1,5 plans hus
Storlek : 170 KVM
Byggår 1989
Pump : Nibe 730 FLVP
Vattenburen golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Hej undrar hur jag skall justera så att jag får mer värme till övervåningen. Just nu är det 23 nere och 21 uppe.
Alla termostater strå fullt öppna och låter pumpen sköta resten. Har precis luftat systemet och alla element men hur gör jag för att få lite mer värme upp till radiatorerna.
Kan man strypa värme lite till golvvärmen så att det prioriteras upp ? Sänka hastigheten på cirkulationspumpen till golvärmen ?
Sen undrar jag om det går att få mer värme i just ett rum ?
Tack på förhand.
-
Det borde gå att strypa flödet något på golvvärmeshunten. Brukar sitta en strypventil mitt emot maxtermostaten, på det andra ingående röret från pannan. Sedan kan man justera upp värmekurvan en aning på F730 (förmodligen öka förskjutningen uppåt).
-
Kom gärna med en bild på shunten så kan vi visa var du kan justera ned mängden varmt vatten som späds in i golvvärmekretsen.
Du måste troligen öka kurvan eller paralellförskjutningen så du får ett börvärde för VB fram som är ett par grader högre än vad du har idag.
Man kan direkt se hur mycket börvärdet stiger när man justerar kurvlutningen.
Har du hög deltaT på radiatorerna idag så kan det kanske gå justera upp grundflödet på radiatorerna utan att bu behöver höja kurvan eller öka parallellförskjutningen.
HAr du danfoss koppel på radiatorerna så justerar du på den silvriga ringen, står den på ett värde på 3 eller under kan du justera upp flödet ett par snäpp, lite beroende på hur stor din radiator är.
Grovt förklarat kan man säga att en pytteliten radiator, typ på lilla toaletten, behöver läge 1-2, och en radiator som är 600 X 2000 mm dubbelradig behöver läge 6-7.
-
Hej och tack föra alla svar, här kommer bild på shunten.
-
Är inte helt säker, men tror att den nedre ringen visar returledningen mot pannan (det kan du kolla?)
I så fall kan du ställa ned mängden varmt vatten som kommer in i golvvärmekretsen, det gör att du får lite svalare vatten till golvvärmen än till radiatorerna.
Du justerar under locket i den övre ringen.
-
Är det inte denna som stryper tillflödet ?
-
.
-
.
-
prova höj kurvan, du måste ha kurvan inställd efter radiatorerna, golvvärmen justerar ju sig själv.
-
Jag ser inga termostater på golvvärmefördelaren?
Den där justerbara ratten du ringat in är någon form av justering, ja, men jag är osäker på vad den justerar, troligen maxtemperaturen till golvvärmen.
Om du stryper på ventilen under locket som jag markerade så minskar du mängden varmt vatten från pannan som går in/ur år golvvärmefördelaren, och det gör att du kan köra varmare vatten till radiatorerna utan att det blir varmare i rum som värms av golvvärmen.
Om du justerat lagom mycket i alla fall.
Ser du nåt namn på shungruppen?
-
Den ventil som Pirrre ringade in är temperaturbegränsaren som då borde motsvara en maxtermostat. Den andra likadana ventilen med svart vred längst ner till vänster kan användas för justering av framledningstemperaturen: https://www.lksystems.se/globalassets/__inriver-documents/lk-systems-se/technical-documentation/se.33.c.93_lk-fordelarshunt-vs-2-25.pdf
-
Jag får för mig att även den ventilen ställer in en viss temperatur, inte att man justerar in grundflödet in/ut ur shunten?
Nr 7 i listan är det jag är ute efter, att kunna justera in flödet in/ut ur själva fördelaren så att man får lite lägre temp i den interna cirkulationen i golvvärmen hela tiden.
Detta eftersom radiatroerna verkar behöva få varmare vatten än golvvärmen.
Reglerventil / avstängning primär retur 2 4 7 3 Reglerventil för injustering av primärflöde. Används även som avstängningsventil. Invändig insex 8 mm.
-
Menar du att jag skall testa att skruva ner denna ?
Jag får för mig att även den ventilen ställer in en viss temperatur, inte att man justerar in grundflödet in/ut ur shunten?
Nr 7 i listan är det jag är ute efter, att kunna justera in flödet in/ut ur själva fördelaren så att man får lite lägre temp i den interna cirkulationen i golvvärmen hela tiden.
Detta eftersom radiatroerna verkar behöva få varmare vatten än golvvärmen.