Anders_M 54

  • Gäst
Anders_M 54
IVT 490 parallell förskjutning
« skrivet: 25 november 2022, 21:39:44 »
Hej!
Tyckte det var lite varm inne och justerade  1,2 värme finjustering, sänkte 2 grader till inställt värde 3.
Nu så ändrade sig den inställningen, kollade dan efter och då var inställt värde 0,5? Och kallt inne.
Ändrade upp till 3 och det hade ändrat sig igen dagen därpå!
Och jag har sparat inställningarna.
Nån som har en aning vad som händer?

Mvh
Anders

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 parallell förskjutning
« Svar #1 skrivet: 26 november 2022, 16:14:05 »
Ã… nej, din värmepump är hemsökt.  :o
Kanske en fabriksåterställning kan driva bort andarna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 573
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 490 parallell förskjutning
« Svar #2 skrivet: 26 november 2022, 18:31:09 »
Hej!
Tyckte det var lite varm inne och justerade  1,2 värme finjustering, sänkte 2 grader till inställt värde 3.
Nu så ändrade sig den inställningen, kollade dan efter och då var inställt värde 0,5? Och kallt inne.
Ändrade upp till 3 och det hade ändrat sig igen dagen därpå!
Och jag har sparat inställningarna.
Nån som har en aning vad som händer?

Mvh
Anders
Parallell förskjuta värmekurvan gör man i små steg , typ 0,5 gr . Du kan även kolla vad framledningstemp ger vid förändring av din värme .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!