VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: ejwbegysv skrivet 01 november 2006, 11:22:42

Titel: Elavbrott och autostart????
Skrivet av: ejwbegysv skrivet 01 november 2006, 11:22:42
Hej alla glada Värmepumpsägare...

Jag har inte riktigt förstått mig på hur autostarten fungerar efter ett elavbrott...

Inställning just nu på min pump :

19 grader, ON på kl 07:00 och vi brukar stänga av pumpen på kvällen när vi ska sova...

Värme i övrigt endast en Keddy kamin.. Inga element...

Idag när jag varknade vid 11:00 (ledig idag)... Så var pumpen avstängd.. det hade varit strömmavbrott under natten men nu var strömmen tillbaka... Varför är maskinen avstängd då? Timer lampan lyste inte heller..

Hur ska det fungera? Hittar inte manualen till maskinen.... snart åker vi bort 1 vecka till USA och då vill jag inte komma hem med frysta rör i huset...
Titel: SV: Elavbrott och autostart????
Skrivet av: Marta skrivet 01 november 2006, 11:37:16
Det fungerar INTE med timerinställningar och strömavbrott och är INTE tänkt att fungera. Detta står i manualen.

Det finns ingen batteridriven klocka i pumpen. Pumpens klocka sätts från fjärrkontrollen och dess mikroprocessor räknar sedan tid så länge det finns ström. Andra inställningar lagras i EEPROM och finns kvar när strömmen återkommer.

Panasonic har valt att inte återstarta om den är ställd för timer, alternativet hade varit att låta den få gå kontinuernligt vid en återstart. Om de val att ha en batteriklocka så skulle problemet med byte eller uttorkade laddbara celler ha uppstått, förutom en liten merkostnad förståss...
Titel: SV: Elavbrott och autostart????
Skrivet av: ejwbegysv skrivet 01 november 2006, 12:54:02
Så ska man resa bort ska man ej använad timern?? Utan ha den igång hela tiden..
Titel: SV: Elavbrott och autostart????
Skrivet av: teery skrivet 01 november 2006, 16:10:53
Så ska man resa bort ska man ej använad timern?? Utan ha den igång hela tiden..

Jag skulle inte ha timern inkopplad om jag skulle resa bort. Ha pumpen igång hela tiden istället. Nu är det vinter och jag tror att pumpen mår bäst av att gå hela tiden. Att den startar med timer vid den här årstiden sliter nog mer på pumpen än att ha den igång. *vinkar*