Borde gå kolla utfallet om du tittar på temometern som sitter just ovanför returledningen till pannan.
När du stryper på primärflödet så skall temperaturen på vattnet som cirkulerar i golvvärmeslingorna bli lägre.
Räkna med att det tar ett bra tag innan du ser full effekt av en justering, vattnet måste hinna passera ett varv i systemet innan du får utslag på justeringen.
Helst skal man nog göra det där när värmepumpen går kontinuerligt med fast effekt för att kunna justera in det mer än på chans.
I princip fungerar det ju så att radiatorerna behöver högre framledningstemp för att hålla övervåningen varm, och för att få till det så stryper man fram/returflödet till golvvärmeshuntgruppen.
Det som då händer är att en större del av flödet i golvvärmen bara recirkulerar internt i fördelaren/golvvärmeslingorna, och mindre energi tillförs via primärflödet.
När du hittat rätt grundflöde in i fördelaren så borde du kunna höja kurvan i värmepumpen tills du får varmt på övervåningen, utan att det blir för varmt nere.
Att termostaterna är avlyfta beror nog på att man velat ha en jämn värme på golven i alla rum, om man har för hög kurva och termostater som öppnar/stänger så får man dels varierande golvtemperatur, och dessutom är risken stor att vissa golv aldrig blir varma, hela nedervåningens värme kanske kommer från bara 1 eller 2 av golven.
Min teori är att kurvan varit för hög, för att få varmt uppe, och att man då alltså fått ojämnt varma golv nere, för att primärflödet in i fördelaren varit för högt, och för att termostaterna därför stängt i vissa rum. Med resultatet av golven i vissa rum troligen aldrig blivit varma alls.
Lösningen har varit att ta bort alla termostater på fördelaren, ställa ned kurvan, och acceptera att ha kallt på övervåningen.
Korrekt åtgärd är alltså att strypa in flödet in/ut ur fördelaren så att temperaturen i den cirkulationen blir några grader lägre.