har en pump som stannar tvärt, ser ni något lustigt på loggen?
1255 3-12
-
Hp larm i början och Lp larm i slutet dontknow
-
Ja hp återställde jag och körde igång, var luft och alla termostater på golvslingor. Men lp larmet har kommit flera ggr, nu fick jag det på sticka. Helt plötsligt stannsr bara kb-pump och kbut sticker till - 8 o maskin stannar
-
Jag var ju inte snabb nog, men jag tänkte ändå försöka mig på en gissning.
Hp larm i början på loggen, ser man ju inte vad som hänt före, VP står redan.
Lp larm kom jag också fram till att det måste vara ngt fel med kb-pumpen,
(var ju bra träning för att se om man kunde dra rätt slutsatser)
Vad är det för VP ? Den ser ut att gå hård, trots måttlig kyla, höga Hz på
kompressorn, väldigt hög hetgas och väldigt mycket – på GM och tar redan
tillsats. Hur ska den gå , när ni får mer än – 20° C ??
Så vad var orsaken? Fel i GP2 eller en massa skit i brine, så pumpen kärvar?
-
Jag loggar den nu, det är en kunds f1255 3-12 kw.
-
Har dålig koll på inverters men den ligger på endast 8-9% hastighet på brine cp vilket jag tycker låter lågt när kompressorn går med ca 50hz då borde den väl lämna runt 8 kw kan jag gissa mig till och deltat ligger ju också på närmare 4 grader. Inget av ovanstående får den ju att stoppa men är det normalt med så högt delta och låg fart på cp ?
-
jag har ingen aning, tycker också den har låg hastighet på kb-p. Installatören har lagt dubbla slingor, men tror inte han har strypt in slingorna, utan båda ligger på fullt flöde i backen. Den är alldeles nyss rundspolad, så den är fri från luft. Tycker det är så konstigt, att bara kb-p helt plötsligt stannar. Har uppdaterat mjukvara idag, få se vad som händer. Var på en 1255 16kw förra året, där jag var tvungen sätta kb-p i manuellt läge, för efter en vv körning, så rusade ompressor så snabbt, att kb-p ej hann med att spinna upp fart, så den löst på lp larm. Sen jag ställde den manuellt, har han inte hlrt av sig mer.
Märkliga grejer, får se var detta slutar, tycker dock att hetgasen var hög, 117.5 grader, medan suggasen var bra, så det tyder inte på köldmediebrist i alla fall.
-
Jag loggar den nu, det är en kunds f1255 3-12 kw.
Är ju samma pump som min, här får du en referens-fil
kanske skulle nerdatera den till 8218R2 dontknow
-
Går väl inte nerdatera? Ja möjligen om jag backar till förra mjukvaran, och provar uppdatera igen med en äldre än den senaste
-
Funkade inte med ny maskinvara heller, nu är den satt på 50% manuellt, funkar inte detta, då är det expansionsventilbyte.
-
Om du sätter loggning till var 5e sekund eller tätare om det går är det lättare att se vad som händer om tex vilket av kompressorn eller cp som stoppar först.
-
Ja jag har inte haft möjlighet att vara förbi kund, eftersom jag arbetat på annan ort.