stift i kontakten till spjällmotorerna. Det gick att räta ut, så nu funkar äntligen mittenvingen som den ska.

Tack för tips och info  :)