VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: CarMan skrivet 06 april 2005, 19:36:12

Titel: VB diff VP
Skrivet av: CarMan skrivet 06 april 2005, 19:36:12
jag kör ju med deta värde på 15
normalt så slår pumpen aldrig ifrån med enna inställning, men nu när det blivit varmt så slår den ifrån efter ca 15 min gång.
själv tycker jag det inte gör så mycke, har ni några komentarar på detta? jag har ju ca en timmes pumpstopp ialla fall.
Titel: SV: VB diff VP
Skrivet av: Digital skrivet 06 april 2005, 20:05:11
Varför inte öka flödet??? Förstår inte varför du vill ha det så..fresta på kompressorn till hp larm är inte nyttigt.. du har då överskridigt 27bar och detta är en skyddskrets för att inget ska gå sönder visst men inget som ska användas för stopp av kompressor..

Öka flödet och du får en pump som mår bättre håller längre och får mer cop...

Titel: SV: VB diff VP
Skrivet av: CarMan skrivet 06 april 2005, 20:39:05
VB diff VP
är skilnaden mellan är & börvärde. det har inget med driftspresosteten att göra.
Titel: SV: VB diff VP
Skrivet av: Digital skrivet 06 april 2005, 23:40:28
jag kör ju med deta värde på 15
normalt så slår pumpen aldrig ifrån med enna inställning, men nu när det blivit varmt så slår den ifrån efter ca 15 min gång.
själv tycker jag det inte gör så mycke, har ni några komentarar på detta? jag har ju ca en timmes pumpstopp ialla fall.
VB diff VP
är skilnaden mellan är & börvärde. det har inget med driftspresosteten att göra.

Undrar vad du frågar efter nu... du säger först du har ett delta på 15 grader sen pratar du om vb-diff.. det är ju inte riktigt samma sak eller hur??
Och hp larm är inte drift pressostaten heller... jag utgick efter att du får hp larm med ett delta på 15 grader...

Men ge en lite bättre förklaring så kanske jag reviderar vad jag tycker...
Titel: SV: VB diff VP
Skrivet av: Carl N skrivet 07 april 2005, 11:49:00
VB diff VP är en parameter som både startar och stoppar VP utan att driftpressostaten är inblandad. Om VB-f understiger VB bör med detta värde så startar VP, om VB-f överstiger VB bör med detta värde så stoppar VP. En anledning till att man får så stora svängningar på VB kan vara litet radiatorsystem (moderna vattensnåla element) i kombination med höga värden på VP-gradmin.
Titel: SV: VB diff VP
Skrivet av: CarMan skrivet 07 april 2005, 12:26:36
VB diff VP är en parameter som både startar och stoppar VP utan att driftpressostaten är inblandad. Om VB-f understiger VB bör med detta värde så startar VP, om VB-f överstiger VB bör med detta värde så stoppar VP. En anledning till att man får så stora svängningar på VB kan vara litet radiatorsystem (moderna vattensnåla element) i kombination med höga värden på VP-gradmin.


Du har ialla fall förstått vad jag pratar om   :)

Jag har inget problem med min anläggning, jag bara frågade om ni tyckte det var dumt att låta den stoppa på VB diff VP nu när det är varmare ute? själv tycker jag det är bra att denna parameter gör att pumpen inte går så länge när den huset inte behöver så mycke värme.
det blir ju några fler starter/dygn, men det blir en jämnare inomhus temp & pumpen går gortare tid på höga tempraturer.

Jag ville bara ha lite komentarer vad ni tror om detta
Titel: SV: VB diff VP
Skrivet av: Digital skrivet 07 april 2005, 15:46:11
jag kör ju med deta värde på 15

ÅÅÅ fan nu såg jag... jag läste det du skrev som att du hade ett delta på 15 fast du menade VB diff VP på 15... fast i bägge fallen var ordet jag misstog mej på felstavat

Glöm det jag skrev...sorry..
Titel: SV: VB diff VP
Skrivet av: Rickard skrivet 07 april 2005, 17:35:40
Kör vidare så där CarMan, det är nog väl så bra med lite fler starter som att låta den arbeta med onödigt höga framledningstemperaturer.
Titel: SV: VB diff VP
Skrivet av: CarMan skrivet 07 april 2005, 17:49:43
jag kör ju med deta värde på 15

ÅÅÅ fan nu såg jag... jag läste det du skrev som att du hade ett delta på 15 fast du menade VB diff VP på 15... fast i bägge fallen var ordet jag misstog mej på felstavat

Glöm det jag skrev...sorry..

nu förstår jag dig också  :-X
det där med o stava är jag inte bra på, desutom så hinner inte tangentbordet med ibland om man inte lyfter på fingrarna ordentligt när man ska skriva dubbla T tilexempel.