Till viss del tycker jag ditt problem låter lite som det jag haft med min E7. Dock har den inte gått och gått, men har startat och stoppat för ofta. Elementen har varit för varma när det inte funnits värmebehov. Efter en del tips härifrån lyckades jag lista ut vad som var det troliga problemet, och kallade på service.
I torsdags var de på besök, och bytte insatsen i växelventilen (hade totalkärvat i mellanläge så det fanns hela tiden cirkulation i både varmvatten och radiator, vilket medförde att elementen blev för varma och VV-manteln kallnade alldeles för fort) . De bytte även fyra felaktiga givare, bla VB-ut som visade 20-30 grader för varmt, vilket ju medför för många hög VB-ut larm och i sin tur att pumpen inte tilläts komma upp i den värme den kan. Dessutom korrigerades köldmediumet och överhettning (riktigt vad det senare innebar, annat än ett mått på effekten, förstod jag inte riktigt
). Enligt servicekillen skulle överhettningen ligga på ca 5 grader. När han kopplade in sig låg den på 0,2. ;-) Så kontentan är att det till största delen var de fel jag misstänkte. Tack till er här som hjälpt mig komma fram till det och fått bevisat att jag fattat lite iaf
Så, även om jag spårade ur lite här ovanför, så *kan* det kanske vara växelventilen som strular lite. Men det lär ju killen som kommer ta sig en kik på.
/Egge - ska bli spännande att se hur nästa års förbrukning blir nu när pumpen fungerar som den ska.