Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 november 2022, 11:06:17 »

Avluften ligger ofta runt -15 och samma för Förångaren. Den kör avfrostning typ varje timme, speciellt på morgonen.

Om den kör 20 Hz och Avluften är -15 C så är luftflödet för lågt.
Börja med att göra rent dammfiltret och kolla att tilluftsventilerna i huset är öppna?
Läs även av luftflödet i meny 3.1?
Skrivet av: latourx
« skrivet: 28 november 2022, 10:56:46 »

Har du möjligtvis SPA aktiverat?

Jag upplever precis samma sak med min Nibe F750. Golvvärme bottenvåning och radiatorer uppe, kurva 8 -2 med SPA aktiverat (påverkan 6 på värmen). Natten till söndag gick kompressorn stadigt mellan 30-60 Hz och höll gradminutrarna i schack utan problem. Natten till måndag gick kompressorn konstant kring 100 Hz och gradminutrarna rasade så pass att elpatronen fick gå in en halvtimme. Se bild nedan.

Inställningarna är oförändrade och har start kompressor på -60 GM och start patron -1000 gm. Utetemperaturen ligger stabilt runt 0 grader dygnet runt här i Uppsala. Den enda rimliga förklaringen jag har är att SPA räknar upp beräknad framledning mycket hårdare natten till måndag än natten till söndag eftersom det är större prisdifferenser under måndagsdygnet jämfört med söndagsdygnet och att den därför vill kräma på ordentligt under natten till måndag.

Skrivet av: Fågelholken
« skrivet: 28 november 2022, 09:32:23 »

Is there some room temperature regulation? If these regulators are set to a temperature which is about the room temperature, you might get quite some frequent switching on/off while the temperature goes above and below this setting. This could also be influenced by the heat pumps activity and the changing air flow.

If you look at the forward temperature/framledningstemp. curve, is it rather smooth with some defrost drops or is it quite some zig-zag pattern?

Or is there some filtering (e.g. over 24h) of the outer temperature active, which might permit additional power during some nights and not during the others depending on the add power stop temperature?

There are room regulators on the bottom floor where I can set wished temperature. Top floor is radiators with scale 1-9.
Room regulators bottom floor set to 21C and radiators all open on max 9.

Posting images from today and this weeks framledningstemperatur. (Past night was raise to 60C water tank every 7 days).

How do I check filtering time and setting?

Thanks
Skrivet av: Fågelholken
« skrivet: 28 november 2022, 09:25:51 »

Jepp, nått skumt med styrningen är det, fast jag skulle gissa på att den har problem att frosta av?
Kolla avluft och förångartemp?

Avluften ligger ofta runt -15 och samma för Förångaren. Den kör avfrostning typ varje timme, speciellt på morgonen.
Skrivet av: Fågelholken
« skrivet: 28 november 2022, 09:24:04 »

Kurva 8 och golvvärme verkar högt, har du fullt flöde överallt? hur varmt inne?
Starttillsats kan du sänka prova -1500
Jag har också en 730 med radiatorer, och råkat ut för liknande ,valt att blockera tillsats,får se hur det blir vid kallare väder.
Kommentarer här på forum är att det är NIBEs styrsystem som är dåligt, om detta stämmer vet jag inte, men konstigt är det att den låter gradminuterna rasa utan att varva upp fullt,speciellt då det inte är särskilt kallt.

Golvvärme nere och radiatorer uppe. Läst flera gånger man behöver högre kurva med radiatorerna. Hade innan på 7 och då blev det bara 17-18 på övervåningen. Nu ca 20 uppe och 21 nere (inställt via tempdosa på väggarna).

Hur menar du med fullt flöde? Allt är luftat iallafall och trycket rätt, även om det pendlar lite upp o ner ibland.
Skrivet av: 4lpha0ne
« skrivet: 27 november 2022, 08:03:07 »

Is there some room temperature regulation? If these regulators are set to a temperature which is about the room temperature, you might get quite some frequent switching on/off while the temperature goes above and below this setting. This could also be influenced by the heat pumps activity and the changing air flow.

If you look at the forward temperature/framledningstemp. curve, is it rather smooth with some defrost drops or is it quite some zig-zag pattern?

Or is there some filtering (e.g. over 24h) of the outer temperature active, which might permit additional power during some nights and not during the others depending on the add power stop temperature?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 november 2022, 16:16:51 »

Jepp, nått skumt med styrningen är det, fast jag skulle gissa på att den har problem att frosta av?
Kolla avluft och förångartemp?
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 26 november 2022, 11:37:05 »

Kurva 8 och golvvärme verkar högt, har du fullt flöde överallt? hur varmt inne?
Starttillsats kan du sänka prova -1500
Jag har också en 730 med radiatorer, och råkat ut för liknande ,valt att blockera tillsats,får se hur det blir vid kallare väder.
Kommentarer här på forum är att det är NIBEs styrsystem som är dåligt, om detta stämmer vet jag inte, men konstigt är det att den låter gradminuterna rasa utan att varva upp fullt,speciellt då det inte är särskilt kallt.
Skrivet av: Fågelholken
« skrivet: 26 november 2022, 06:53:31 »

Hej,

Detta fenomen förstår jag mig inte på. Samma utetemp båda i 4 dagar rätt konstant, men ena dagen/natt tuffar F730n på i 20hz och -70GM och har rätt framledningstemperatur och drar knappt ingen el. Nästa morgon vaknar man till tillsats kör på 1.5kW och -1250GM och jobbar ikapp massor.

Vad beror detta på? Utetemp är 3-4 grader.

Start kompressor -60
Start tillsats -800
Diff -150
Kurva 8 +1. Golvvärme nere och radiatorer uppe.

Tack

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!