Författare Ämne: Beräkna behov för rätt dimensionering av BVP?  (läst 2110 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Finns det någon som kan göra en beräkning så jag får rätt bergvärmepump?

Vedeldare sedan -84, keramikpanna med okänt kW, vv-slinga i pannans 400liter, kör mot passiv tank 1700 liter. C:a 25 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank till pannan för vv sommartid + 15 liter vvb som spets.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan. Totalt 300 kvm.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falu Kommun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!

Har kollat på Thermia G3, Nibe 1245, IVT PremiumLine EQ och Viesmann Vitocal som har solslinga förberedd.
Vi är nu 2 pensionärer, sparsamma med varmvatten, men vid framtida försäljning kan huset rymma två familjer, om man nu ska dimensionera för framtiden för huset.
Förrådstanken vill jag ha bort, pannan och solfångaren kan bli kvar än så länge som reserv och spets.
Solfångaren förvärmer tappvarmvattnet till värmepumpen.
Vill helst ha vvb i samma enhet.

Ã…rsmedeltemp 4,2
DUT -24 men vi bor ganska högt och har bara någon dag -20 grader
Innetemp 21
Fram/returledning vid 0 grader c:a 38/29
Behövs det mer info så kanske jag kan ordna det.

Hur är formlerna för att räkna ut borrhål och övrig dimensionering?
Finns det något program på nätet för detta?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beräkna behov för rätt dimensionering av BVP?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2013, 15:14:32 »
Hej!
Mitt program är några år gammalt, om man räknar på 25 m3 ved så blir det enligt övre kalkylen.
Men med tanke på husets storlek så misstänker jag att du underskattar vedåtgången (eller räknar du i fast mått?).

Jag gjorde en till kalkyl (den undre) med data som jag tror lite mer på.


« Senast ändrad: 07 april 2013, 15:18:47 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Beräkna behov för rätt dimensionering av BVP?
« Svar #2 skrivet: 07 april 2013, 19:32:44 »
Tack Carl, har du nån länk ifall man kunde få ladda hem programmet?
Tar det hänsyn till vilken pump man lägger in eller ska man ange effekten och andra värden?
Vad räknar man för behov i watt/kvm på huset?
Är det 32 W/m på alla borrhål, aktiva metrar?
Hur många Watt är 1 m3 bra ved?

Jaha, du tycker det låter lite med 25 m3, det kan nog vara så, har ved på lite olika ställen + att man spär på ibland med lite av varje, 30 kanske stämmer bättre vid närmare eftertanke.
Eldar dock inget från mitten på Maj till slutet på September, då solfångare och 15 liter elberedare sköter varmvattnet.

Vilka är de viktigaste parametrarna i uträkningen för att den ska vara mest ekonomisk?
Vi gör ingen besparing i kronor när vi har veden "gratis", däremot blir det mindre arbete och måsten!

Är nyfiken hur det ser ut för Viessman Vitocal 343-G!
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beräkna behov för rätt dimensionering av BVP?
« Svar #3 skrivet: 07 april 2013, 21:54:46 »
Programmet finns inte att ladda ner, jag vet inte om något gratisprogram.
Det jag har är från Nibe, men det spelar mindre roll, dimensioneringen är densamma oavsett märke.
Man kan stoppa in hur mycket siffror som helst i programmet, men jag använder standardvärden förutom DUT, årsmedeltemp och energibehov.

Jag använder siffran 0 °C på KB-in och får då lite olika värden på effektuttag beroende på var i landet huset är, effektuttaget blir högre per meter ju längre söderut man bor.

Jag ser nu att mitt program räknar med 1500 kWh/m3 ved (kanske lite högt) och sen multipliceras detta med verkningsgraden (80%).

Men ta in offerter från lite olika installatörer, var noga med att precisera husets energibehov (även om du bara vet på ett ungefär), ange gärna detta i kWh/år så att de får samma förutsättningar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Beräkna behov för rätt dimensionering av BVP?
« Svar #4 skrivet: 08 april 2013, 19:10:29 »
Jag har begärt in offerter och nu fått ett par stycken.

Den med minsta pumpen, Thermia G3 10,4kW har en täckning på 96%, tillsats 6,4kW, behov 42000kWh, förbrukning 12055kWh, borra 220m.

Den största: Viessmann BW300G med extra VVB är på 17kW, täckning 99%, tillsats 8,1kW, behov 54273kWh, förbr.14309kWh, borra 2x203m.

För mig ser det ut som G3 är lönsammare ur enbart driftsynpunkt.
Dessutom är Viessmann nästan dubbelt så dyr!

Hur kan det bli så olika uträkningar när man lämnar samma uppgifter?

Kan nÃ¥gon räkna fram mitt uppvärmningsbehov i kWh/Ã¥r  inkl. varmvatten?
Förklara gärna hur man gör.
DUT -24  (har dock aldrig varit kallare än -21 här,de sista 10 Ã¥ren)
Innetemp 21
Ã…rsmedel 4,5
Ved c:a 30 kbm
Boyta i 3 plan 300 kvm
Byggår 78, ganska bra isolerat.

Mvh.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beräkna behov för rätt dimensionering av BVP?
« Svar #5 skrivet: 08 april 2013, 20:07:48 »
Jag kan bara få det till att de räknar galet, siffrorna är inte rimliga.

Som jämförelse kan jag nämna att mitt hus på totalt 180 m2 drar ca 20000 kWh/år brutto och det är byggt 1970.
Ditt hus kan inte dra mer än dubbelt så mycket som mitt då det är nyare och i tre plan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!